Các bác cho em hỏi chút là ở HN muốn dùng con FET dong >1A, tần số > 50Khz, điện áp chịu đựng không cần quá 30V và cỡ vỏ ~ To92 thì tên nó là gì ạ? (Vỏ càng bé càng tốt)
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
Lâu rồi không vào luồng này. Thực sự bạn để giúp bạn làm cái mạch này thì hơi khó bởi lẽ không mắt thấy tay đo thực tế mà để bạn tự làm. Thậm chí sơ đồ còn không nhìn thấy. Nếu ok thì không sao nhưng lỡ mà... thì lại BỘP một phát thì lại toi 1 chú chết tiền của bạn. Nên cũng khó.Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtTôi đang học cách để gửi hình lên nhưng chưa làm được.
IRFB4110 tôi nhập khẩu, nhưng vì chưa khéo dùng nên nó cứ "bộp" suốt. Mạch của tôi thì đơn giản thế này:
Chân D => +48V; Chân S => Tải Điện trở (Bếp điện 3.2kW) => -48V; Chân G có trở 10k nối với chân S; Chân G => trở 10 Ôm => tiếp điểm Rơle => +10V.
Khi cần đốt bếp thì Rơle hít và cấp +10V cho chân G của MOSFET, Thường thì nó "bộp" đúng vào lúc này; Nếu đã nối đàng hoàng rồi thì nó không chết nữa, bếp nóng tốt, chờ đến khi cắt (ít khi thấy nó "bộp" vào lúc cắt).
Theo cách mắc của bạn thì bạn sử dụng nguồn đối xứng + - 48V hả?
Theo mình thì bạn hãy mắc mạch của bạn như sau : +48V->Tải -> D của mosfet -> S = -48V( hoặc GND nếu dùng nguồn đơn). Do con Mosfet của bạn dùng cs lớn nên điện trở 10K như bạn mắc vào chân G-S thì nên thay bằng 1K hoặc nhỏ hơn chứ đừng lớn như thế (10K) sẽ không ổn vì điện dung chân GS của con mosfet cs lớn là rất lớn nên điện trở này phải nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường thì mới có thể đóng cắt dứt khoát theo tín hiệu điều khiển.
Một mặt bạn nên sử dụng linh kiện thích hợp có dòng kích đủ lớn cho Mosfet thì mới đảm bảo nếu không thì Mosfet sẽ rất nóng.
Một mặt mình thấy bạn sử dụng Relay để đóng cắt cho Mosfet thì theo mình tần số và mức độ đóng cắt của Role không đáp ứng được đâu. Thấp lắm bạn ah.Theo mình thì bạn hãy sử dụng những linh kiện hỗ trợ cho vấn đề đóng cắt của Mosfet " Mosfet driver" ấy chọn loại High speed và dòng càng lớn càng tốt.
kế tiếp mình thấy bạn dùng điện áp điều khiển cho Gate Mosfet có 10V thì theo mình thấp quá. Với nhưng mosfet cs lớn loại này bạn nên dùng nguồn điều khiển cho Gate lớn hơn 15->18V thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Bây giờ ta bàn về tại sao nó lại Bộp:
Theo mình do bạn sử dụng Relay đóng cắt Chân G và chân G bạn nối trở 10K theo mình là quá nhỏ ấy. Khi bạn đóng Relay để kích cho chân gate thì Tụ kí sinh trên chân G được nạp coi như là =Vcc = 10V. đến khi bạn ra lệnh tắt Relay thì chuyện gì xảy ra. Relay của bạn có thời gian quá độ lớn nó sẽ từ từ đưa về vị trí cắt thời gian này tính hàng 1ms trong khi đó trong thời gian này tụ kí sinh có lẽ sẽ chưa được xả hết đồng nghĩa với Mosfet vẫn làm việc với dòng mở nhỏ dần. thế rồi chuyện gì xảy ra - thời gian quá độ của Relay dài Relay chưa kịp tắt thì lại có xung khác yêu cầu relay mở vô hình dùng thời gian relay cắt dòng kích cho Gate là rất nhỏ nhỏ hơn nhiều với tính toán của bạn nên tụ kí sinh trên chân Gate luôn được tích điện áp khá cao nên làm cho con Mosfet luôn dẫn và thế là Bộp 1 phát toi luôn....
Đấy là những gì mình phân tích trên cơ sở không mắt thấy tay sờ... Và mù tịp về sơ đồ không biết các khâu điều khiển và nhiều thứ khác trước khối này... nhưng mong là sẽ giúp được bạn. Chúc bạn thành công. Ah quên cảm ơn bạn về thông tin của Mosfet.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
- 1 like
Comment
-
Ở post #172, bạn lethanhha106 có cho biết sự cố thường xảy ra khi chuyển từ không cấp điện sang cấp điện cho tải. Còn bạn giải thích các thời điểm chuyển từ cấp điện sang không cấp điện cho tải.Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtLâu rồi không vào luồng này. Thực sự bạn để giúp bạn làm cái mạch này thì hơi khó bởi lẽ không mắt thấy tay đo thực tế mà để bạn tự làm. Thậm chí sơ đồ còn không nhìn thấy. Nếu ok thì không sao nhưng lỡ mà... thì lại BỘP một phát thì lại toi 1 chú chết tiền của bạn. Nên cũng khó.
Theo cách mắc của bạn thì bạn sử dụng nguồn đối xứng + - 48V hả?
Theo mình thì bạn hãy mắc mạch của bạn như sau : +48V->Tải -> D của mosfet -> S = -48V( hoặc GND nếu dùng nguồn đơn). Do con Mosfet của bạn dùng cs lớn nên điện trở 10K như bạn mắc vào chân G-S thì nên thay bằng 1K hoặc nhỏ hơn chứ đừng lớn như thế (10K) sẽ không ổn vì điện dung chân GS của con mosfet cs lớn là rất lớn nên điện trở này phải nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường thì mới có thể đóng cắt dứt khoát theo tín hiệu điều khiển.
Một mặt bạn nên sử dụng linh kiện thích hợp có dòng kích đủ lớn cho Mosfet thì mới đảm bảo nếu không thì Mosfet sẽ rất nóng.
Một mặt mình thấy bạn sử dụng Relay để đóng cắt cho Mosfet thì theo mình tần số và mức độ đóng cắt của Role không đáp ứng được đâu. Thấp lắm bạn ah.Theo mình thì bạn hãy sử dụng những linh kiện hỗ trợ cho vấn đề đóng cắt của Mosfet " Mosfet driver" ấy chọn loại High speed và dòng càng lớn càng tốt.
kế tiếp mình thấy bạn dùng điện áp điều khiển cho Gate Mosfet có 10V thì theo mình thấp quá. Với nhưng mosfet cs lớn loại này bạn nên dùng nguồn điều khiển cho Gate lớn hơn 15->18V thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Bây giờ ta bàn về tại sao nó lại Bộp:
Theo mình do bạn sử dụng Relay đóng cắt Chân G và chân G bạn nối trở 10K theo mình là quá nhỏ ấy. Khi bạn đóng Relay để kích cho chân gate thì Tụ kí sinh trên chân G được nạp coi như là =Vcc = 10V. đến khi bạn ra lệnh tắt Relay thì chuyện gì xảy ra. Relay của bạn có thời gian quá độ lớn nó sẽ từ từ đưa về vị trí cắt thời gian này tính hàng 1ms trong khi đó trong thời gian này tụ kí sinh có lẽ sẽ chưa được xả hết đồng nghĩa với Mosfet vẫn làm việc với dòng mở nhỏ dần. thế rồi chuyện gì xảy ra - thời gian quá độ của Relay dài Relay chưa kịp tắt thì lại có xung khác yêu cầu relay mở vô hình dùng thời gian relay cắt dòng kích cho Gate là rất nhỏ nhỏ hơn nhiều với tính toán của bạn nên tụ kí sinh trên chân Gate luôn được tích điện áp khá cao nên làm cho con Mosfet luôn dẫn và thế là Bộp 1 phát toi luôn....
Đấy là những gì mình phân tích trên cơ sở không mắt thấy tay sờ... Và mù tịp về sơ đồ không biết các khâu điều khiển và nhiều thứ khác trước khối này... nhưng mong là sẽ giúp được bạn. Chúc bạn thành công. Ah quên cảm ơn bạn về thông tin của Mosfet.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
- 1 like
Comment
-
Lâu lắm mới nói chuyện và thảo luận cùng Anh Nam.
Em không hiểu như thế nào là cấp điện cho tải? phải chăng là cấp 1 xung đơn cho tải gọi là cấp điện cho tải? Em xin giám chắc là nếu Ta cấp cho chân Gate 1 xung đơn có độ rộng tầm 500Us - 1000us ( thời gian này khá dài )rồi tắt đi một thời gian đủ dài không phát nữa thì không bao giờ gặp trường hợp BỘP. Bởi lẽ thời gian này chưa đủ để xảy ra bất điều gì tổn hại đến Mosfet. Nếu bạn lethanhha106 thử làm đi làm lại phát xung theo kiểu phát xung 500Us nghỉ 1s thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị BỘP.
Còn bạn ấy nói là lúc bạn ấy phát xung kích thì Bị BỘP 1 phát, thì thực ra từ khi bạn ấy ra lệnh cấp xung đến lúc mosfet chết thì bạn ấy có biết được là khoảng thời gian từ khi bắt đầu phát đến khi nó Mosfet chết là bao nhiêu không? và trong thời gian đấy xung phát có độ rộng bao nhiêu? và bao nhiêu xung đã phát ra? đây là 1 ẩn số.
Nếu phân tích theo cách em nói ở trên thì chúng ta chưa biết như thế nào là cấp điện cho tải thì Mosfet chết hay cắt điện cho tải là nó chết. mà em nghĩ là cắt điện cho tải không đúng không đảm bảo thì nó mới chết. còn đóng điện cho tải với thời gian xác lập hợp lý và dòng tải hợp lý thì khó chết lắm.
Nếu do cấp điện cho tải mà Mosfet chết thì bạn lethanhha106 thử làm theo cách phát 500us và nghỉ phát 1s xem có bao giờ bị chết mosfet không? còn em nghỉ là không.Last edited by nguyen.geo; 16-03-2009, 00:08.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Comment
-
Bạn nguyen.geo xem lại post #179 của bạn lethanhha106 nhé. Bạn ấy chỉ cấp điện cho bếp điện 3,2 kW trong vòng 10 đến 20 phút, đủ nhiệt thì ngừng cấp điện. Tôi không nghĩ là bạn lethanhha106 có sử dụng xung đóng ngắt với độ rộng cỡ vài trăm us đến vài ms đâu, bạn ấy chỉ kích MOSFET đóng để cấp điện cho tải, rồi mở tiếp điểm relay để MOSFET tự ngắt vì tụ Cgs xả điện qua điện trở 10 k mắc giữa hai cực G và S thôi. Từ lúc MOSFET đóng đến lúc nó được ngắt là khoảng 10 đến 20 phút.Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtTải của bạn mấy V/A? Của tôi là: 48V/66A DC. Thời gian "đốt bếp" từ 10 đến 20 phút, đủ nhiệt thì nghỉ.
Dùng MOSFET thay cho DC contactor trong trường hợp này có thể giảm chi phí, tránh tia lửa điện, giảm không gian lắp đặt, ...
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Comment
-
Bạn lehathanh106 thử vứt con relay đi, thay bằng 1 con BJT công suất xem tình hình thế nào cái đã!
Mà bạn pót hình mạch lên đi!
Chuyển cái mạch thành file .jpg nhỏ hơn 900KB.
Xuống phía dưới của phần trả lời bài viết có nút "tải file từ máy", bấm nút này..
Sau đó trên cử sổ mới hiện ra có mấy cái nút "browse", bấm vào cái nút "browse" đầu tiên, chỉ đến file jpg, xong thì bấm "open"
sau đó bấm "thêm file", đóng cái cửa sổ đó lại.
thế là xong, gửi bài của bạn đi được rồi!
Comment
-
Gửi anh Nam.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn nguyen.geo xem lại post #179 của bạn lethanhha106 nhé. Bạn ấy chỉ cấp điện cho bếp điện 3,2 kW trong vòng 10 đến 20 phút, đủ nhiệt thì ngừng cấp điện. Tôi không nghĩ là bạn lethanhha106 có sử dụng xung đóng ngắt với độ rộng cỡ vài trăm us đến vài ms đâu, bạn ấy chỉ kích MOSFET đóng để cấp điện cho tải, rồi mở tiếp điểm relay để MOSFET tự ngắt vì tụ Cgs xả điện qua điện trở 10 k mắc giữa hai cực G và S thôi. Từ lúc MOSFET đóng đến lúc nó được ngắt là khoảng 10 đến 20 phút.
Dùng MOSFET thay cho DC contactor trong trường hợp này có thể giảm chi phí, tránh tia lửa điện, giảm không gian lắp đặt, ...
Thân,
Nếu bạn lethanhha106 làm như cách anh nói. Thì theo em vấn đề chết Mosfet là chuyện dễ hiểu. Bởi lẽ bếp điện 3,2Kw tương đương với dòng làm việc là 66A. nếu so với Id của mosfet là 1/3 định mức theo thông số nhà thiết kế. thì chỉ cần lắp tản nhiệt và lắp quạt gió làm mát là ok. Nhưng vấn đề ở đây là bếp điện. Điện trở của bếp điện lúc làm việc là 48/66 R tính với trường hợp khi nhiệt độ của bếp cao và ổn định. Còn trường hợp khi lúc khởi động lần đầu tiên nhiệt độ rất thấp nên điện trở của bếp sẽ <<< 48/66R lúc này dòng sẽ >>>66A. nên khi kích mức điều khiển vào cho Mosfet thì vấn đề chết Mosfet là chuyện thường. Vì tải là biếp điện hay là điện trở nhiệt. Điện trở sẽ tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
Nếu như vậy nguyên nhân chết Fet là ở đây.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Comment
-
Vì thế nên mới cần bạn lethanhha106 xác nhận xem có phải mỗi tải là một bếp điện 3,2 kW được cung cấp điện bởi một MOSFET hay không.Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtGửi anh Nam.
Nếu bạn lethanhha106 làm như cách anh nói. Thì theo em vấn đề chết Mosfet là chuyện dễ hiểu. Bởi lẽ bếp điện 3,2Kw tương đương với dòng làm việc là 66A. nếu so với Id của mosfet là 1/3 định mức theo thông số nhà thiết kế. thì chỉ cần lắp tản nhiệt và lắp quạt gió làm mát là ok. Nhưng vấn đề ở đây là bếp điện. Điện trở của bếp điện lúc làm việc là 48/66 R tính với trường hợp khi nhiệt độ của bếp cao và ổn định. Còn trường hợp khi lúc khởi động lần đầu tiên nhiệt độ rất thấp nên điện trở của bếp sẽ <<< 48/66R lúc này dòng sẽ >>>66A. nên khi kích mức điều khiển vào cho Mosfet thì vấn đề chết Mosfet là chuyện thường. Vì tải là biếp điện hay là điện trở nhiệt. Điện trở sẽ tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
Nếu như vậy nguyên nhân chết Fet là ở đây.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Comment
-
Kiểm tra FET
Các bạn ơi giúp mình với!
-Thường thì mình hay kiểm tra FET còn tốt hay không bằng cách sau (với N-channel FET):
+12V nối tiếp điện trở 1k, nối tiếp LED, nối vào D.
Chân S nối 0V.
Dùng tay kích D => G :LED sáng.
Dùng tay xả G => S : LED tắt.
-Cách trên đa số là ok...nhưng hôm nay mới mua 5 con IRF540 về chưa kích LED đã sáng, nối tắt G=>S LED vẫn sáng!
Mong các bạn giải thích vấn đề này với! Thanks!
Comment
-
Chắc không phải là nó chết đâu. Mà do bạn huuphucbql đấu nhầm chân D thành S và ngược lại thôi.
Còn nếu bảo là do dòng rò DS thì không phải vì dòng này không thể lớn thế này.
Kiểm tra lại đi bạn ơi.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
Hôm qua, 11:26 -
-
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X bước sang năm 2026 vẫn là một trong những bộ vi xử lý desktop mạnh mẽ nhất dành cho người dùng phổ thông cao cấp. Dù đã ra mắt từ thế hệ Zen 5 đầu tiên của dòng Ryzen 9000, con chip 16 nhân 32 luồng này vẫn giữ được sức...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
29-06-2026, 13:58 -
-
bởi theidiotcatTrong thị trường CPU năm 2026, khi các dòng vi xử lý đời mới liên tục ra mắt với những thông số kỹ thuật hào nhoáng, AMD Ryzen 5 7600X vẫn là một cái tên khiến nhiều game thủ và người dùng phổ thông phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sau gần hai...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
29-06-2026, 13:42 -
-
bởi theidiotcatTrong bối cảnh giá linh kiện tăng cao, hiện tại mức giá laptop đã tăng đáng kể so với thời điểm trước cơn sốt AI. Chính vì vậy để lựa chọn được một chiếc laptop đáp ứng tốt nhu cầu vừa học vừa giải trí các bạn sinh viên cần...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
29-06-2026, 13:33 -
-
bởi theidiotcatViệc lựa chọn một chiếc laptop gaming phù hợp với nhu cầu, ngân sách chưa bao giờ là dễ dàng. Và điều đó càng khó hơn trong năm 2026 khi mà mức giá liên tục tăng.
Nếu bạn chưa biết nên chọn một chiếc laptop gaming như thế nào...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
26-06-2026, 10:29 -
-
bởi theidiotcatVới mức ngân sách 20 - 30 triệu đồng trong năm 2026, các bạn sinh viên và dân văn phòng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn cao cấp, mạnh mẽ, pin “trâu”, đặc biệt là các mẫu laptop AI hỗ trợ cho học tập và làm việc.
Trong phân...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
26-06-2026, 10:25 -
-
bởi theidiotcatDưới đây là một số mẫu laptop nổi bật trong phân khúc dưới 20 triệu giúp các bạn văn phòng, sinh viên và đặc biệt là tân sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu laptop phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Thị...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
26-06-2026, 10:07 -
-
bởi theidiotcatViệc chọn mua một bộ máy tính phục vụ cho các nhu cầu làm việc văn phòng và sử dụng cơ bản hàng ngày đang trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Thay vì phải đau đầu trích ngân sách để mua cả vi xử lý lẫn card đồ họa rời...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
25-06-2026, 11:23 -
-
bởi theidiotcatViệc nâng cấp từ một dàn máy tính cũ lên cấu hình mới luôn khiến nhiều người đắn đo về mức chi phí bỏ ra. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự lột xác hoàn toàn về hiệu năng mà vẫn cân đối được dòng tiền, combo giữa vi xử lý Ryzen...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
25-06-2026, 11:06 -

...
Comment