Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cách chọn aptomat cho điện 220v

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Rất bổ ích. Cho mình noted lại nhé

    Comment


    • #47
      Qua việc test mấy cái CB nhiệt, mình cũng thấy 500 bóng compact 24W thì dùng cái 100A là tốt nhất.

      Comment


      • #48
        Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
        Cái CB nó có con vít chỉnh độ nhạy/ thay đổi dòng. Mình đã chỉnh lại ngắt ở 17A. Đúng như bác tuyen nhan nói, cuộn dây từ có vẻ như cái nào cũng 8-10T chỉ là chống ngắn mạch, dòng rất lớn có thể cháy tiếp điểm, còn dòng định mức là ở cái lưỡng kim, dù là CB, MCCB hay CB chống giật.
        Mày mò tới nơi tới chốn nể dinhthuong quá , trong tủ điện thiết kế chuyên nghiệp mọi CB đều được chỉnh lại theo bản thiết kế điện sao cho quá dòng định mức tý là ngắt để nguyên không chỉnh lại thì chỉ bảo vệ ngắn mạch là chính .

        Comment


        • #49
          Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
          Còn tùy thuộc nhà sx nữa bác ạ, tôi thử cũng cái MCCB nhưng 10A của LS thì dòng 13A sau thời gian nó nóng lên thì nhảy, ngay sau đó bật lại được thì giảm dòng xuống còn khoảng 11A thì dù vẫn nóng nó vẫn chạy phà phà mà không nhảy nữa, tăng lên trên 12A thì chừng 20s sau nó nhảy liền chứ không như cái LSE kia, 22A mà 16A đã nhảy!

          Tôi chỉ còn thắc mắc cái CB từ, lẽ ra định mức 16A thì lớn hơn cỡ 10-20% phải nhảy liền chứ, vì là lực từ mà, cần gì phải có thời gian nóng lên như lưỡng kim, chắc phải test vài cái hãng khác chứ có thể nó là hàng Đức dỏm cũng nên!
          chào bác, có hôm e làm chập dây thì cb trong nhà ko nhảy, cb ngoài cột nhảy nên e bắt đầu tìm hiểu và đã hiểu.

          bộ phận từ (cuộn dây) chỉ có tác dụng ngắt nhanh khi ngắn mạch.
          dòng lúc này rất cao nên nó mới tác động được, cao bao nhiêu thì e ko rõ.

          còn nếu thanh lưỡng kim bị hỏng thì dòng gấp chục lần định mức nó cũng ko nhảy.

          ngoài ra đa số aptomat màu đen thông dụng gắn vít đều ko có cuộn dây nên ko bảo vệ ngắn mạch đc.

          loại dẹt 1 cực hay loại 2 cực đế gài mới có cuộn dây.

          trước đây e đã ném vài chiếc đi vì nghĩ nó hỏng đấy.


          đôi khi do người bán chẳng biết nên ko tư vấn đc.

          bảo vệ quá dòng.
          bảo vệ quá áp, sụt áp.
          bảo vệ ngắn mạch.
          bảo vệ dòng rò ( chống giật).

          Comment


          • #50
            Xin cảm ơn tất cả mọi người về những góp ý chia sẽ để chọn ra aptomat hợp lý.

            Như zậy thì mình sẽ chọn loại aptomat có dòng khoảng 100-150A cho 500 bóng compact 24W.

            Chúc dientuvietnam ngày càng phát triển và bổ ích.

            Comment


            • #51
              Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
              Xin cảm ơn tất cả mọi người về những góp ý chia sẽ để chọn ra aptomat hợp lý.

              Như zậy thì mình sẽ chọn loại aptomat có dòng khoảng 100-150A cho 500 bóng compact 24W.

              Chúc dientuvietnam ngày càng phát triển và bổ ích.
              Để an toàn, tiết kiệm thi có thể dùng cầu dao tổng và chia các nhánh dùng aptomat nhỏ. Chú ý chọn độ lớn của dây dẫn phù hợp. Khi đóng cắt thì thực hiện tại cầu dao tổng.

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X