SLC 5/05 báo lỗi overflow trap

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • SLC 5/05 báo lỗi overflow trap

    Công ty mình có dùng 1 con SLC 5/05 của AB. hiện tại rất hay báo lỗi overflow trap(s:5/05) mà chưa rõ nguyên nhân. Có bạn nào hiểu rõ về lỗi này thì giúp mình khắc phục với!
    Con này có dùng 1 module 4 input analog, 1 module output analog, 1 module ethenet của prosoft.

  • #2
    -có lẽ nguyên nhân là do modul analog bị quá dải
    -nguyên nhân thì dự đoán là do đầu vào ví dụ là 0 đến 10 VDC nhưng vì lí do nào đó nó vọt lên 11 VDC chẳng hạn.
    -khắc phục: bạn tìm đúng nguyên nhân thì mới khắc phục được. Để SLC không dừng chạy khi bị fault trên thì bạn có thể thêm vào cuối chương trình một lệnh UNLATCH cái bit S:05/05 đi
    Last edited by k66473; 14-03-2009, 08:06.
    no one lives forever

    Comment


    • #3
      nếu theo như anh k66473 là do lỗi của analog thì việc xử lý nó cũng ko có gì khó . Bạn cần tìm ra cái analog nào gây ra loi , rồi dùng hàm so sánh , chặn mức trên và mức dưới của ngõ vào analog đó . thế là xong, cho dù điện áp nó âm hay cao hơn 10V thì bạn cũng ko sợ nữa .
      Theo mình bít , bạn có thể vào online xem nó , nhấn vào nút go to fault đó, có thể nó sẽ chỉ cho bạn lỗi nằm ở đâu .

      Comment


      • #4
        cai nay thi minh cung hay gap lam vi minh lam o cong ty toan PLC of AB khoang gan tram con day
        loi do dung la do Analog day .ban chi viec gioi han gia tri xuat ra tu 0 den 32767 la ok dam bao la het loi ngay
        neu van chua het thi minh nghi do mot phep toan nao trong chuong trinh bi tran data nen ban hay xem ky roi hoi
        moi nguoi se chi ban ma
        thank
        co gi thi mail lai cho minh neu giai thich duoc minh se goi y
        chuc thanh cong
        vancuong.vnc@gmail.com

        Comment


        • #5
          Đã kết hợp cả 2 phương pháp: Giới hạn Ânlog input & Tự động xóa over flow bit. Từ đó đến nay không còn thấy xuất hiện lỗi nữa. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ!

          Với lại nhà máy mình hiện đang có dự án làm SCADA cho toàn nhà máy. Bạn nào có kinh nghiệm về SCADA cho AB thì tư vấn giúp mình với. Nhà máy mình đang có hệ thống như sau:
          4 SLC 5/04 nối mạng DH+
          1 SLC 5/03, 2 SLC 5/05, 2 Micrologix 1200, 4 Inview, chạy local.
          1 hệ thống mạng PLC OMRON đã lên Tnternet.
          Last edited by alt_shift; 22-05-2009, 09:23.

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          alt_shift Tìm hiểu thêm về alt_shift

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          • bqviet
            Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
            bởi bqviet
            Bqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
            06-12-2025, 17:17
          • nguyendinhvan
            Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsette
            bởi nguyendinhvan
            Theo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
            05-12-2025, 19:59
          • afrendly
            Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
            bởi afrendly
            Có vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
            04-12-2025, 01:27
          • nick22
            Trả lời cho Máy điện châm ?
            bởi nick22
            Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
            01-12-2025, 13:23
          Đang tải...
          X