Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Ga đểu, điện yếu, bẩn dàn , tụ quạt tụ bloc kém... nạp 70psi khi nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày, chứ mát giời mà 70 thì nhanh tèo lắm...
Nạp ga cần kết hợp 3 yếu tố điện áp-psi- ampe.
Bây giờ bác xả bớt ga xem ampe có giảm kg. Khi xả để ý dầu có bẩn hay hay kg.
Pan này bắt buộc ntn thì cũng phải duy trì ampe theo máy ghi . Nếu kg nhanh đi bloc lắm.
các bác cao thủ xin chỉ giáo. máy điều hòa nhà khách LG 1chieu 12BTU bị hết Ga e dùng xà phòng Kiểm TRa thì k thấy hở.
Nạp ga bt thì được 4,5 hôm E đến Ktra lai mất Ga
. Xong e hàn chỗ nối giữa 2 giàn được mấy hôm lại hết Ga
Bác nào cho e ý kiến xem thế nào E Cảm ơn trước nhé help help .........
kiem tra chỗ ốc khóa ga xem có bị hở ko, kt dàn nóng và cả dàn lanh
các bác cao thủ xin chỉ giáo. máy điều hòa nhà khách LG 1chieu 12BTU bị hết Ga e dùng xà phòng Kiểm TRa thì k thấy hở.
Nạp ga bt thì được 4,5 hôm E đến Ktra lai mất Ga
. Xong e hàn chỗ nối giữa 2 giàn được mấy hôm lại hết Ga
Bác nào cho e ý kiến xem thế nào E Cảm ơn trước nhé help help .........
Như thế là bị dò ga rồi bác à, bác kiểm tra các đầu giắc co, đầu ốc khóa mở ga, giàn xem có chỗ nào ra dầu ko.
Các Bác ak. em thay đường ống đồng rồi toàn bị hết' ga de? xem chay the' nao co gi e tra loi sau thank 2 bac' nhe
chac k duoc co khi thay oc cho 2 dau giac co
bạn đúng là ít kinh nghiệm thật! trong trường hợp này bạn phải thử kín hệ thống! 1/ cho ni tơ vào hệ thống áp khoang 250psi thử xì các đầu zac co . 2/cô lập dàn lạnh và đường ống kết nối. bơm ni tơ vào khoảng 250psi. đợi vài chục phút! nếu áp không tụt chứng tỏ 1 điều. 3/ tiếp tục tách block ra khỏi dàn nóng cho áp 350psi thử dàn nóng. có nhiều máy lâu ngày block có thể xì đầu bọt! chứ chơi kiểu gas chùa la hỏng tầng O3 hết bạn ạ! chúc thành công! đối với những máy 1 tháng hụt gas thì phải nhúng dà vào chậu nước mới phát hiện,
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Comment