RP Store Tìm linh kiện theo mã, gửi BOM nhận báo giá Gửi BOM

sơ đồ mạch ups santak

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • ladykiller
    replied
    Nếu bình ac qui xả cạn để lâu thì đã bị đóng muối hư rồi, bạn có sạc lại củng mất dòng không lưu được lâu, mua mới thì đến mấy chổ bán acqui mua bình khô 12v7ah, của long le hay globe đều được

    Leave a comment:


  • quantamvn
    replied
    Cảm ơn bạn Quocthaibmt .
    Các bạn cho mình hỏi thêm con mình có 1 cái ups Santak TG500 nữa mà để lâu r ko sử dụng. Giờ cắm điện vào bật lên thì nó ko chịu lên mà im re. Thì có phải là do hết bình nên ko có nguồn 12v nên nó ko hoạt động? Giờ mình sạc bình ở ngoài và cắm lại vào có đc ko?
    Nếu mình muốn muốn mua bình acqui cho tg500 thì mình có thể mua ở đâu đc ở Sài Gòn? Cảm ơn các bạn

    Leave a comment:


  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
    Các pro giúp mình với. UPS Santak TG500 của mình nối với loa vi tính (có thùng và 4 sub) và nguồn máy tính. Khi mình ấn nút khởi động của ups thì role đá r tắt luôn. Khi mình rút phích loa ra và bật ups lại lên bình thường và sau khi ups đã lên thì cắm phích loa vào sử dụng bình thường. Các pro cho mình hỏi mình làm gì để khắc phục tình hình này? Cảm ơn các pro.
    có thể do nguồn máy tính và nguồn loa cùng lúc khởi động nên quá tái đột ngột nên UPS tự tắt , hoặc 2 là ắc quy trong UPS đã bị yếu nên dòng kích đột ngột tăng cao khi khởi động có tải , nên bị sụt áp cấp thời nên bị cắt .

    Leave a comment:


  • quantamvn
    replied
    Các pro giúp mình với. UPS Santak TG500 của mình nối với loa vi tính (có thùng và 4 sub) và nguồn máy tính. Khi mình ấn nút khởi động của ups thì role đá r tắt luôn. Khi mình rút phích loa ra và bật ups lại lên bình thường và sau khi ups đã lên thì cắm phích loa vào sử dụng bình thường. Các pro cho mình hỏi mình làm gì để khắc phục tình hình này? Cảm ơn các pro.

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình. Tiện bác thanhfdc xem giúp e luôn là mạch thế này ổn chưa ạ?
    Attached Files

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Cảm ơn bác thanhfdc. Em mới vào nghề đt, chỉ biết chút ít thôi nên chưa hiểu được totem là gì, phiền bác bớt chút thời gian chỉ bảo nhé, tiện thể có một sơ đồ nào đó thì thật hay...
    P/S : nhân đây xin được bác cho hay với: cái con 3 trạng thái 4066( hoặc là con 4053 gì đó) nó chịu được điện áp max mấy vôn khi ở trạng thái ngưng dẫn vậy?

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    ...hình dạng xung ra từ 3525 qua R4.7 ôm rồi tới gate như sau...
    Attached Files

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Trường hợp của bạn elecpro
    Nguyên văn bởi elecpro Xem bài viết
    Khi không tải ngõ ra của em nó đẹp như vậy:
    Nhưng Lúc chạy tải, ngõ ra của em nó bị xiêng...
    ...thì đúng là fet dẫn yếu như bác thanhfdc đã nói, còn trường hợp của mình thì ngược lại: xung ra tải thì rất đẹp mà xung điều khiển ( dùng SG3525) thì bị "đỉnh núi nhô lên " tại các đầu xung rồi chạy ngang (khi không tải). Khi gắn tải thì nó vẫn nhô lên rồi xuống dốc y như trường hợp bạn elec. Nếu gắn thêm tụ cỡ chục nF tại 2gate thì nó mất "đỉnh núi" và bớt xiên hơn nhưng không đẹp.
    Không biết như vậy có phải nguồn phát xung yếu không các bác nhỉ, nên fet công suất DC bị nóng? Em dùng P70N06 loại "xịn nhất-18K/pcs" ở chợ Nhật Tảo....
    P/S: đi ốt xung nóng, nhờ DD đã có lời giải, còn giờ thì đang đau đầu với cái vụ này)

    Leave a comment:


  • 7dan
    replied
    Nguyên văn bởi vodanh4040 Xem bài viết
    Hiện giờ mình có 1 sơ đồ đồ mạch của ups santak twingaurd 500, nhưng mình vẽ còn 1 số chỗ chưa hoàn chỉnh, ở phần phân cực cho IC SG3525A, và vi xử lý(chương trình vi xử lý chỉ là tạo xung thôi ra các chân kích cho mấy con fet dẫn thôi). Hôm nay mình phải đi công chuyện rồi, ai cần thì mai mình úp lên cho.
    Mình đang rất cần , chân thành cảm ơn bạn

    Leave a comment:


  • elecpro
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Đỉnh xung bị xiên 1. Là do mos yếu, ko đủ bão hòa, rdson lớn. Tăng cs tải sẽ tăng cs tổn hao trên mos và bùm. 2. Do dc-dc yếu.
    Vậy mạch hay bị nỗ FET AC là do mạch điều khiển hay do code có vấn đề các bác nhỉ?

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    phỏng sine thì liên quan gì đến phần dc-dc nhỉ?
    Dc_Dc là phần 12V to 310V mà, cần giải nhiệt fet chứ.
    "Mạch nạp xả gate yếu xìu" mình hiểu là R ở gate của fet lớn quá, tới 4k7 lại tạo cầu chia thế với R 22K nữa nên kích fet yếu.
    Khi có tải xung bị "xiên" thì chắc chắn lọc nhiễu không tốt, cả cho phần xung điều khiển lẫn phần công suất mạch DC-DC.

    Leave a comment:


  • elecpro
    replied
    Khi không tải ngõ ra của em nó đẹp như vậy:
    Click image for larger version

Name:	fetch?id=1640890&d=1435044376&type=full.jpeg
Views:	8924
Size:	48.6 KB
ID:	1641465
    Nhưng Lúc chạy tải, ngõ ra của em nó bị xiêng như thế này là do phần cứng hay phần mềm các bác nhỉ ? Click image for larger version

Name:	ct.png
Views:	8985
Size:	38.2 KB
ID:	1641462
    Attached Files

    Leave a comment:


  • elecpro
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    phỏng sine thì liên quan gì đến phần dc-dc nhỉ?
    tiện thể đăng cho các bác tìm hiểu xem sao bọn taiwan làm được thế

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    phỏng sine thì liên quan gì đến phần dc-dc nhỉ?

    Leave a comment:


  • elecpro
    replied


    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Ko có deadtime, nên bị trùng dẫn. Dùng VĐK thì sao bạn ko tạo 4 kênh kích MOS riêng rẽ có deadtime luôn đi. Mạch nạp xả gate yếu xìu thế...
    Xung của em tạo có dead-time bác ah, bác có thể xem hình vẽ bên dưới em đính kèm. đây là 2 xung H1, H2 đưa vào kích opto đấy ah.
    Bác cho hỏi Mạch nạp xả gate yếu xìu thế là thế nào vậy bác?
    Tks bác! Click image for larger version

Name:	[codientu.org]_WP_20140930_001.jpg
Views:	9082
Size:	59.3 KB
ID:	1640889




    - Còn xung ngõ ra như hình bên dưới này, nó đẹp như vây là do chưa chạy tải đấy ah.
    Lúc em chạy tải các đỉnh bị xiêng 30 độ, em đang tìm cách làm cho nó cong mà chưa được bác Thành ah.hihi: Click image for larger version

Name:	41982.jpg
Views:	9024
Size:	48.6 KB
ID:	1640890



    Bên Taiwan có 1 hiệu UPS là YY, nó chạy rất ok, xung ra chỉ là modify sine nhưng tản nhiệt cho phần DC-DC của nó bé xíu như 4 ngón tay thôi. chạy mát lắm ah.
    Sóng ngõ ra của nó lúc không tải và có tải như video bên dưới mời các bác chiêm ngưỡng:
    https://www.youtube.com/watch?v=fcPZ...ature=youtu.be

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

vodanh4040 Tìm hiểu thêm về vodanh4040

Bài viết mới nhất

Collapse

  • thuaimi
    Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.
    bởi thuaimi
    Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
    26-10-2026, 16:33