Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
P/S: mà sếp kỹ thuật không nhất thiết phải biết hết, chỉ cần biết dùng người, nếu biết rành rẽ ngọn ngành thì lại ra mở cty riêng...kakaLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 2 yêu thích
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
ừ đúng, mos PFC phải luôn có Rs hay biến áp CT hạn dòng max chứ không là nổ ngay khi đóng điện ấy chứ.
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
Comment
-
Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
Con biến áp đó có lấy nguồn ra mà, nên vẽ vậy cung được chứ nhỉ?
Ngoài ra, bạn xem lại mạch chỗ CT UF10.5 này đi, vì là biến dòng nên con trở kia sẽ song song với cuộn thứ cấp biến dòng, còn con diode chỉ gắn vào một đầu biến dòng thôi chứ nhỉ!?
Comment
-
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Vậy thì không đúng về nguyên lí rồi, vì cái hình bạn chụp nó cũng ghi là CT mà, và vì nếu vẽ như biến áp- là nguồn ra thì nó thuộc thành phần công suất, nhưng biến dòng thì nó chỉ là lấy tín hiệu thôi, mặc dù trên nguyên lí nó cũng là cái biến áp.
Ngoài ra, bạn xem lại mạch chỗ CT UF10.5 này đi, vì là biến dòng nên con trở kia sẽ song song với cuộn thứ cấp biến dòng, còn con diode chỉ gắn vào một đầu biến dòng thôi chứ nhỉ!?
Comment
-
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
theo em phán đoán thì chủ thớt là trưởng phòng kỹ thuật của 1 cty chuyên phân phối ups santak, ở ĐÀ NẴNG .nhìn video văn phòng thấy rất vip, nhưng văn phòng kỹ thuật lại bố trí như văn phòng bàn giấy.
P/S: mà sếp kỹ thuật không nhất thiết phải biết hết, chỉ cần biết dùng người, nếu biết rành rẽ ngọn ngành thì lại ra mở cty riêng...kaka
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
Comment
-
Sơ đồ main CS 3CK đây: Santak-3CK.pdf
Cuộn boost là cuộn L06. Lọc sine là L08, L09.
Cuộn CT2 nó nối qua diode D40 (4148) rồi mới qua trở gánh R38 (3R3). Cách nối này hạn chế được sụt giảm áp lấy mẫu trên tiếp giáp diode so với phương pháp nối trở // cuộn CT rồi mới qua diode.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtSơ đồ main CS 3CK đây: [ATTACH]n1705555[/ATTACH]
Cuộn boost là cuộn L06. Lọc sine là L08, L09.
Cuộn CT2 nó nối qua diode D40 (4148) rồi mới qua trở gánh R38 (3R3). Cách nối này hạn chế được sụt giảm áp lấy mẫu trên tiếp giáp diode so với phương pháp nối trở // cuộn CT rồi mới qua diode.
hôm qua mình cũng down được nó rồi, y chang
thanks bạn nhiều
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
16-04-2024, 08:48 -
-
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
-
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-04-2024, 22:48 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
-
Channel: Điện thanh
09-04-2024, 09:10 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
-
Channel: Điện thanh
08-04-2024, 22:09 -
Comment