RP Store Tìm linh kiện theo mã, gửi BOM nhận báo giá Gửi BOM

Ổn áp Lioa 20 KVA có vấn đề mong mọi người giúp đỡ

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • nivana_vn
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 27

    #16
    Em xin chân thành cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia giúp đỡ. Em đã sửa thành công pan bệnh này. Sai số do VR 103 bị hỏng dẫn đến đầu điot zener không được nối lên +VDC làm zener không ổn áp đc. Cảm ơn các bác nhiều ah

    Comment

    • PHAN VĂN HỆP
      Thành viên mới
      • Oct 2009
      • 5

      #17
      Mình đã đọc các ý kiến tư vấn của các bạn, phần mình xin góp ý cho bạn cách khác. Bạn ra hiệu sách kỹ thuật và tìm cuốn" Điện tử công suất " của tác giả Nguyễn Doãn Phước trong cuốn này nói rất rõ về ổn áp 1 pha cũng như 3 pha có cả mạch điện trong đó, tác giả viết rõ ràng và dễ hiểu lăm, ngoài ra còn có một số mạch điện tử ứng dụng trong gia đình nữa đấy!

      Comment

      • truongpc
        Thành viên mới
        • Sep 2014
        • 24

        #18
        Các bác cho em hỏi tí, cái mạch lioa của e dung một cầu típ 41c.hien h nó ko cấp điện 12v cho motor, nguồn cap cho mạch vẫn Ok 19v.
        Các bác cho ý kiến sơ bộ về panl này với?
        Thanks

        Comment

        • delete
          Thành viên tích cực
          • Aug 2011
          • 686

          #19
          Nguyên văn bởi truongpc Xem bài viết
          Các bác cho em hỏi tí, cái mạch lioa của e dung một cầu típ 41c.hien h nó ko cấp điện 12v cho motor, nguồn cap cho mạch vẫn Ok 19v.
          Các bác cho ý kiến sơ bộ về panl này với?
          Thanks
          Bác không đọc từ đầu topic à, bác quanghien nói khá rõ rồi mà, tại sao k đọc mà cứ đi hỏi cái chung chung thế nhỉ, diễn đàn dạo này như vậy thảo nào các sư phụ trốn đâu hết. Ít nhất đọc xong bác cũng phải biết đo đạc kiểm tra vài thứ cơ bản nhất rồi hãy hỏi chứ
          Đời bể khổ :

          Comment

          • 30071994
            Thành viên mới
            • Nov 2014
            • 4

            #20
            bác thay con ic so sánh đi thôi

            Comment

            • quanghien54
              Thành viên tích cực
              • Oct 2008
              • 957

              #21
              Nguyên văn bởi truongpc Xem bài viết
              Các bác cho em hỏi tí, cái mạch lioa của e dung một cầu típ 41c.hien h nó ko cấp điện 12v cho motor, nguồn cap cho mạch vẫn Ok 19v.
              Các bác cho ý kiến sơ bộ về panl này với?
              Thanks
              Kiểm tra lại con 7812 hoặc transistor và diode zener dùng trong mạch ổn áp nguồn cho động cơ.

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              nivana_vn Tìm hiểu thêm về nivana_vn

              Bài viết mới nhất

              Collapse