  • biến tần Lenz

    Trước đây, công ty mình sử dụng biến tần Lenz (mã số EVF8213-E). Sau này biến tần này ko còn thì chuyển sang con Lenz khác (mã số E82EV222-4C). Vừa rồi con biến tần loại mới bị hỏng phần công suất và điều khiển điện trở xả .Đã sửa xong và hoạt động lại
    Tuy nhiên, xảy ra trường hợp cho 3 biến tần chạy điều khiển dây chuyền tự động thì con biến tần đã sửa có hiện tượng điều khiển motor chạy chậm hơn so 2 biến tần còn lại.
    Kiểm tra các thông số (gồm 20 thông số chính theo yêu cầu của nhà sản xuất máy, các thông số khác không cần thiết) thì đúng nhưng vẫn bị hiện tượng như trên. Mua 1 con biến tần mới và cài 20 thông số theo yêu cầu và cho hệ thống chạy thì 3 biến tần điều khiển 3 motor hoạt động đồng bộ đúng yêu cầu
    ACE nào biết biến tần đã sửa bị sự số ở đâu không?