mình cảm ơn mọi lời góp ý của mấy a. Ngoài SCR ra thì có cách nào hạn dòng, hạn áp mà áp ra vẫn đảm bảm được không, mình dung pwm, hoặc có một số cách nào khả dụng hơn cách mình làm hiện tại không nhỉ, cách của bác bqviet thì nó tốn nhiều bộ quá, với lại bộ của mình còn có thêm các cảnh báo rồi sẽ có truyền thông nữa nên cần MCU vào đó.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mạch cân bằng Acquy.
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCách đơn giản, dễ hiểu, dễ dò lỗi nhất là mỗi bình có 1 mạch nạp & quản lý riêng. Dòng nạp chỉ cần tầm 1A hoặc thậm chí 0,5A; bởi vì đây là ứng dụng UPS nên không cần nạp nhanh. Nạp dòng tiêu chuẩn tới đầy, rồi sau đó lâu lâu làm một cú trickle charge, hoặc đơn giản là thả nổi bằng áp cỡ 13,2 - 13,3V mãi. Mạch nạp còn kiêm chức năng quản lý bình, cảnh báo khi xả sâu và nhiệt độ bình cao ... nữa.
Thông thường làm như vậy hơi tốn so với công việc dân dụng, nhưng đối với việc này thì lại phù hợp. Nếu tự chế bằng nguồn xung thì vẽ mạch thoải mái cũng không thể to quá được 3 * 6 * 3 cm. Giá linh kiện mỗi mạch toàn bộ chắc chắn chưa tới 100K. Làm khéo và xin được biến áp xung thì mỗi mạch dưới 50K linh kiện.
anh bqviet cho e hỏi về cái mạch nguồn xung như vậy được không ạ, a có thể hướng dẫn tìm schematic tương tự ko ạ. thanks
Comment
-
Ko hình dung được! Cho xem mạch nào.Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtcho mình hỏi thêm, hiện tại để ổn định áp đầu ra mình dùng một số con diode để giảm áp ra khi áp thả nổi cao hơn 110 dc,nếu áp ra <=110 thì không dùng diode, áp acquy sụt dưới 105v thì MCU ngắt tải ( 9*11.5=103.5), ngoài cách dùng diode thì còn cách nào khả dụng hơn không ạ.
Comment
-
Mạch ở #24 ấy mà, kiểu này không thể chính xác được, nó cũng mang tính classic..:Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo hình dung được! Cho xem mạch nào.
Comment
-
Mạch nguồn xung CC-CV để nạp bình đã đăng ở diễn đàn từ lâu
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nạp-ắc-quy
Công suất của nó bé, nhưng để dùng cho ứng dụng UPS thì vẫn được. Ngoài ra, người tích hợp cần bổ sung thêm MCU để quản lý nữa. Thiết nghĩ bổ sung MCU không quá khó và cũng không tăng giá thành lên đáng kể. MCU loại 8 chân kiểu như TinyAVR hoặc PIC12 giá chỉ mười mấy ngàn đồng, tính năng thừa thãi để làm việc này.
Comment
-
Vài dòng gợi ý:Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết
anh bqviet cho e hỏi về cái mạch nguồn xung như vậy được không ạ, a có thể hướng dẫn tìm schematic tương tự ko ạ. thanks
https://www.lazada.vn/products/nguon...VN+Data-feed_0
http://xedienkhanhhiep.com/sac-cao-cap-60v-20ah.htm
http://xedienmotordien.com/pro/sac-xe-dien-cao-cap-60v/
http://phuclanshop.com/dong-ho-do-volt-tu-0v-den-200v
http://phuclanshop.com/dong-ho-do-ampe-tu-0-den-10a-dc
Comment
-
Mình đang dùng 12 bình 2V-200ah =24v cho hệ thống năng lượng mặt trời, ắc quy Trung Quốc VRLA mình đã dùng được 4 năm. Trong 2 năm đầu cứ gần được 1 năm thì lại có bình bị hỏng. Sau đó mình làm một số động tác như sau thì 1 năm nay không thấy hỏng bình nữa.
- 200ah nạp 20A là nóng bình, mình hạ dòng nạp xuống 10A
- Để ắc quy nạp xả liên tục hàng ngày, đặt điện áp 21V là ngắt
- Đặt điện áp nạp cao nhất 27v là ngắt chuyển về chế độ nạp thả nổi.
Lưu ý: Ắc quy của bạn cũ rồi cần tháo các bình riêng ra nạp bằng Lioa cho đều điện áp 13,8v/ bình thì hãy lắp lại
Comment
-
Nạp xả như trên để khử sunphat trên bản cực ắc quy(với mức độ chưa nặng lắm).Nguyên văn bởi qpdt03 Xem bài viếtMình đang dùng 12 bình 2V-200ah =24v cho hệ thống năng lượng mặt trời, ắc quy Trung Quốc VRLA mình đã dùng được 4 năm. Trong 2 năm đầu cứ gần được 1 năm thì lại có bình bị hỏng. Sau đó mình làm một số động tác như sau thì 1 năm nay không thấy hỏng bình nữa.
- 200ah nạp 20A là nóng bình, mình hạ dòng nạp xuống 10A
- Để ắc quy nạp xả liên tục hàng ngày, đặt điện áp 21V là ngắt
- Đặt điện áp nạp cao nhất 27v là ngắt chuyển về chế độ nạp thả nổi.
Lưu ý: Ắc quy của bạn cũ rồi cần tháo các bình riêng ra nạp bằng Lioa cho đều điện áp 13,8v/ bình thì hãy lắp lại
Sau khi đã khử sun phát tạm ổn thì nếu ngày nào cũng làm thì tốn công lắm! Hơn nữa, tuổi thọ ắc quy tính theo số lần xả DOD.
Vậy bao lâu thì nạp/xả một lần? Các hãng đều có khuyến cáo. Các ắc quy đời cũ thì thường là 2 tháng,...Tuy nhiên, chả mấy khi nhớ được thông số của hãng. Các bạn căn cứ tuỳ từng loại ắc quy có ĐỘ TỰ PHÓNG KHÁC NHAU mà quyết định hoặc định kỳ 1; 2 tháng nếu nó liên tục đấu với bộ nạp.
Comment
-
Nạp từng cái ắc quy một .Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtmình cảm ơn mọi lời góp ý của mấy a. Ngoài SCR ra thì có cách nào hạn dòng, hạn áp mà áp ra vẫn đảm bảm được không, mình dung pwm, hoặc có một số cách nào khả dụng hơn cách mình làm hiện tại không nhỉ, cách của bác bqviet thì nó tốn nhiều bộ quá, với lại bộ của mình còn có thêm các cảnh báo rồi sẽ có truyền thông nữa nên cần MCU vào đó.
Check từng cái ắc quy một .
Báo tình trạng từng cái ắc quy lên CPU
Còn CPU muốn lưu dữ liệu hay là báo lên mạng thì tùy .
Hạn dòng nạp ắc quy không dùng mấy cái kỹ thuật PWM với cả SCR làm gì . Mấy thứ đọ hệ số tin cậy kém lắm .
Quan trọng là ... giải pháp kỹ thuật thôi .
Tất cả hệ thống còn rẻ hơn cái biến áp 2KVA ấyChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
Nạp từng cái ắc quy một .
Check từng cái ắc quy một .
Báo tình trạng từng cái ắc quy lên CPU
Còn CPU muốn lưu dữ liệu hay là báo lên mạng thì tùy .
Hạn dòng nạp ắc quy không dùng mấy cái kỹ thuật PWM với cả SCR làm gì . Mấy thứ đọ hệ số tin cậy kém lắm .
Quan trọng là ... giải pháp kỹ thuật thôi .
Tất cả hệ thống còn rẻ hơn cái biến áp 2KVA ấy
hệ thống mắc nối tiếp 9 acquy với nhau, và mắc 24/24, vậy nếu nạp từng acquy một thì mỗi acquy một bộ nạp, và mắc bộ nạp đó vào hệ kia luôn thì có khả quan không anh.
Comment
-
Làm như cậu nghĩ có mà phá sản .....Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết
hệ thống mắc nối tiếp 9 acquy với nhau, và mắc 24/24, vậy nếu nạp từng acquy một thì mỗi acquy một bộ nạp, và mắc bộ nạp đó vào hệ kia luôn thì có khả quan không anh.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Comment
-
Ngành điện lực có vẻ như chẳng cần đầu tư thiết bị công nghệ mới gì cả: Biến thế(bình điện) trên cột sử dụng trước 1975 đến nay, các thiết bị khác thì cũ kỹ, lạc hậu....Tổn thất trên lưới điện thì cứ nhè đầu người dùng thôi, xin tăng giá điện (cho kịp với các nước trên thế giới). Độc quyền sướng thế!!!Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếttủ 110v của mình dùng để cung cấp điện dự phòng cho bộ đo đếm với bộ relay cho các tủ trung thế, mình dùng máy biến áp rồi chỉnh lưu scr có điều khiển góc kích bằng pwm. acquy là loại bình khô kín khí globe 50ah. mình dùng chế độ nạp Nạp thả nổi (floatting charge)trong kiểu nạp này, bình ắc quy, máy nạp và tải luôn nối song song với nhau, 24/24.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Comment