bảo vệ quá dòng

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • vanthinh
    Thành viên mới
    • Dec 2007
    • 12

    #1

    bảo vệ quá dòng

    chào các bạn!
    tôi đang làm đồ án tốt nghiệp về ATS,tôi đang cần một mạch bảo vệ quá dòng
    khi tải bị ngắn mạch hoặc dòng lên quá cao thì ngắt nguồn khỏi tải,có thể dùng biến dòng điều chỉnh để thay đổi dòng qua tải.các bạn giúp mình với mình đang cần gấp.
    cảm ơn các bạn nhiều!
  • cuongaz
    Thành viên tích cực
    • Aug 2007
    • 286

    #2
    Mình không có mạch điện tử chỉ có mạch sử dụng bằng relay : bên phảilà relay bảo vệ chạm đất , bên trái là relay bảo vệ quá dòng
    Last edited by cuongaz; 11-02-2008, 11:18.

    Comment

    • cuongaz
      Thành viên tích cực
      • Aug 2007
      • 286

      #3
      mình quên gởi hình
      Last edited by cuongaz; 29-03-2008, 21:30.

      Comment

      • thienbk
        Thành viên mới
        • Nov 2007
        • 7

        #4
        bạn giải thích thêm về nguyên tắc của hình được không,mình nhìn không hiểu lắm.cám ơn bạn rất nhiều.

        Comment

        • cuongaz
          Thành viên tích cực
          • Aug 2007
          • 286

          #5
          Đúng ra đối với relay bảo vệ quá dòng chỉ sử dụng 3 PCT là được , mạch này sử dụng 4 PCT cho cả 2 relay bảo vệ theo nguyên tắc trong mạch nối tiếp dòng bằng nhau tại mọi điểm theo định luật Kirchhoff 1 . Trong relay quá dòng có 3 cuộn dây nhận tín hiệu từ 3PCT đưa về dòng được khép kín qua 3 cuộn dây này ,trong relay bảo vệ chạm đất cũng có 1 cuộn dây nhận tín hiệu từ 4PCT đưa về và cũng được khép kín qua cuộn dây này( cuộn dây của relay bảo vệ chạm đất) Cách đấu 1 relay bảo vệ chạm đất như hình trên cùng góc bên trái . Thân

          Comment

          • phanbaoson
            Thành viên tích cực
            • Dec 2007
            • 135

            #6
            Sao không dùng rơ le nhiệt là đơn giản nhất!?

            Comment

            • hung_giang
              Thành viên mới
              • Dec 2006
              • 12

              #7
              Có bạn nào biết mạch sạc pin AA của ENERZIGER không? chỉ mình biết với.
              Cám ơn nhiều

              Comment

              • vanthinh
                Thành viên mới
                • Dec 2007
                • 12

                #8
                mình muốn dùng khí cụ. nhưng thầy hướng dẫn kêu làm mạch điện tử thế mới khổ.mình chỉ còn mạch đó nữa là đủ.bạn nào có giúp mình với

                Comment

                • vanthinh
                  Thành viên mới
                  • Dec 2007
                  • 12

                  #9
                  bạn nào có tài liệu về ATS ko? nếu có thì cho mình với.cám ơn

                  Comment

                  • cô nhóc
                    Moderator
                    • Jul 2006
                    • 1192

                    #10
                    Rơ le bảo vệ quá dòng sẽ bao gồm một số mạch như sau:
                    1/. Mạch vào: thường là một biến dòng phụ, biến từ dòng tiêu chuẩn của biến dòng chính (1A hay 5A) thành dòng khá nhỏ, cho rơi trên 1 điện trờ để có điện áp tương đối lớn.
                    2/. Mạch đo lường: Điện áp trên điện trở được chỉnh lưu và lọc san bằng, có thể là chỉnh lưu thông thường hay chỉnh lưu chính xác, để thành điện áp một chiều.
                    3/. Mạch so sánh: điện áp sau chỉnh lưu sẽ được so sánh với một điện áp chuẩn. Khi điện áp cao hơn áp chuẩn sẽ kích khởi một rơ le.
                    4/. Mạch định thời: Xác định thời gian trì hoãn. Tùy công dụng của bảo vệ, mà anh dùng loại thời gian độc lập hay phụ thuộc. Loại thời gian phụ thuộc, thời gian tác động sẽ phụ thuộc vào hiệu số giữa áp sau chỉnh lưu và áp chuẩn. Hàm thời gian có thể là hàm ngược (t=T0/dV) hoặc các hàm khác tùy theo đối tượng cần bảo vệ. Đầu ra của bộ thời gian này sẽ kích khởi 1 rơ le thứ hai.
                    5/. Mạch ra, thường là rơ le điện từ.
                    6/. Nguồn nuôi. Thường là dùng điện DC của bình ắc quy, để bảo đảm luôn có tác dụng bảo vệ ngay cả khi ngắn mạch, áp giảm xuống gần bằng 0.

                    Đối với bảo vệ 3 pha, có thể còn cần thêm một bộ so sánh dòng 3 pha với nhau, để phát hiện tình trạng mất pha.
                    Ngoài ra nếu cần, còn có thêm bảo vệ quá dòng tức thời, với trị số tác động khá lớn, để bảo vệ ngắn mạch.
                    Nhóc thích nghịch điện,
                    Nhóc thích xì păm,
                    Nhóc thích trêu mấy anh.
                    Hi hi.

                    Comment

                    • vanthinh
                      Thành viên mới
                      • Dec 2007
                      • 12

                      #11
                      chào bạn Cô nhóc, gọi vậy ha!
                      cảm ơn bạn đã trả lời. nhưng mình đang cần sơ đồ mạch để làm phần cứng.
                      nếu bạn có bạn có thể posh cho mình được chứ.
                      thân, chào!

                      Comment

                      • Nguyendtk5
                        Thành viên mới
                        • Jan 2008
                        • 7

                        #12
                        chao cac ban co the giup minh mot so do mach dien bao ve qua dong duoc khong bon minh lam do an va dang rat can
                        cam on nhe

                        Comment

                        • Nguyendtk5
                          Thành viên mới
                          • Jan 2008
                          • 7

                          #13
                          giup em mot so do va nguyen ly hoat dong cua mach bao ve qua dong ha
                          em cam on nhhe

                          Comment

                          • quốc tịch
                            Thành viên mới
                            • Mar 2008
                            • 1

                            #14
                            có ai bít tìm bản vẽ sơ đồ đấu nối relay pcgg122 ở đâu ko ? làm ơn chỉ cho mình với...... thanks

                            Comment

                            • cuongaz
                              Thành viên tích cực
                              • Aug 2007
                              • 286

                              #15
                              Bạn có thể nói rõ ra được không ví dụ như relay bảo vệ cái gì ,của hãng nào . Nói như thế chỉ có bạn biết mọi người không biết , có thể biết nhưng cũng không chỉ cho bạn . Bạn chú ý khi muốn đặt câu hỏi nhé, mình phải tôn trọng người bạn muốn hỏi phải không bạn Thân

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vanthinh Tìm hiểu thêm về vanthinh

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              There are no results that meet this criteria.

                              Đang tải...