mình mới làm quen với loadcell không biết mắc thế nào?, mong các bạn chỉ giúp. cam ơn nhìu.
giúp đở về loadcell???
Collapse
X
-
Tags: None
-
Chào bạn!Nguyên văn bởi khuyen3i Xem bài viếtChào ban! bạn đang dùng loadcell loại nào có mấy dây, mình có thể tư vấn giúp bạn cách mắc dây.
nếu được tư vấn thì hay quá.
Mình đang dùng Loadcell của Mavin-NS6-200kg
output ranges: 2mV/V
định kết nối với PLC S7-200 qua modul EM235
Bạn biết thì hướng dẫn cho mình với.
Cảm ơn nhé!
Mail: nmphuong.1989@gmail.com
Comment
-
Comment
-
Nguyên văn bởi mphuong1989 Xem bài viếtChào bạn!
nếu được tư vấn thì hay quá.
Mình đang dùng Loadcell của Mavin-NS6-200kg
output ranges: 2mV/V
định kết nối với PLC S7-200 qua modul EM235
Bạn biết thì hướng dẫn cho mình với.
Cảm ơn nhé!
Mail: nmphuong.1989@gmail.com
Theo nhưng gì mình biết thì với dải thang đo như thì với tải định mức 200k thì loadcell xuất ra giá trị là 2*(nguồn cấp cho loadcell).
Ví dụ nguồn cấp cho loadcell là 10v thì loadcell xuất ra giá trị 20mv. trong khi đó PLC s7-200 chỉ nhận giá trị tín hiệu trong khoảng 0-10v. Nên bạn cần đưa tín hiệu loadcell qua 1 bộ chuyển đổi tuyến tính từ mv sang v.
@heomoi: thông thường thì loadcell có 4 dây tương ứng với 4 màu khác nhau. trong đó có 2 dây cấp nguồn và 2 dây tín hiệu đưa về tương ứng với mỗi màu và quy định màu của từng hãng nữa.
@thanhcom: 2mv/v có nghĩa là dải tín hiệu điện áp ngõ ra của loadcell. Ví dụ loadcell đo được tải định mức 200kg, tương ứng với nguồn cấp cho loadcell là 10v thì với tải định mức 200k loadcell xuất ra tín hiệu 2*10=20mv.
Last edited by blackberry; 17-03-2011, 10:05.
Comment
-
Có cần phải dùng tới bộ chuyển đổi mV--> V không?Nguyên văn bởi blackberry Xem bài viết
Theo nhưng gì mình biết thì với dải thang đo như thì với tải định mức 200k thì loadcell xuất ra giá trị là 2*(nguồn cấp cho loadcell).
Ví dụ nguồn cấp cho loadcell là 10v thì loadcell xuất ra giá trị 20mv. trong khi đó PLC s7-200 chỉ nhận giá trị tín hiệu trong khoảng 0-10v. Nên bạn cần đưa tín hiệu loadcell qua 1 bộ chuyển đổi tuyến tính từ mv sang v.
Mình thấy trong datasheet của Modul EM235 nó nhận dãi từ 0--50mv mà.
thế có ổn không nhỉ?
Comment
-
-
Chào bạn minh cũng đang tìm hiều về cài này bạn nghiên cứu tới đâu rồi có thể chia sẽ với mọi người và mình được không ah!
Comment
-
các bac nghiên cứu loadcell tới đâu rồi, em cũng đang làm loadcell. em mua một con loadcell cũ của mettler toledo nhưng em tìm mãi không ra cái datasheet của nó. mong bác nào biết về dòng này hay cách đấu dây của nó chỉ giúp em với.
(một vài thông tin về loadcell: S/N 2889984 (862HM7RT), no. A1787300A)
Comment
-
no co 4 day,do,den,xanh la va trang,2 day do den la nguon,do la nguon duong,den la nguon am (-E),xanh la la tin hieu duong +Signal,trang la tin hieu an -SigMua bán & sửa chữa cân điện tử, loadcell, đầu cân điện tử
Xem thông tin chi tiết --->
Phone: 0933.138.938
Comment
-
@canchinhhang : loadcell của em có 6 dây lận. em kết nối thử như một vài hướng dẫn trên mạng nhưng không có tín hiệu gì về đầu cân hết. mong sự giúp đỡ.