Cho hỏi kinh nghiệm thiết kế độ rộng đường mạch

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • nghaiha
    Thành viên tích cực
    • Jul 2006
    • 744

    #1

    Cho hỏi kinh nghiệm thiết kế độ rộng đường mạch

    Em đang làm mạch in cho bảng mạch led ma trận. Do quét theo hàng nên tính ra dòng lớn nhất qua mạch là khoàng 6A, em dùng con IRF540.

    Vậy tính toán đường mạch như thế nào cho hợp lý nhỉ: 1 đường mạch rộng 14mil (em vẽ bằng EAGLE), board mạch đặt ở Kim Sơn trong Sài Gòn thì chịu được mấy A nếu dòng chạy qua liên tục hoặc duty cycle = 10%, 20%,...100%

    Hạn chế của em là không thể làm to đường mạch hơn được vì sẽ không chạy được mạch. Ai có kinh nghiệm về vấn đề này xin chỉ giúp.
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
    Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.
  • kiddy
    Thành viên tích cực
    • Feb 2007
    • 342

    #2
    Liên hệ với mình để biết thêm chi tiết.
    Chúc vui!

    Comment

    • lexluthorvn
      Thành viên mới
      • Dec 2007
      • 20

      #3
      Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
      Em đang làm mạch in cho bảng mạch led ma trận. Do quét theo hàng nên tính ra dòng lớn nhất qua mạch là khoàng 6A, em dùng con IRF540.

      Vậy tính toán đường mạch như thế nào cho hợp lý nhỉ: 1 đường mạch rộng 14mil (em vẽ bằng EAGLE), board mạch đặt ở Kim Sơn trong Sài Gòn thì chịu được mấy A nếu dòng chạy qua liên tục hoặc duty cycle = 10%, 20%,...100%

      Hạn chế của em là không thể làm to đường mạch hơn được vì sẽ không chạy được mạch. Ai có kinh nghiệm về vấn đề này xin chỉ giúp.
      14mm thì 6A ko vấn đề gì đâu

      Comment

      • kiddy
        Thành viên tích cực
        • Feb 2007
        • 342

        #4
        14mils chứ không phải là 14mm đâu bác ơi

        Comment

        • Pluto19
          Thành viên chính thức
          • Sep 2007
          • 53

          #5
          thực ra mình chỉ cần đoạn VCC và GND là cần to thôi --> từ A đến B ta vẽ thêm mấy nét nữa là OK (1 net = 14mil thì 3 net = 42mil rồi)

          Comment

          • big_sky
            Thành viên tích cực
            • Dec 2005
            • 313

            #6
            6A mà chỉ có 42mil thôi thì cũng chưa được.
            Cháy như chơi

            Comment

            • nghaiha
              Thành viên tích cực
              • Jul 2006
              • 744

              #7
              Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viết
              6A mà chỉ có 42mil thôi thì cũng chưa được.
              Cháy như chơi
              6A nhưng duty cycle khoảng 10% thôi thì được không hả các bác. chẳng có tiêu chuẩn gì cả nhỉ?
              Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
              Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

              Comment

              • big_sky
                Thành viên tích cực
                • Dec 2005
                • 313

                #8
                Đúng là chẳng có tiêu chuẩn gì cả. Nhưng ơ VN mình làm mạch in thường thì độ dày đường mạch rất nhỏ. Thông thường khi làm các mạch nguồn có tải lớn người ta thường tô thêm chì lên đường mạch, như vậy thì ok.

                Comment

                • Pluto19
                  Thành viên chính thức
                  • Sep 2007
                  • 53

                  #9
                  Các ông khi "đi dây" thì làm khoảng cách chỗ có đường VCC và GND rộng ra. Sau đó dùng bút màu vẽ lên đường mạch VCC và GND ---> to tuỳ thích ---> đem đi ngâm mạch---> ok

                  Comment

                  • big_sky
                    Thành viên tích cực
                    • Dec 2005
                    • 313

                    #10
                    Các ông khi "đi dây" thì làm khoảng cách chỗ có đường VCC và GND rộng ra. Sau đó dùng bút màu vẽ lên đường mạch VCC và GND ---> to tuỳ thích ---> đem đi ngâm mạch---> ok
                    Bác làm ơn đọc lại từ đầu luồng này nhé. Người ta hỏi là vẽ bằng EAGLE và không vẽ to hơn được.

                    Comment

                    • kiddy
                      Thành viên tích cực
                      • Feb 2007
                      • 342

                      #11
                      Không vẽ to lên được thì cứ vẽ to nhất có thể, rồi phủ thiếc lên. 6A thì dây rộng 3mm là ok

                      Comment

                      • linhnc308
                        Moderator
                        • Aug 2005
                        • 1084

                        #12
                        Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viết
                        Không vẽ to lên được thì cứ vẽ to nhất có thể, rồi phủ thiếc lên. 6A thì dây rộng 3mm là ok
                        Tặng cho mọi người cái file tính toàn dòng cho đường mạch in. Cái này ngày trước cũng load từ diễn đàn về.
                        Attached Files
                        Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
                        CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                        0988006696
                        linhnc308@gmail.com
                        http://linhnc308.blogspot.com

                        Comment

                        • tiensydeu
                          Thành viên mới
                          • Dec 2007
                          • 13

                          #13
                          Bác nào giỏi Orcad chỉ dùm em chiêu với. Em vẽ xong nhưng khi in ra...hichic nó nhỏ không khớp với linh kiện! Đặt tỉ lệ ra sao nhỉ?

                          Comment

                          • big_sky
                            Thành viên tích cực
                            • Dec 2005
                            • 313

                            #14
                            Khi in thì bấm in bình thường, mặc định. Đừng chọn fix.
                            Nếu còn không khớp thì chắc là bạn tạo chân linh kiện sai rồi.

                            Comment

                            • nghaiha
                              Thành viên tích cực
                              • Jul 2006
                              • 744

                              #15
                              Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                              Tặng cho mọi người cái file tính toàn dòng cho đường mạch in. Cái này ngày trước cũng load từ diễn đàn về.
                              Cho chút hướng dẫn bác Linh nhỉ?

                              Đơn vị Thou??? bằng bao nhiêu mm?
                              Thế nào là: 1oz/ft: 1 ounce/foot à??? làm sao biết khối lượng theo độ dài phần đồng trên board được.
                              10 C Rise/ 20 C Rise là sao nhỉ?
                              Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
                              Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

                              Comment