Các bác chỉ giúp em mạch bảo vệ cho triac cái, em dùng nó để đóng cắt cái van thủy lực (tải cảm). Em thấy người ta bảo vệ thyristor bằng 1 tụ nối tiếp với R, ko bít áp dụng tương tự cho thằng TRIAC được không!???
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Bảo vệ TRIAC khi làm việc với tải CẢM!
Collapse
X
-
Em nghĩ là được bác ạ ! mạch bảo vệ này thường gọi là snubber.Giá trị R thường dùng : nhỏ hơn 100 ohm, giá trị C:~0.1 micro F. Nếu cần thiết kế chính xác bác cần tính giá trị RC sao cho tốc độ biến thiên điện áp trên 2 cực MT1 và MT2: dV/dt nằm trong giói hạn chịu được của triac. ( cái này có trong datasheet của triac ), mặt khác giá trị R phải đủ lớn để giới hạn tốc độ biến thiên dòng điện qua Triac : dI/dt nằm trong giá trị cho phép ( khi Triac mở tụ C sẽ phóng điện qua Triac, giá trị dI/dt cũng có trong datasheet luôn ) . Chúc vui !Last edited by PhoiBo; 15-12-2006, 16:23.
-
Cái tụ và R đó nhằm tác dụng giảm du/dt cho triac khỏi tự kích.
Đối với các tải cảm, triac không sợ bị hư nếu mạch kích bạn dùng loại zero turn on, tức là mở khi áp ac đi qua điểm 0 một mức áp nào đó(điểm 0 là khi hiệu điện thế hai đầu ac bằng nhau). Mạch này tui thấy nhiều sách nói lắm mà.
Comment
-
Đối với các tải cảm, triac không sợ bị hư nếu mạch kích bạn dùng loại zero turn on, tức là mở khi áp ac đi qua điểm 0 một mức áp nào đó(điểm 0 là khi hiệu điện thế hai đầu ac bằng nhau). Mạch này tui thấy nhiều sách nói lắm mà..
To Thaokhau: có lẽ bác đã nhầm ở đây, zero turn on mục đích chính là tránh xung dòng lớn khi mở triac=>giảm nhiểu điện từ EMI (electromagnet interference ), tăng độ tin cậy do thời điểm mở triac được khống chế ở thời điểm áp AC=0V. Đối với triac mang tải cảm, nguy cơ gây đánh thủng triac xảy ra vào lúc tắt triac lớn hơn là lúc mở. Do đó bộ đệm RC vẫn rất cần thiết. Như vậy khi sử dụng mạch zero turn on cần phải sử dụng bộ đệm RC như là một yêu cầu bắt buộc.
Comment
-
Varistor là tụ điện à?Nguyên văn bởi thongmaster Xem bài viếtMạch RC là mạch tiêu chuẩn để bảo vệ triac và Thy. Nhưng bạn cần tính toán cẩn thẩn thông số của tụ và trở. Đặc biệt tụ thì bạn nên chọn loại varistor.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Comment
-
Bác nào có thể giúp em kiểm định chất lượng của thông số này được không ạ. Em mới vào nghề nên ko biết tính, các bác chỉ giúp em cách tính luôn nha.Nguyên văn bởi dannh Xem bài viếtMình đang nghiên cứu để ứng dụng vào điều khiển động cơ 3 pha. Mình thử thấy nếu dùng trở nhỏ sẽ bị nóng, hiện mình đang dùng BTA16 RC của mình là 4.7K/2w và 104n/630v. Ai biết xin chỉ giùm nhé. Thank!
ThankCuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Comment
-
Mình thấy nhiều mạch với nguồn 220v thì RC snubber có giá trị r=39ohm và C=10nf, nhưng không đề cập tới công suất của trở. Lúc đầu mình dùng trở 1W và tụ gốm 400V, song kích thước không nhỏ gọn. Vậy với tải là các thiệt bị điện dân dụng trong nhà ,dùng trở dán 1206 1/4w và tụ 10nf 1kv có được không ?
Comment
-
Có thể được nhưng kém an toàn. Dùng cái trở to hơi thừa chút yên tâm hơn nhiều. Tại sao phải hy sinh độ ổn định lâu dài chỉ để đổi lấy một tí tẹo nhỏ gọn ?
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 17:01 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -

Comment