Cảm ơn mọi người đã có những câu hỏi và chỉ dẫn rất bổ ích. Giờ thì mình đã sửa xong và nó đã chạy ngon. Nguyên nhân là chết 1 con FET ở cầu H
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hỏi cách sửa UPS Santak TG500
Collapse
X
-
Chúc mừng sysdoi nhé, lúc nào chia sẻ ae nhéNguyên văn bởi sysdoi Xem bài viếtBáo cáo với các đồng nghiệp là mình đã viết chương trình lại thành công cho UPS TG500, không giới hạn thời gian lưu điện nhé.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Lỗi Santak BLAZER 600 tự mất nguồn sau khoảng 5 phút hoạt động
xin chào các bạn!
mình đang có con Santak 600 bị lỗi mở nguồn lên sài khoảng 5 phút thì tự động mất nguồn ngang không kêu bit..bit gì hết.
Đầu tiên mình tưởng do ăc qui lâu ngày hết bình mình đã mua bình ăc qui mới 7,2A về thay nhưng vẩn không thay đổi, đang sài tự động mất nguồn.
mình có thử như sau: đầu tiên cấm nguồn vào thì nghe rơle đóng mở nút nguồn thì nó kêu tit và bắt đầu hoạt động. mình thử đang sài rút nguồn 220v đầu vào ( giả thuyết cúp điện đột ngột ) thì nghe rơle đóng nhưng khoảng vài giây thì nó kêu tít vài giây kêu tit.
các bạn có thể góp ý giúp mình là santak mình đang bị lỗi gì không?
cảm ơn các bạn trước
Comment
-
Máy của bạn hoàn toàn bình thường nhé, đấy la tính năng bảo vệ chống dòng rò thôi (chắc bạn dùng tải <7% Công suất của UPS hoặc không có tải). Bạn dùng tải lớn hơn một chút thử là ok ngay mà.Nguyên văn bởi ngoclannmc Xem bài viếtxin chào các bạn!
mình đang có con Santak 600 bị lỗi mở nguồn lên sài khoảng 5 phút thì tự động mất nguồn ngang không kêu bit..bit gì hết.
Đầu tiên mình tưởng do ăc qui lâu ngày hết bình mình đã mua bình ăc qui mới 7,2A về thay nhưng vẩn không thay đổi, đang sài tự động mất nguồn.
mình có thử như sau: đầu tiên cấm nguồn vào thì nghe rơle đóng mở nút nguồn thì nó kêu tit và bắt đầu hoạt động. mình thử đang sài rút nguồn 220v đầu vào ( giả thuyết cúp điện đột ngột ) thì nghe rơle đóng nhưng khoảng vài giây thì nó kêu tít vài giây kêu tit.
các bạn có thể góp ý giúp mình là santak mình đang bị lỗi gì không?
cảm ơn các bạn trước
- Nếu bạn cần bỏ tính năng này thì mang qua mình xem giúp choTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
tải của mình dùng là 1 thùng cpu và 1 màng hình LCD. bình thường santak trong cơ quan dùng tải như vậy mà bạn?Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtMáy của bạn hoàn toàn bình thường nhé, đấy la tính năng bảo vệ chống dòng rò thôi (chắc bạn dùng tải <7% Công suất của UPS hoặc không có tải). Bạn dùng tải lớn hơn một chút thử là ok ngay mà.
- Nếu bạn cần bỏ tính năng này thì mang qua mình xem giúp cho
bạn giải thích rỏ hơn giúp mình! mình ở trong miền nam lận bạn ơi!
Comment
-
- Nếu như vậy máy của bạn có 2 khả năngNguyên văn bởi ngoclannmc Xem bài viếttải của mình dùng là 1 thùng cpu và 1 màng hình LCD. bình thường santak trong cơ quan dùng tải như vậy mà bạn?
bạn giải thích rỏ hơn giúp mình! mình ở trong miền nam lận bạn ơi!
- Bạn kiểm tra lại acquy, hoặc lắp acquy có dung lượng lớn hơn như 9A/ 12A.. để test xem thế nào? có giống như vậy ko?
- Máy hỏng mạch kiểm soát nguồn acquy, thường ngắt quá sớmTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
mình làm được rồi! cảm ơn bạn. Mình kiểm tra thì thấy rơle đầu ra lúc đóng lúc tự nhiên ngắt ngang, mình thử thay rơle mới thì nó chạy bình thường, chẳng hiểu sao luôn! cảm ơn bạn đả nhiệt tình giúp đởNguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết- Nếu như vậy máy của bạn có 2 khả năng
- Bạn kiểm tra lại acquy, hoặc lắp acquy có dung lượng lớn hơn như 9A/ 12A.. để test xem thế nào? có giống như vậy ko?
- Máy hỏng mạch kiểm soát nguồn acquy, thường ngắt quá sớm
Comment
-
bác có biết chỗ nào bán main ups online ko ạ em muốn kiếm 1 cái về lắp vào bình 150Ah xài máy tính.chứ con santak 500w của em cứ 15p ngắt điện 1 lần nên bất tiện quáNguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết- Nếu như vậy máy của bạn có 2 khả năng
- Bạn kiểm tra lại acquy, hoặc lắp acquy có dung lượng lớn hơn như 9A/ 12A.. để test xem thế nào? có giống như vậy ko?
- Máy hỏng mạch kiểm soát nguồn acquy, thường ngắt quá sớm
Comment
-
Bạn qua địa chỉ chỗ mình tư vấn cho, UPS có nhiều loại lắm. khi lắp bình ngoài cũng cần phải tính toán chứ ko phải thích lắp là lắp đâu bạn nhéNguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtbác có biết chỗ nào bán main ups online ko ạ em muốn kiếm 1 cái về lắp vào bình 150Ah xài máy tính.chứ con santak 500w của em cứ 15p ngắt điện 1 lần nên bất tiện quáTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -

Comment