HIện em đang gặ phải vấn đề lớn. Toàn bộ dàn động cơ cần test dùng áp 200VAC mà lưới của chúng ta là 220VAC. Có các nào test ma không cần dùng biến áp ko?? Động cơ 3 pha đồng bộ.
vấn đề bạn test dc 200v (3 phase đồng bộ= dc vạn năng ) _ thì bạn te st trên 220v 3 phase cũng ko sao mua máy phát điện nôi địa japan nó phát ra 3 pha se 220v thì test la ok
Còn có 1 cách khác nữa đo động cơ của bạn là động cơ đồng bộ tức là động cơ có chổi than ,vấn đề AC/DC ko thành vấn đề với loại động cơ này ,cho nên bạn có thể dùng 3 thyristor dimmer 3 phase từ ac (380/50hz - 220) chon thyistor (triac - 200 load >50hz ) (SCR - 200DC ) thì bạn có thể test thoải mái các đồng cơ này .Nhưng bạn luu ý là trong dàn đông cơ của bạn ko có lẫn con nào 3 phase ko đồng bô nha (synchorus 200v/50hz ) nó bốc khói liền đấy .