Bạn đã kiểm tra công suất của Tran chưa, đấy là 1 nguyên nhân.Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viếtai biết giúp em với !!!!!
Thứ 2: Theo mình nghĩ nếu diode bảo vệ Tran lắp song song với tải (cuộn dây của động cơ) thì sẽ có tác dụng bảo vệ tốt hơn. Bạn thử lại xem sao...Hôm nay trời nắng chang chang.
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
Chỉ mang một cái bút chì.
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Comment
-
Con đấy thì hơi yếu thật...Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viếtem dùng con C1815 thấy cháy hoài. nó đang chạy em lỡ tay xoay cái động cơ chak dòng trả về lớn quá nó cháy 1 loạt
Bạn cần tính toán dòng qua cuộn dây sau đó chọn trans đáp ứng...
Cần chú ý về diode bảo vệ cho trans trong trường hợp tải là điện cảm (cuộn dây):
- Nên chọn diode xung, công suất cao một chút (thường chọn gấp 3-4 lần dòng tải...
- Nên mắc diode // với tải (chiều từ cực Collector lên +nguồn)Hôm nay trời nắng chang chang.
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
Chỉ mang một cái bút chì.
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Comment
-
Đấy là cặp trans mắc theo kiểu Darlington nhằm tăng hệ số khuếch đại dòng (Bêta) thôi.Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]59309[/ATTACH]
em kiếm được cái mạch này. các bác giải thích giúp em chỗ 2 con tran ở T1 T2 T3 T4 với. vai trò của nó là j ak?Hôm nay trời nắng chang chang.
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
Chỉ mang một cái bút chì.
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Comment
-
Với động cơ bước thì trường hợp gặp tải lớn cũng không đáng ngại lắm cùng lắm là động cơ không quay thôi... nó không khác gì trường hợp tự giữ ở một vị trí.Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viếtthế còn cái khắc phục sự cố khi động cơ gặp tải lớn hãm mô tơ lại thì lúc đó dòng trả về lớn có cách nào giải quyết chỗ đó k anh ơi
Cái đáng ngại nhất là:
- 1: Có ngoại lực tác động ngược lại... làm động cơ bị xoay ngược...
- 2: Trong quá trình điều khiển động cơ quay các trans phải liên tục đóng cắt vớid tần số cao, sinh ra các vấn đề sau:
+ Mỗi lần từ đóng chuyển sang cắt trên cuộn dây sinh ra sức điện động cảm ứng, sức điện động này hợp với nguồn tạo lên điện áp mạnh đè vào hai cực C, E của Trans vì vậy cần có diode nhanh (diode xung) để nhanh chóng dẫn dòng cảm ứng này sang nhánh khác, không cho chạy qua Trans..
+ Thường thì quá trình quá độ (chuyển từ đóng sang cắt hoặc từ cắt sang đóng) của Trans sẽ làm Trans tiêu hao năng lượng (nóng lên) nhiều hơn so với hai trạng thái ổn định (đóng/cắt) vì vậy cần làm cho các quá trình quá độ ấy ngắn lại, bằng cách đảm bảo sườn xung điều khiển càng ít nghiêng (càng vuông) càng tốt... Hay nói cách khác: Trên đường đi của xung điều khiển, không nên có tụ điện... hai là tính toán tải cho tốt để tránh Trans rơi vào trạng thái bão hòa quá sâu..Last edited by Acxen_lupine; 17-01-2013, 00:17.Hôm nay trời nắng chang chang.
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
Chỉ mang một cái bút chì.
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
Hôm qua, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -

Comment