Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Thưa các pác em có con misubishi F500 báo lỗi e.uvt.Lỗi này là lỗi gì và cách xử lý nó thế nào,các pác chỉ em với.Em mới vô nghề mong được các pác chỉ giáo
Thưa các pác em có con misubishi F500 báo lỗi e.uvt.Lỗi này là lỗi gì và cách xử lý nó thế nào,các pác chỉ em với.Em mới vô nghề mong được các pác chỉ giáo
e.uvt = error undervoltage, tức là điện áp nguồn cấp thấp quá so với điện áp định mức. Cách khắc phục duy nhất là bạn cấp đúng điện áp ghi trên biến tần, thông thường điện áp < 75% điện áp định mức biến tần sẽ báo lỗi.
Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900 Thiết kế hệ thống điện điều khiển Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
Cái này không phải do điện áp nguồn mà do mạch đo lường thôi. Bạn phải gửi cho bác sỹ chỉnh lại thôi. Tôi gặp pan này đôi lần roài, cùng loại A540 của Mitsi
Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
...
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...
Comment