[help] cách tính dòng áp của biến áp nhiều ngõ ra.

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • s7evenseven
    Thành viên mới
    • Jan 2013
    • 15

    #1

    [help] cách tính dòng áp của biến áp nhiều ngõ ra.

    cho em hỏi 1 chút về cách tính dòng áp của máy biến áp nhiều ngõ ra.

    bây giờ em có 1 máy biến áp 250v - có 2 ngõ ra là 5v 12v, yêu cầu dòng của mỗi ngõ ra là 2A
    thì khi tính dòng ngõ vào là được bao nhiêu.
    tại e k biết nên mong anh chị giơ cao đánh khẽ, giúp em câu này
  • Lam-dt
    Banned
    • Jan 2013
    • 1222

    #2
    [QUOTE=s7evenseven;699511]cho em hỏi 1 chút về cách tính dòng áp của máy biến áp nhiều ngõ ra.

    bây giờ em có 1 máy biến áp 250v - có 2 ngõ ra là 5v 12v, yêu cầu dòng của mỗi ngõ ra là 2A
    thì khi tính dòng ngõ vào là được bao nhiêu.

    Đó chẳng qua chỉ là giải bài toán ngược thôi mà. Bạn cần ra bao nhiêu w cho mỗi nhánh, tổng lại rồi ...suy ra.

    Comment

    • Quocthaibmt
      Thành viên tích cực
      • Aug 2012
      • 5520

      #3
      Nguyên văn bởi s7evenseven Xem bài viết
      cho em hỏi 1 chút về cách tính dòng áp của máy biến áp nhiều ngõ ra.

      bây giờ em có 1 máy biến áp 250v - có 2 ngõ ra là 5v 12v, yêu cầu dòng của mỗi ngõ ra là 2A
      thì khi tính dòng ngõ vào là được bao nhiêu.
      tại e k biết nên mong anh chị giơ cao đánh khẽ, giúp em câu này
      tính tổng công suất của nguồn thứ cấp rồi lấy công suất đó chia cho áp đầu vào cộng 5% hao hụt sẽ ra dòng của ngõ vào, Tổng công suất ngõ ra là U1XI1+ U2XI2 = ?; (v1xa1+v2xa2)

      Comment

      • s7evenseven
        Thành viên mới
        • Jan 2013
        • 15

        #4
        Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
        tính tổng công suất của nguồn thứ cấp rồi lấy công suất đó chia cho áp đầu vào cộng 5% hao hụt sẽ ra dòng của ngõ vào, Tổng công suất ngõ ra là U1XI1+ U2XI2 = ?; (v1xa1+v2xa2)
        Vậy là công suất ngõ ra là bằng ngõ vào phải kô bác

        Comment

        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134

          #5
          Đối với biến áp lý tưởng thì công suất lối ra = công suất lối vào, hay: hiệu suất 100%. --> Không bao giờ có.
          Đối với biến áp thực thì còn có tổn hao, nên hiệu suất < 100%. Khi tính người ta thường chọn tỷ lệ 8/9.
          Tất nhiên, công suất lối vào phải lớn hơn công suất ra. Hệ số dư hao khoảng >=15% nữa.
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment

          • Quocthaibmt
            Thành viên tích cực
            • Aug 2012
            • 5520

            #6
            Nguyên văn bởi s7evenseven Xem bài viết
            Vậy là công suất ngõ ra là bằng ngõ vào phải kô bác
            theo lý thuyết là như vậy , nhưng trong thực tế thì công suất ngõ ra nhỏ hơn ngõ vào tùy theo từng loại biến áp , thực tế thì người ta lấy biến áp có công suất cao hơn dự kiến 10% để sử dụng(min).