Cho em hỏi cái cầu thyristor này với!

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • natra2k2
    Thành viên tích cực
    • Oct 2005
    • 481

    #1

    Cho em hỏi cái cầu thyristor này với!

    Mạch chỉnh lưu cầu dùng thyristor thường người ta dùng các biến áp xung để kích cho các thyristor, hoặc dùng opto cách ly quang, tuy nhiên dùng opto phải tạo ra các nguồn cấp cho phần transtior của opto riêng biệt. Em làm cách như trong hình có ổn ko nhỉ (chỗ mấy con diode cách ly các cực K vòng lại trong hình đó, làm như vậy thì các cực K mới ko bị dính nhau)! Các bác xem cho em ý kiến với! Cảm ơn.
    Attached Files
  • baohuy
    Thành viên chính thức
    • Jun 2008
    • 61

    #2
    Theo mình thì bạn không nên nối đất ở đầu ra của xung và lại có con diode nối đất ở cực K của thyristor thế kia, không chỉ là không nên mà là không được ấy.
    Bạn nối đầu ra của bộ phát xung với cực G và cực K của Thyristor là được.

    Comment

    • natra2k2
      Thành viên tích cực
      • Oct 2005
      • 481

      #3
      Bạn có thể cho biết vì sao không được ko?

      Comment

      • baohuy
        Thành viên chính thức
        • Jun 2008
        • 61

        #4
        Ở cái mạch lực, bạn nối đất các điểm K của Thyristor thì các điểm này sẽ nối với nhau mạch của nó sẽ khác hẳn, cho dù bạn có diode ngăn cách đi chăng nữa. Bạn mô phỏng thử mà xem.

        Comment

        • duc thang
          Thành viên tích cực
          • Oct 2007
          • 169

          #5
          Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
          (chỗ mấy con diode cách ly các cực K vòng lại trong hình đó, làm như vậy thì các cực K mới ko bị dính nhau)!
          Đã cách ly rồi sao lại còn nối vòng các cực K lại ? Có ý gì khác không.

          Comment

          • natra2k2
            Thành viên tích cực
            • Oct 2005
            • 481

            #6
            Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
            Đã cách ly rồi sao lại còn nối vòng các cực K lại ? Có ý gì khác không.
            Như đã nói ở trên, ở đây mình chỉ muốn dùng 1 nguồn cho phía transtor của opto thôi nên mới dùng diode để cách ly, nếu ko dùng diode thì phải dùng đến 4 cái nguồn khác nhau để cấp cho phía transitor của opto.

            Comment

            • duc thang
              Thành viên tích cực
              • Oct 2007
              • 169

              #7
              Dùng octo triac nối từ A > G, không phải dùng nguồn nuôi riêng.

              Comment

              • natra2k2
                Thành viên tích cực
                • Oct 2005
                • 481

                #8
                Phải chăng nối như hình nhỉ!
                Attached Files

                Comment

                • duc thang
                  Thành viên tích cực
                  • Oct 2007
                  • 169

                  #9
                  Đúng rồi, nên mắc thêm diode nối tiếp triac để chặn áp ngược, bảo vệ cổng G SCR.

                  Comment

                  • natra2k2
                    Thành viên tích cực
                    • Oct 2005
                    • 481

                    #10
                    OK, thank you bạn! Mắc diode hoàn năng để bảo vệ thyristor là chuyện đương nhiên rồi, còn cả mạch snubber RC // với thyristor để bảo vệ nữa chứ nhỉ. Cách này hay đấy, ko biết trong thực tế người ta có dùng không?

                    Comment

                    • lanhuong
                      Thành viên tích cực
                      • Nov 2006
                      • 1450

                      #11
                      Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
                      OK, thank you bạn! Mắc diode hoàn năng để bảo vệ thyristor là chuyện đương nhiên rồi, còn cả mạch snubber RC // với thyristor để bảo vệ nữa chứ nhỉ. Cách này hay đấy, ko biết trong thực tế người ta có dùng không?
                      Dĩ nhiên có, Lan Hương vẫn thường xuyên dùng trong các thiết bị công nghiệp và dân dụng đấy.

                      Nó có tác dụng tương tự như mạch Zobell bảo vệ chuyển mạch điện tử và các van, bán dẫn khuyếch đại công suất.

                      Thân ái.

                      Lan Hương.

                      Comment

                      • natra2k2
                        Thành viên tích cực
                        • Oct 2005
                        • 481

                        #12
                        Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
                        Dĩ nhiên có, Lan Hương vẫn thường xuyên dùng trong các thiết bị công nghiệp và dân dụng đấy.

                        Nó có tác dụng tương tự như mạch Zobell bảo vệ chuyển mạch điện tử và các van, bán dẫn khuyếch đại công suất.

                        Thân ái.

                        Lan Hương.
                        Mạch zobell là mạch gì vậy nhỉ! Nhân đây bạn cho một ví dụ luôn nhé!

                        Comment

                        • killua142
                          Thành viên chính thức
                          • Feb 2010
                          • 39

                          #13
                          -Cho em hỏi mạch trên có thể sử dụng opto PL_817 thay cho Moc đc ko vậy ?

                          Comment

                          Về tác giả

                          Collapse

                          natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2

                          Bài viết mới nhất

                          Collapse

                          Đang tải...