Như thế lí do bình hỏng vì cứ cắm sạc 24/24 tháng này qua tháng khác hơn vì do xả sâu mất cân bằng. Vậy bạn nên xem lại chế độ nạp hợp lí chưa, và có lẽ nên giảm áp đầy và áp nổi lại. Mà nếu dùng mcu điều khiển thì tốt hơn không nên nạp float mà cho nạp đầy rồi ngắt hẳn, chỉ khi nào chúng tự xả dưới ngưỡng ấn định mới nạp lại. Và mình nghĩ, nếu các bình mới mua trước khi gắn bộ 110V mà không có mạch tự cân bằng thì phải nạp riêng từng bình cho đầy trước chứ ban đầu chúng no/đói điện khác nhau mà nạp nồi tiếp như thế thì con đói sẽ mau chết trước!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mạch cân bằng Acquy.
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtvấn đề của mình là cần tìm ra tại sao acquy tuoi thọ ko cao, mặc dù nó dùng đc trên 5 năm
Comment
-
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
-Ắc quy model gì, 2 mức điện áp nạp ghi trên vỏ bình là bao nhiêu(nếu có ghi)
-Tên và model của máy nap, có khối điều khiển với phần hiển thị số bằng LCD hoặc LED không, thường thì điều chỉnh nó thế nào?
Comment
-
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
Comment
-
- Bình acquy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-50Ah
- Mạch nạp là mạch do mình làm, dùng STM32f4 điều khiển góc kích SCR để hạn dòng nạp, có chế độ nạp auto và manual, nên có hiển thị dòng nạp, áp nạp qua lcd. Chế độ nạp dựa trên nguyên lý ổn dòng/ổn áp. Có biến trở tinh chỉnh để chỉnh dòng nạp, áp nạp bên ngoài.
- Dòng tải bình thường khi đo được trên đồng hồ là tầm 1,5a.
Comment
-
Cách đơn giản, dễ hiểu, dễ dò lỗi nhất là mỗi bình có 1 mạch nạp & quản lý riêng. Dòng nạp chỉ cần tầm 1A hoặc thậm chí 0,5A; bởi vì đây là ứng dụng UPS nên không cần nạp nhanh. Nạp dòng tiêu chuẩn tới đầy, rồi sau đó lâu lâu làm một cú trickle charge, hoặc đơn giản là thả nổi bằng áp cỡ 13,2 - 13,3V mãi. Mạch nạp còn kiêm chức năng quản lý bình, cảnh báo khi xả sâu và nhiệt độ bình cao ... nữa.
Thông thường làm như vậy hơi tốn so với công việc dân dụng, nhưng đối với việc này thì lại phù hợp. Nếu tự chế bằng nguồn xung thì vẽ mạch thoải mái cũng không thể to quá được 3 * 6 * 3 cm. Giá linh kiện mỗi mạch toàn bộ chắc chắn chưa tới 100K. Làm khéo và xin được biến áp xung thì mỗi mạch dưới 50K linh kiện.
Comment
-
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Bình acquy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-50Ah
- Mạch nạp là mạch do mình làm, dùng STM32f4 điều khiển góc kích SCR để hạn dòng nạp, có chế độ nạp auto và manual, nên có hiển thị dòng nạp, áp nạp qua lcd. Chế độ nạp dựa trên nguyên lý ổn dòng/ổn áp. Có biến trở tinh chỉnh để chỉnh dòng nạp, áp nạp bên ngoài.
- Dòng tải bình thường khi đo được trên đồng hồ là tầm 1,5a.
-Để đánh giá chất lượng chắc là phải có quy trình kiểm định, mô phỏng điều kiện hoạt động thực tế, hoặc ý kiến từ nhiều người dùng trong nhiều hoàn cảnh. Tôi không dám khẳng định.
-Tuy nhiên, có một vài băn khoăn:
+Theo www.lelong.com.vn/vn/Series/WP thì đây là ắc quy đa dụng.
+Trong catalog của nó cũng có ghi dùng cho các ứng dụng lưu trữ: Solar, UPS
+Cũng trong catalog nó thể hiện là ắc quy khởi động với dòng tới 600A/5 giây
+Trong nhiều tài liệu, nó được đề cập đến như là ắc quy đáp ứng tiêu chuẩn TCVN7916:2008 về ắc quy chì khởi động.(không đề cập về lưu trữ)
+Trong văn bản http://www.boa.gov.vn/sites/default/files/1048m0917.pdf, thể hiện công ty sản xuất nó nghiêng về tính năng khởi động hơn
Comment
-
Ắc quy này cũng công bố dùng cho lưu trữ và thực tế có mặt trong nhiều UPS, tuy nhiên, ắc quy đang dùng trong các mạng di động tại nước ta, hầu như các tên tuổi ăc quy sản xuất trong nước không mấy trọng lượng, kể cả Posmax của Postef nhập dây chuyền công nghệ Hàn Quốc mới vài năm nay thôi đã phải chật vật với bảo hành!
Comment
-
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Mạch nạp là mạch do mình làm, dùng STM32f4 điều khiển góc kích SCR để hạn dòng nạp, có chế độ nạp auto và manual, nên có hiển thị dòng nạp, áp nạp qua lcd. Chế độ nạp dựa trên nguyên lý ổn dòng/ổn áp. Có biến trở tinh chỉnh để chỉnh dòng nạp, áp nạp bên ngoài.
-Điện áp nạp thả nổi là cũng được vì nằm trong tầm 121.5-124V.
-Nhưng nếu muốn nâng cao tuổi thọ thì phải định kỳ phóng (với dòng...), nạp với điện áp 9*(14.4-15.0)V
-Dùng mạch nạp với SCR thì có chênh lệch giữa điện áp hiệu dụng và điện áp đỉnh khác hơn nhiều các mạch khác. Do vậy, nó không thích hợp cho chế độ nạp thả nổi và máy nạp đấu thường xuyên đấu với ắc quy.
-Với các hệ thống tương tự, thường người ta có thêm cảm biến nhiệt độ ắc quy để tự động bù nhiệt.
-Các máy nạp có bộ điều khiển thông minh còn có thể định trước việc tự động phóng xả, thay đổi chế độ nạp theo lịch trình, theo điều kiện để nâng cao tuổi thọ ắc quy
Comment
-
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Dòng tải bình thường khi đo được trên đồng hồ là tầm 1,5a.
Comment
-
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
Sạc thả nổi nên dùng áp DC lọc phẳng. Khi áp bình = áp nguồn thì dòng sạc giảm dần về 0. Bạn dùng SCR chỉnh thì áp trung bình = 13,8 nhưng áp đỉnh > 13,8 nên dòng sạc vẫn còn dù ắc qui đã đầy.sau.ph
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 21:07 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 18:24 -
-
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 15:01 -
-
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 11:26 -
-
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 10:51 -
-
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
16-04-2024, 08:48 -
-
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
-
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-04-2024, 22:48 -
Comment