Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Có đấy. Các hệ thống xử lý nước thải luôn phải dùng các thiết bị này.
Người ta cần một hệ thống bơm phun hóa chất (axit và / hoặc sút), một bể sục khí, máy nén khí, một hệ thống đo pH online.
Cái khó của hệ thống là xử lý các chất kết tủa sau khi xử lý hóa chất. Vì nếu đem đi đổ hoặc chôn đâu đó mà bị phát hiện, vẫn có thể bị xửa phạt như thường.
uh cái đó thì mình biết. nhưng cái mà mình quan tâm là mạch điều chỉnh độ ph kìa.các bạn có ý kiến j giúp mình với.a hình như cô nhóc có kinh nghiệm về vd này lắm ha giúp với.thanks
Việc xử lý độ pH của hệ thống nước thường kéo dài và diễn tiến chậm chạp. Vì vậy mạch điện thường không phức tạp.
Thông thường, hệ thống xử lý này thường là:
1/. xử lý tuần hoàn: nước được đặt trong hệ thống bồn bể chứa. Một bơm được bơm rút ra và xả tuần hoàn vào hệ thống. Trên hệ thống có các bồn chứa hóa chất, thường là sud và acid clohydric, có nồng độ không cao lắm (thường là 30 đến 50%). Hóa chất này được bơm trích vào hệ thống đường nước tuần hoàn bằng các bơm định lượng kiểu màng. Một số hệ thống không dùng bơm định lượng, mà dùng bộ rút kiểu ejecter. Các bộ cảm biến đo pH được lắp đặt ngay trên đường ống, trước khi đến hệ thống hóa chất. Trong bồn chứa cần có một bơm khuấy hoặc một hệ thống ống khí nén để sục khí, trộn dòng hóa chất mới bơm vào vvới toàn bộ nước trong bồn. hệ thống đo liên tục, và khi độ pH đạt mức cần thiế thì ngưng châm hóa chất.
2/. Xử lý vòng hở: Nước được đưa qua một hệ thống pha hóa chất. Trị số đo được của độ pH đầu vào sẽ được tính toán để điều chỉnh chính xác lượng hóa chất pha trộn trong hệ thống.
3/. Xử lý hồi tiếp: đo trị số pH ở đầu ra, và điều chỉnh mức hóa chất pha trộn ở đầu vào. Kiểu này chỉ thực hiện nếu đầu ra được đưa vào bể chứa lớn, để các sai số của các lần đo có thể bù trừ lẫn nhau.
Thường các hệ thống này không cần đòi hỏi tốc độ xử lý cao lắm, nên người ta thường dùng PLC để điều khiển, thậm chí còn có thể dùng các mạch đơn giản hơn. Nếu điều khiển bằng bơm định lượng kiểu màng thì người ta sẽ điều chỉnh bằng cách thay đổi tần số xung đưa đến bơm. Nếu điều khiển bằng Ejecter người ta sẽ thay đổi độ mở của các control valve.
Cô Nhóc có mạch điều chỉnh độ PH share cho mình với.
Mình đang có ý định làm về đề tài này nè:Tự động điều chỉnh độ PH,nhưng mình lại không biết có cái cảm biến nào thực hiện được việc này không.À mình dùng PIC16f877a để xử lý và giao tiếp với máy tính đó các bạn.Hình như cái này có người làm rồi thì phải.Sau lau qua không thấy Cô Nhóc xuất hiện vậy,mình có vào diễn dàn thời gian 2007 thấy Cô Nhóc trả lời cho các bạn khác về cái mạch và cảm biến đo PH nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm mong được chỉ giáo thêm.Mong tin!
mạch của mình sẽ áp dụng cho hệ thống xử lý tuần hoàn đó bạn ơi
Khi đo như thế nào? Tai nghe, mắt nhìn, mũi ngửi v.vv.... nói tóm lại đầu vào rất quan trọng nghe sai, nhìn sai, ngửi sai thì xử lí sai, sau đó đến hệ thống trễ lớn nhỏ... ko đơn giản nếu để cho ra sản phẩm nước đúng yêu cầu cái này chúng tôi làm phải mất 5 năm tích cực và tốn kém (ko công) mới dùng được. Cho nên phải rất chi tiết và cụ thể cho từng bài toán. Một hệ thống của ngừoi Nhật làm thì đơn giản hơn rất nhiều là tỉ lệ theo lưu lượng......... Nói chung tùy yêu cầu.
nhiệm vụ chính của mình ở đây chỉ là làm cách nào lấy đc dữ liệu về độ PH thực chất của bể nước và điều chỉnh cho đạt yêu cầu bên cạnh đó là việc lưu các dữ liệu quá trình.Do vậy mình kết nối với máy tính.chỉ có thế.các bạn có y kiến j ko.cùng bàn luận
à còn các chỉ tiêu khác thì mình chưa nhắc tới đâu nha.cái này chỉ khởi đầu thôi
Đúng rồi chưa quan tâm đến chỉ tiêu khác được khi chưa đo được pH trong sản xuất. Vì đo thẩm thấu ion (đầu đo chất liệu thủy tinh) nên đầu đo pH dễ ra đi mà mỗi đầu đo ko rẻ. Bạn tham quan nơi sx khi đo kiểm tra xong pH họ phải nhúng ngay đầu đo vào dung dịch nước bảo quản v.v.... , Cho nên trước hết làm sao đo được trong thời gian sx thì mới nói chuyện khác được.
Kết quả cuối cùng sao rồi bạn, bên mình cũng đang tìm mua một hệ thống tự động điều chỉnh pH. Bạn nào biết thông tin về nhà cung cấp sản phẩm này thì chỉ dùm mình với nha.
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Comment