Như tựa, mái nhà tớ bị rò điện, dùng VOM đo với 1 dây điện xoay chiều thì ra 220V. dùng bút thử điện thử mái tôn thì không thấy sáng. ngắt cầu dao tổng thì không còn rò nữa. tráo đổi 2 dây từ cầu dao tổng mà vẫn không xử lí được hiện tượng rò(??!!!). dùng tay chạm vào mái tôn thì giật (hình như không mạnh bằng chạm vào dây nóng 220v). Ai biết xin chỉ giúp với, tớ lo lắng quá
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Help! Rò Điện Trên Mái Nhà
Collapse
X
-
Nếu vậy thì chỉ còn cách là kiểm tra theo phương pháp loại trừ thôi. Trước hết bạn cần tách hẳn tải ra khỏi đuôi cầu dao (hoặc CB), sau đó lần lượt cấp nguồn cho từng tải để kiểm tra.
Chú ý là phải ưu tiên kiểm tra những phần nào mà bạn nghi ngờ có khả năng rò điện lên mái nhà trước nhé. Chúc thành công và chờ tin vui của bạn.
Comment
-
Nguyên văn bởi thiendem Xem bài viếtkiểm tra xem có gì tiếp xúc vs mái nhà k? dây điện, thiết bị điện! có gì thì ngắt ra là xong, mà muốn yên tâm thì nối 1 dây điện xuống đất là xong
Bạn làm theo Itron đi phải tách từng thành phần loại trừ rồi xử lý phần bị dò thôiPhương -Hải Dương
Email:
Fb
Comment
-
mình đã gặp 1 lần rồi điện rò ra mái tôn kiểm tra hết mà ko phát hiên ra cuối cùng phải làm phương pháp loại trừ và tìm ra nguyên nhân đó là dây điện quạt trần chậm vào cốt thép cuat trần nhà sau đó xà mái tôn lại được bắn nở sắt vào trần chạm vào cốt thép
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 01:15 -
-
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
23-04-2024, 16:05 -
-
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
23-04-2024, 07:26 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi vandoanĐiện áp ở A và C được ghim bởi Transistor Q8. chuyện áp ra loa + hay - là do các trans khác bị chập chập bên nào thì thay bên đó.
-
Channel: Điện thanh
20-04-2024, 12:00 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-04-2024, 18:24 -
Comment