bác nào từng xài van tỉ lệ thủy lực của Yuken có thể cho mình vài thông tin về cách sử dụng mạch điều khiển của nó ko,^ ^,tín hiệu ra điều khiển của mình là điên áp(0-10V)
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
giúp đỡ về van tỉ lệ thủy lực
Collapse
X
-
Vụ này không phức tạp nhưng tốn thì giờ:
1. Chỉnh deadband
2. Chỉnh gain
3. Chỉnh PI
Tìn hiệu điều khiển phải là 4-20mA hoặc từ -10V đến +10V mới đúng, còn đầu ra thì phải là PWM (giống cái chopper của bên điện tử ấy)
Nguyên văn bởi langtu1400 Xem bài viếtbác nào từng xài van tỉ lệ thủy lực của Yuken có thể cho mình vài thông tin về cách sử dụng mạch điều khiển của nó ko,^ ^,tín hiệu ra điều khiển của mình là điên áp(0-10V)MUỐN ĐÀO MỘT CÁI LỖ SÂU TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐÀO NÓ ĐỦ RỘNG.
-
thân chào! cty mình cũng có cái van tỉ lệ này...giờ thì cái card điện tử của nó bị hư rồi..!! giờ ko biết mua hay sửa sao nữa..! mà mình thấy cái cảd này trông phức tạp lắm, ko biết mấy you có cao kiến gì để mình có thể làm cái cảd mới đơn giản phù hợp với yêu cầu thôi...yêu cầu là: PLC xuất tín hiệu +-10v điều khiển van tỉ lệ 2 chiều thôi..mong ý kiến mấy yu nha..!!
Comment
-
Nguyên văn bởi lethanhphu86 Xem bài viếtthân chào! cty mình cũng có cái van tỉ lệ này...giờ thì cái card điện tử của nó bị hư rồi..!! giờ ko biết mua hay sửa sao nữa..! mà mình thấy cái cảd này trông phức tạp lắm, ko biết mấy you có cao kiến gì để mình có thể làm cái cảd mới đơn giản phù hợp với yêu cầu thôi...yêu cầu là: PLC xuất tín hiệu +-10v điều khiển van tỉ lệ 2 chiều thôi..mong ý kiến mấy yu nha..!!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Cái van tuyến tính của Yuken để hoạt động phải kèm theo card điều khiển. Đầu vào cad là điện áp tuyến tính, đầu ra hình như nó được băm xung trước khi đưa vào cuộn hút của van hay sao ý, em cũng chưa làm bao giờ, mới nhìn qua thôi.
Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Comment
-
Trừ một số valve đặc biệt có feedback, còn lại hầu hết chỉ là chuyển tín hiệu vào để thay đổi tỷ lệ thủy lực từ 0=>100%. Thông thường là dùng phương pháp PWM để thay đổi dòng cấp cho valve từ 0=>1A.
Trong trường hợp có feedback, sẽ phụ thuộc tín hiệu hồi tiếp từ các sensor gửi về (áp suất, lưu lượng) để điều khiển vị trí lõi valve đạt với yêu cầu.
Tóm lại, để làm với các valve này cần hiểu về điều khiển, analog, kỹ thuật xung, công suất, cơ khí, thủy lực. Nếu chưa hiểu đủ thì đừng nên làm.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
Nếu ở Hà Nội thì mang valve + card đến gặp tôi, 90% là sửa được (10% còn lại do không thèm sửa nếu mạch nát quá). Cần thiết thì thiết kế 1 card mới theo yêu cầu.
Comment
-
Thông thường các van này khi bán, hãng sẽ khuyến nghị nên dùng bộ điều khiển nào đi kèm, Những bộ điều khiển đơn giản bạn chỉ cần cấp nguồn đúng cho board và điện áp điều khiển ở ngõ vào (dòng điều khiển ngõ vào) theo một tỉ lệ nhất định thì van sẽ mở đúng theo tỉ lệ đó. Còn loại hiện đại hơn thì đi kèm truyền thôngTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 21:56 -
-
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 21:50 -
-
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 08:29 -
-
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
24-04-2024, 01:15 -
-
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
23-04-2024, 16:05 -
-
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
23-04-2024, 07:26 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi vandoanĐiện áp ở A và C được ghim bởi Transistor Q8. chuyện áp ra loa + hay - là do các trans khác bị chập chập bên nào thì thay bên đó.
-
Channel: Điện thanh
20-04-2024, 12:00 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-04-2024, 18:24 -
Comment