Bạn nào biết cách vượt ngưỡng 5 phút backup của santak TG500 ko, để mod thêm accu rời vào tăng công suất lên ấy , em đọc nhiều bài rồi bài nào cũng nói cứ 5 phút là UPS sẽ tự ngắt , Có ai biết cách bỏ qua ngưỡng này ko vậy bày mình với
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Vựot ngưỡng 5 phút UPS Santak TG500? cần giúp
Collapse
X
-
Bạn đã test thực tế chưa?Thời gian backup của UPS phụ thuộc vào tải, thông thường nhà sx sẽ cho ta biết thời gian backup của ups 1/2 tải và toàn tải.Mod ups Santak để tăng thời gian này kg phải đơn giản là gắn thêm accu, bạn phải biết rằng khi thiết kế nsx đã chọn dòng sạc phù hợp với dung lượng accu , với Santak 500 họ sử dụng 1 accu 7Ah 12V, bạn cũng cần phải xem xét tới phần mạch sạc này.Thân!
-
that ra Santak 500 nha san xuat da lap trinh tren CPU chay ke ca ko co tai cung chi duoc 30 phut thoi vi cong suat nho va khong co he thong lam mat neu ban dau ac quy dung luong lon thi cung the neu ban cu bat len thi khoang 4 lan la chet cong suat voi lai UPS 500 dung binh 7Ah-12VDC dong sac max la 1A con ban dung binh ac quy dung luong lon se khong sac duoc dong sac = 1/10 dung luong acquy. vi du ban dung acquy 100Ah thi dong sac cho no la 10A
Comment
-
chào cac ban, mình mới đăng ký diễn đàn mấy ngày nay mình cũng dùng santak 500 chạy dược 30 phút tự tắt mình cũng đồng ý kiến với các bạn nhá sản xuất dã lập trình thời gian chạy cho ups để bảo vệ acu và dùng cho máy tính lưu dữ liệu kịp thời khi mất điện. mình cũng là dân điện tử amter mới vào nghề đã xem qua mạch, khắc phục tạm thời chỉ cần nhấn khởi động chạy ups cho tới khi nào hết acu. nhưng giữa 30 phút vẫn mất 2 giây ngắt và sẽ tự khởi động lại. những ngày mất điện chạy rất ok chỉ cầm nhấn nút một lần
Comment
-
Đúng như vậy năm ngoái tôi đã làm thế và UPS cũng chẳng việc gì đâu,Tôi để ý thì thấy khi bình đầy nó sẽ >20' cắt 1 lần nhưng khi bình yếu thì tầm 5>10' là nó cắt rồiNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtchỉ cần 1 relay có tiếp điểm nối song song với nút power sao cho khi nó ngắt đầu ra mất điện relay đóng( coi như bấm nút) là xong thôi bạn ạ
Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
-
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
hôm nay, 13:26 -
-
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
Channel: Điện tử công nghiệp
hôm nay, 09:49 -
-
bởi nguyendinhvanCó một chi tiết sai cơ bản trong kỹ thuật điện tử....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 19:31 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-03-2026, 19:01 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
24-03-2026, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-