bác nào từng xài van tỉ lệ thủy lực của Yuken có thể cho mình vài thông tin về cách sử dụng mạch điều khiển của nó ko,^ ^,tín hiệu ra điều khiển của mình là điên áp(0-10V)
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
giúp đỡ về van tỉ lệ thủy lực
Collapse
X
-
Vụ này không phức tạp nhưng tốn thì giờ:
1. Chỉnh deadband
2. Chỉnh gain
3. Chỉnh PI
Tìn hiệu điều khiển phải là 4-20mA hoặc từ -10V đến +10V mới đúng, còn đầu ra thì phải là PWM (giống cái chopper của bên điện tử ấy)
Nguyên văn bởi langtu1400 Xem bài viếtbác nào từng xài van tỉ lệ thủy lực của Yuken có thể cho mình vài thông tin về cách sử dụng mạch điều khiển của nó ko,^ ^,tín hiệu ra điều khiển của mình là điên áp(0-10V)MUỐN ĐÀO MỘT CÁI LỖ SÂU TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐÀO NÓ ĐỦ RỘNG.
-
thân chào! cty mình cũng có cái van tỉ lệ này...giờ thì cái card điện tử của nó bị hư rồi..!! giờ ko biết mua hay sửa sao nữa..! mà mình thấy cái cảd này trông phức tạp lắm, ko biết mấy you có cao kiến gì để mình có thể làm cái cảd mới đơn giản phù hợp với yêu cầu thôi...yêu cầu là: PLC xuất tín hiệu +-10v điều khiển van tỉ lệ 2 chiều thôi..mong ý kiến mấy yu nha..!!
Comment
-
Nếu ở Hà Nội thì mang valve + card đến gặp tôi, 90% là sửa được (10% còn lại do không thèm sửa nếu mạch nát quá). Cần thiết thì thiết kế 1 card mới theo yêu cầu.Nguyên văn bởi lethanhphu86 Xem bài viếtthân chào! cty mình cũng có cái van tỉ lệ này...giờ thì cái card điện tử của nó bị hư rồi..!! giờ ko biết mua hay sửa sao nữa..! mà mình thấy cái cảd này trông phức tạp lắm, ko biết mấy you có cao kiến gì để mình có thể làm cái cảd mới đơn giản phù hợp với yêu cầu thôi...yêu cầu là: PLC xuất tín hiệu +-10v điều khiển van tỉ lệ 2 chiều thôi..mong ý kiến mấy yu nha..!!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Cái van tuyến tính của Yuken để hoạt động phải kèm theo card điều khiển. Đầu vào cad là điện áp tuyến tính, đầu ra hình như nó được băm xung trước khi đưa vào cuộn hút của van hay sao ý, em cũng chưa làm bao giờ, mới nhìn qua thôi.
Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Comment
-
Trừ một số valve đặc biệt có feedback, còn lại hầu hết chỉ là chuyển tín hiệu vào để thay đổi tỷ lệ thủy lực từ 0=>100%. Thông thường là dùng phương pháp PWM để thay đổi dòng cấp cho valve từ 0=>1A.
Trong trường hợp có feedback, sẽ phụ thuộc tín hiệu hồi tiếp từ các sensor gửi về (áp suất, lưu lượng) để điều khiển vị trí lõi valve đạt với yêu cầu.
Tóm lại, để làm với các valve này cần hiểu về điều khiển, analog, kỹ thuật xung, công suất, cơ khí, thủy lực. Nếu chưa hiểu đủ thì đừng nên làm.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Bên bác có nhận đào tạo về lập trình PLC cho van tỉ lệ và vấn đề điện liên quan đến card không ạ?Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
Nếu ở Hà Nội thì mang valve + card đến gặp tôi, 90% là sửa được (10% còn lại do không thèm sửa nếu mạch nát quá). Cần thiết thì thiết kế 1 card mới theo yêu cầu.
Comment
-
Thông thường các van này khi bán, hãng sẽ khuyến nghị nên dùng bộ điều khiển nào đi kèm, Những bộ điều khiển đơn giản bạn chỉ cần cấp nguồn đúng cho board và điện áp điều khiển ở ngõ vào (dòng điều khiển ngõ vào) theo một tỉ lệ nhất định thì van sẽ mở đúng theo tỉ lệ đó. Còn loại hiện đại hơn thì đi kèm truyền thôngTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -

Comment