mình dùng con PLC Micrologix 1200 của AB ,các bạn cho mình hỏi là cáp nối PLC Micrologix 1200 và PC có thể dùng chung với cáp nối PLC Mitsubishi với PC không nhỉ?
cáp nối PLC và PC
Collapse
X
-
Thằng Mitsubishi nó đâu phải là RS232 mà là RS422 nên không xài được. Micrologix 1200 là chuẩn RS232 thì làmcable dễ ẹt chứ có gì đâu nhỉNguyên văn bởi leo3886 Xem bài viếtđầu cắm của PLC Micrologix 1200 là 8-pin Mini DIN chứ kô phải PS/2 ; mình thấy cái Misubishi cũng thế nhưng chưa thử kô biết có dùng chung được không
Comment
-
ặc ặc, cứ cắm thử bít thôi chứ có gì đâu , bạn niido nói đúng , cáp đó làm dễ ẹt , bạn làm 1 cái mà sài .
Mình bít con 1100 có cáp Lan , cực kì dễ dùng, ko bít con 1200 có ko nữa , nếu ko có thì ra nhật tảo kiếm 1 chân 8 pin về mà hàn .
Comment
-
chào bạnNguyên văn bởi leo3886 Xem bài viếtmình dùng con PLC Micrologix 1200 của AB ,các bạn cho mình hỏi là cáp nối PLC Micrologix 1200 và PC có thể dùng chung với cáp nối PLC Mitsubishi với PC không nhỉ?
bạn có phần mền của PLC Micrologix của AB thì cho mình xin với mình đang rất cần
cám ơn ban rất nhiều và mình sẽ nhận được
Comment
-
truyền thông giữa RSview32 trên PC và Micrologix 1200 là chuẩn truyền thông gì nhỉ? sử dụng cáp RS232 àhNguyên văn bởi niido Xem bài viếtThằng Mitsubishi nó đâu phải là RS232 mà là RS422 nên không xài được. Micrologix 1200 là chuẩn RS232 thì làmcable dễ ẹt chứ có gì đâu nhỉ
Comment
-
ặc ặc, cứ cắm thử bít thôi chứ có gì đâu , bạn niido nói đúng , cáp đó làm dễ ẹt , bạn làm 1 cái mà sài .
Mình bít con 1100 có cáp Lan , cực kì dễ dùng, ko bít con 1200 có ko nữa , nếu ko có thì ra nhật tảo kiếm 1 chân 8 pin về mà hàn .
__________________
Cung cấp các loại cảm biến công nghiệp ( giảm giá cho sinh viên )
Liên lạc với mình theo số điện thoại : Nghĩa 0902.902.287
Giảm giá khi mua số nhiều .
Anh nguyenphong ơi cho em hỏi: cách sử dụng cáp mạng đó như thế nào? mua cáp đó ở đâu thế?
Comment
-
cách thức giao tiếp mạng bên AB cực kỳ dễ , bạn mua 1 cáp lan ở ngoài , 1 cái HUB. Rồi sau đó cắm tất cả PLC AB lên cái HUB đó, rồi 1 dây cái hub đó cắm vô modun .
Sau đó cấu hình IP cho mấy con PLC , rồi cấu hình IP cho máy tính , thế là chúng nhận nhau liền à . Phần lệnh viết giao tiếp qua LAN cũng cực kỳ dễ , nói chung là AB giao tiếp rất dễ, hehe
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi domar123Giải pháp toàn diện cho người dùng đa nhiệm
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
Hôm qua, 17:12 -
-
bởi lvhnKhác nhau là đi lái thuê hoặc chạy dịch vụ được
...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 15:50 -
-
bởi ittcHic, sao nhiều anh em khuyên là đàn ông đã học thì học luôn số sàn chứ đừng học số tự động anh....-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
16-08-2026, 17:46 -
-
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-08-2026, 16:34 -

Comment