Mình cũng có ups santak gt500 bị bệnh như vâỵ. Khi dùng ở chế độ nghịch lưu thì dùng bình thường, điện áp ra 170v, nhưng khi cắm lưới vào thì báo lỗi, ko dùng được.Ai có cao kiến chỉ giúp với
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hỏi cách sửa UPS Santak TG500
Collapse
X
-
Máy bạn lỗi chuyển mạch hoặc lỗi mạch sạc nhéNguyên văn bởi khanhhoangcf Xem bài viếtMình cũng có ups santak gt500 bị bệnh như vâỵ. Khi dùng ở chế độ nghịch lưu thì dùng bình thường, điện áp ra 170v, nhưng khi cắm lưới vào thì báo lỗi, ko dùng được.Ai có cao kiến chỉ giúp với
- Máy chạy ở chế độ nghịch lưu như vậy là ok rồi đóTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Bạn kiểm tra acquy trước tiên sau đó mới tính tiếp nhéNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtmình có con santak TG500 bị pan thế thế này...cắm điện lưới vào (lưới chuẩn không yếu)....bật nguồn trên úp không thấy báo đèn hay bip,rút lưới bật cũng không có gì...kiểm tra không có áp ra..cầu chì còn tốt..mong mọi người cho ý kiến.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
- 1 bạn kiểm tra các linh kiện công suất xem có chấy nỏ gì ko?Nguyên văn bởi phuongvthp Xem bài viếtMình có cái TG1000 thay accu mới cắm nguồn AC mà đèn đỏ vẫn báo, rơ le ko đóng, ko lên đèn xanh, lỗi hay chết linh kiện nào vậy các bạn? Tớ chưa tìm đc mạch để nghiên cứu.
- 2 bật UPS ko cần cắm điện lưới xem có lên ko?
- TG1000 chạy 2 bình đấy chứ ko phải 1 bình đâu nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
- Mình thay 02 accu 12v-7,2Ah nối tiếp = 24v.Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết- 1 bạn kiểm tra các linh kiện công suất xem có chấy nỏ gì ko?
- 2 bật UPS ko cần cắm điện lưới xem có lên ko?
- TG1000 chạy 2 bình đấy chứ ko phải 1 bình đâu nhé
- Main mạch chỉ bị vàng chỗ cái loa tít tít và cái Q gì đó giữa main, ko có cháy nổ gì.
- Ko cắm điện lưới đèn đỏ nháy và kêu tít
- Cắm điện lưới, cả đèn xanh và đỏ đều sáng kêu tít tít, ko có tiếng rơ le đóng.
Comment
-
Bạn cắm lưới rồi rút cọc acquy ra thì thế nào? máy có sập ko? đo điện áp trên 2 dây xem thế nào?Nguyên văn bởi phuongvthp Xem bài viết- Mình thay 02 accu 12v-7,2Ah nối tiếp = 24v.
- Main mạch chỉ bị vàng chỗ cái loa tít tít và cái Q gì đó giữa main, ko có cháy nổ gì.
- Ko cắm điện lưới đèn đỏ nháy và kêu tít
- Cắm điện lưới, cả đèn xanh và đỏ đều sáng kêu tít tít, ko có tiếng rơ le đóng.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Con UPS santak 500va của tôi bị lổi thế này : cứ sử dụng liên tục khoảng hơn 10 tiếng thì nó tự ngắt điện và chuyển wa sử dụng acquy ( kèm theo tiếng bít bít, 5 phút là tắt luôn), mặc dù vẩn đang cắm vào ổ điện. mổi lân như thế thì tôi tắt và rút khởi nguồn điện, để hơn 1 tiếng rồi cắm điện bật lên lại thì xài đc khoảng hơn 10 tiếng nửa, và nó cứ thế lập đi lập lai
Tôi chỉ sử dụng 1 máy tính để bàn cho UPS thôi ( ko cắm màn hình hay gì thêm vào nửa)
Vậy là UPS của tôi bị bệnh gì, mong mọi ng hướng dẩn cách giải quyết, Xin cảm ơn
Comment
-
UPS của bạn có thể bị hư ở phần dò áp AC vào , nó không nhận đủ áp nên ngắt điện lưới ra và chạy bằng ăc quy, khối nhận áp này khó sửa vì linh kiện dán rất nhỏ , bạn nên thay nguyên mạch khác , chứ sửa nó rất khó nếu như không có linh kiện để thay thế , bạn đo kiểm các trở R51-53-54-55, IC U13, các trở quanh IC này R 132-133-134-135-136, R142-143-144 và Q113 .Nguyên văn bởi zlvuabiplz Xem bài viếtCon UPS santak 500va của tôi bị lổi thế này : cứ sử dụng liên tục khoảng hơn 10 tiếng thì nó tự ngắt điện và chuyển wa sử dụng acquy ( kèm theo tiếng bít bít, 5 phút là tắt luôn), mặc dù vẩn đang cắm vào ổ điện. mổi lân như thế thì tôi tắt và rút khởi nguồn điện, để hơn 1 tiếng rồi cắm điện bật lên lại thì xài đc khoảng hơn 10 tiếng nửa, và nó cứ thế lập đi lập lai
Tôi chỉ sử dụng 1 máy tính để bàn cho UPS thôi ( ko cắm màn hình hay gì thêm vào nửa)
Vậy là UPS của tôi bị bệnh gì, mong mọi ng hướng dẩn cách giải quyết, Xin cảm ơn
Comment
-
Cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtUPS của bạn có thể bị hư ở phần dò áp AC vào , nó không nhận đủ áp nên ngắt điện lưới ra và chạy bằng ăc quy, khối nhận áp này khó sửa vì linh kiện dán rất nhỏ , bạn nên thay nguyên mạch khác , chứ sửa nó rất khó nếu như không có linh kiện để thay thế , bạn đo kiểm các trở R51-53-54-55, IC U13, các trở quanh IC này R 132-133-134-135-136, R142-143-144 và Q113 .
Comment
-
Bạn chụp điện trở nổ mình coi, nó dùng cả trở dán và trở thườngNguyên văn bởi TXUANMUNG Xem bài viếtđaY la hinh maY minh đang hu mach sac acquY
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
-
Channel: Điện tử công nghiệp
Hôm qua, 16:27 -
-
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:17 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giờ AI phát triển, thậm chí bảng cửu chương chúng còn học thuộc sơ sơ nửa là học mấy cái đó, khi mà yêu cầu cái là nó xuất ra đẹp, hay hơn mình làm nhiều!!!
Cháu tiếc thời cháu không được học nhạc, tới cấp 2 học về điện...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
19-05-2026, 13:21 -
-
bởi DomitilaXin lỗi vì đã làm phiền, tôi có một câu hỏi dành cho mọi người.
Tôi đang sử dụng công tắc tiệm cận để chuyển mạch giới hạn trên thiết bị của mình. Mỗi khi động cơ bước được kích hoạt, tín hiệu của công tắc nhảy lung tung, ngay cả khi động cơ không quay.
...-
Channel: Điện tử công suất
18-05-2026, 13:02 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi mèomướpDạ áp sạc như vậy là đúng rồi ạ. Pin li ion mật độ điện cao và dễ cháy nổ khi mạch bảo vệ lỗi. Chú muốn an toàn thì dùng pin sắt li fe ạ, hoặc mới hơn là pin natri. Tuy nhiên loại này to nặng, dòng xả thấp hơn nên ko phù hợp cho dụng cụ cầm tay ạ...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
17-05-2026, 19:29 -
-
bởi trung30000Các bác cho em hỏi pin 21 volt, 5s , khi sạc đầy cục sạc chuyển màu xanh, em đo điện áp khi đầy là 21.05 v, như vậy có nguy hiểm đến pin không các bác, vì mỗi Cell pin chỉ chịu tối đa được 4.2v,
-tại sao nhà sản xuất không thiết kế cục sạc khi đầy chỉ 20v để bảo vệ pin .-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
17-05-2026, 10:51 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
16-05-2026, 22:15 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có cuộc tình rất lãng mạn, cuộc hôn nhân gắn bó dài lâu nhé!...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
16-05-2026, 13:49 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamHôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
15-05-2026, 14:18 -

Comment