Chào 500 ae..hôm trước mình đo dòng đc 55kw thì thấy dòng đầu ra biến tần là 74 A còn đầu vào là 42 A biến tần đang chạy 50hz vậy đâu là dòng thực tải của motor r và tiền điện tiêu thụ tính theo dòng nào 74 hay 42 A và tại sao lại có sự chênh dòng như vậy .. Rất mong ae trợ giúp. thankyou
Dòng đ/c sử dụng biến tần
Collapse
X
-
Có thể do 2 nguyên nhân:
- Dòng điện vào biến tần qua diot chỉnh lưu, linh kiện đóng ngắt công suất... nên dạng sóng không còn sin nữa, đồng hồ hiển thị sai. Nếu dùng đồng hồ true RMS xịn có thể chính xác hơn.
- Theo mình nguyên nhân chính là: động cơ có hệ số công suất cos phi nhỏ nên dòng đo được lớn, trong đó có 1 phần là dòng phản kháng (dòng ảo) công tơ kế bình thường không tính tiền dòng ảo này. Còn biến tần có hệ số cos phi lớn = 1 nên đây là dòng tiêu thụ thực.
sau.ph
dự án của bạn Tra theo mã, xem datasheet và đặt hàng trực tuyến. MicrochipROHMEpsonTaejin
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Quét mã hoặc bấm để chat Zalo với R&PChat Zalo
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi thuaimiVẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
26-10-2026, 16:33 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi nhathung1101Còn sống không lão??? Mất một thời gian chữa bệnh nên quên hỏi thăm.......
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-10-2026, 03:09 -
-
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi nhathung1101Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!!









...
-
Channel: Điện tử công suất
25-10-2026, 03:03 -
-
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
Channel: Điện tử công suất
24-10-2026, 07:53 -
-
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
Channel: Điện tử công suất
24-10-2026, 02:14 -
Comment