tình hình là em có 1 con ổn áp 20KVA dãi điện vào 90-240v , chạy ic so HA17324, và 4 tran 1815. ic tao nguồn dc BA 6209. tình trạng em nó: điện áp vào thấp hơn 180v là máy tự ngắt không chạy nữa. điện trên 180v máy hoạt động bình thường. hiện tại em đã kiểm tra phần loading (phần cơ) chạy tốt, phần so sánh servo thì đã thay thử VR1 và VR2, đã kiểm tra điện trở 330, 2 con zenno, và 4 con tran vẫn bình thường. em đang nghĩ nó bị phần nguồn. vì lúc điện áp dưới 180 v thì nguồn dc tại 2 chân ic 7815 chỉ còn 4-5v. xin nhờ mọi người giúp đỡ.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ổn áp MITSU 20KVA, bị lỗi mất ổn áp xin giúp đỡ
Collapse
X
-
điện áp trên 180v máy vẫn ổn ápNguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtThay lm324 di. Điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp 220v ak? Hay ko ổn áp?
đã thay thử BA 6209, máy không có lm 324
Comment
-
ý bạn bảo thay con ic HA 17324, đúng không?Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtThay lm324 di. Điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp 220v ak? Hay ko ổn áp?
Comment
-
Rất cảm ơn bạn. mình đã thay lm 324 theo như bạn hướng dẫn, hiện giờ nếu nếu điện áp vào trên 150v thì máy bắt đầu chạy, và mình hạ dần xuống 100v (không ngắt nguồn) thì máy vẫn ổn lên được 220v bình thường. ở trạng thái này nếu mình cắt nguồn và bật lại thì máy vận hành bình thường (đó là lúc khi cắt nguồn chổi than vẫn còn ở vị trí tăng điện chưa lùi về), nhưng khi máy đang chạy ở mức điện áp ngõ vào là 220v nếu mình cắt nguồn xong rồi hạ nguồn điện vào xuống mức 110v sau đó mới bật máy lại thì máy không hoạt động đượcNguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtlm324 hay HA17324 đều là 1. bạn xem chân nào là chân dk rơle nhé. nếu ko đc thi alo cho mình mình bảo cách kiểm tra chi tiết
ảnh gửi kèm:
Comment
-
máy này không có tụ nào như thế hết, nó sử dụng mạch trễ và rơle cho tất cả các nguồn ra. khi ngắt điện nó đứng im không hồi về phía nào hết. chỉ có 1 cái mạch duy nhất mình post lên rồi đó. thường thì mình thấy mấy cai ổn áp khác khi ngắt nguồn thì loading lùi về, nhưng cái này thì ko. máy này khi cấp nguồn bộ phận loading sẽ hoạt động trước, khi đúng mức điện áp mẫu thì rơle mới đóng mạchNguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtbạn xem cơ cấu khi bạn ngắt điện nó hồi về giải điện áp cao hay thấp ko? bình thường đối với ổn áp công suất >5kva là sẽ có phần hồi. 1 là cao, 2 là thấp. để tránh sốc khi có điện. thường thì nó sẽ có 1 con tụ to bằng chén uống rượu, hoặc vài con tụ bằng ngón tay cái đấu //.
Comment
-
máy này điều khiển rơle cho moto loading là con BA 6029 đảm nhiệm, điều khiển rơle mạch trể nguồn ra là do 2 con C1815 đấu // đảm nhiệm thông qua 1 rơle trung gianNguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtlm324 hay HA17324 đều là 1. bạn xem chân nào là chân dk rơle nhé. nếu ko đc thi alo cho mình mình bảo cách kiểm tra chi tiết
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
04-05-2026, 21:33 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
04-05-2026, 15:43 -
-
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
-
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -

Comment