Xin hỏi các cao thủ.Em đã thực hiện rất tuần tự đúng các bước của Wincc và Step7 nhúng không hiểu sao trong Status của Wincc đều báo là Disconnect.Khi em làm với máy của người khác thì OK.Vậy liệu máy của em của bị lỗi Win không nhỉ.Rất mong được các bác chỉ giùm
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Không link được Wincc và PLCsim
Collapse
X
-
Bạn kiểm tra lại version các phần mềm WinCC, Step 7 nhé.
Step 7 5.2 dùng với WinCC 6.0 và 6.0SP1
WinCC 6.0SP2 dùng với Step 7 5.2SP1, 5.3, 5.3SP1, 5.3SP2Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Comment
-
Nguyên văn bởi tangtoc Xem bài viếtanh có thể cho em hỏi.Ban step5.1 có thích hợp dùng với Wincc6.0SP2 không anh?Vì em có bản 5.1 có bản quyềnTư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Comment
-
Ê cu Tuấn, hôm trước anh không đặt mua cái card profibus, card CP5212 gì đó, cắm vào máy tính vì anh hỏi chú là không có cái card này có giao tiếp S7 qua card mạng thông thường được không, chú bảo được. Giờ anh có 1 PC, 1 CPU 315 2PN/DP với 2 cái đồng hồ SIMEAS. Anh có thể nối profibus chúng lại với nhau không hay thằng PC phải ngồi chầu rìa.
Trong trường hợp không được thì WinCC anh giao tiếp với PLC qua đường TCP/IP được không hay nhất thiết phải là profibus.
Nếu không được thì chết anh, anh bắt đền chú đấy. Anh phải bỏ tiền túi ra mua cái card đấy thì con anh lại mất mấy hộp sữa.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.
Comment
-
Ê cu Tuấn, hôm trước anh không đặt mua cái card profibus, card CP5212 gì đó, cắm vào máy tính vì anh hỏi chú là không có cái card này có giao tiếp S7 qua card mạng thông thường được không, chú bảo được.
Giờ anh có 1 PC, 1 CPU 315 2PN/DP với 2 cái đồng hồ SIMEAS. Anh có thể nối profibus chúng lại với nhau không hay thằng PC phải ngồi chầu rìa.
PC<---Profibus DP/Profinet--->PLC<-----Profibus DP----->SIMEAS
Trong trường hợp không được thì WinCC anh giao tiếp với PLC qua đường TCP/IP được không hay nhất thiết phải là profibus.
Nếu không được thì chết anh, anh bắt đền chú đấy. Anh phải bỏ tiền túi ra mua cái card đấy thì con anh lại mất mấy hộp sữa.Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Comment
-
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtThằng PC có tham gia vào chuyện này hay không thì tùy
PC<---Profibus DP/Profinet--->PLC<-----Profibus DP----->SIMEAS
Trường hợp này là PC<----Profinet----->PLC
Đang tìm hiểu không biết tại sao không đượcEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.
Comment
-
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtÊ cu Tuấn, hôm trước anh không đặt mua cái card profibus, card CP5212 gì đó, cắm vào máy tính vì anh hỏi chú là không có cái card này có giao tiếp S7 qua card mạng thông thường được không, chú bảo được. Giờ anh có 1 PC, 1 CPU 315 2PN/DP với 2 cái đồng hồ SIMEAS. Anh có thể nối profibus chúng lại với nhau không hay thằng PC phải ngồi chầu rìa.
Trong trường hợp không được thì WinCC anh giao tiếp với PLC qua đường TCP/IP được không hay nhất thiết phải là profibus.
Nếu không được thì chết anh, anh bắt đền chú đấy. Anh phải bỏ tiền túi ra mua cái card đấy thì con anh lại mất mấy hộp sữa.
- Còn khi cần nối các con trên lại với nhau(mục đích là kết nối với PLC để giám sát trên WinCC chẳng hạn) thì phải mua card CP5612(hỗ trợ PC kết nối với cổng DP của PLC), sau đó tiến hành kết nối dạng Bus(RS485) mà thiết bị đầu là PC sau đó đến CPU 315 2PN/DP, cuối cùng đến cái con đồng hồ đo của bạn(nếu như nó hỗ trợ Profibus DP)
- Ta cũng có thể kết nối PC với PLC trên qua mạng TCP/IP(ethernet), trường hợp này trên rack chứa PLC của bạn phải mua thêm 1 con mô đun truyền thông CP343(cho CPU S7-300), CP443(cho CPU S7-400). Khi ấy thông qua cổng RJ45 của máy tính ta có thể nạp chương trình cho PLC, cũng có thể giám sát hệ thống thông qua một giao diện(viết trên WinCC chẳng hạn)
Trân trọng!Viet Nguyen
AC2/K47-hut
Comment
-
Nguyên văn bởi hero_ac Xem bài viết- Bản thân thằng CPU 315 2PN/DP sẽ có một cổng MPI và một cổng DP. Với cổng MPI ta có thể dùng cáp chuyển đổi USB/MPI để nạp chương trình cho nó. Khi ấy không cần phải mua card CP5612(hình như là thế, vì lâu ko dùng-> bạn tra cứu lại catalog nhé).
- Còn khi cần nối các con trên lại với nhau(mục đích là kết nối với PLC để giám sát trên WinCC chẳng hạn) thì phải mua card CP5612(hỗ trợ PC kết nối với cổng DP của PLC), sau đó tiến hành kết nối dạng Bus(RS485) mà thiết bị đầu là PC sau đó đến CPU 315 2PN/DP, cuối cùng đến cái con đồng hồ đo của bạn(nếu như nó hỗ trợ Profibus DP)
- Ta cũng có thể kết nối PC với PLC trên qua mạng TCP/IP(ethernet), trường hợp này trên rack chứa PLC của bạn phải mua thêm 1 con mô đun truyền thông CP343(cho CPU S7-300), CP443(cho CPU S7-400). Khi ấy thông qua cổng RJ45 của máy tính ta có thể nạp chương trình cho PLC, cũng có thể giám sát hệ thống thông qua một giao diện(viết trên WinCC chẳng hạn)Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.
Comment
-
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.
Comment
-
Quan trọng là bạn chon kết nối PLC<->WinCC loại nào chứ, chỉ cần bạn chọn đúng loại kết nối tương ứng là sẽ chạy thôi. Tôi cũng có một lần gặp trường hợp có một project lúc đầu chạy mô phỏng thì ok nhưng khi chuyển sang thực tế thì kết nối qua TCP/IP thì không kết nối được. Giải pháp cuối cùng là tạo một project mới trên WinCC thế là kết nối được. Không hiểu vì sao, tôi thấy bạn thử lại theo cách của tôi thử xem sao.
Chúc thành công,
Comment
-
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtChọn cái nào trong mấy cái này ở WinCC (Hình 1): đã chọn đủ kiểu mà không được
Hình 2 là hình các biến ở con Đồng hồ SIMEAS đã được đọc vào PLC qua profibus
Các hình còn lại là các hình minh họa các kết nối của em.
Khuyên dùng: Kepware, đọc Help 5 phút là xongTư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Comment
-
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtNếu máy tính chỉ có Card mạng thì không dùng được hình nào hết, trong Help của WinCC yêu cầu phải có CP 1612/CP 1613/CP 1512 khi dùng Industrial Ethernet and TCP/IP
Khuyên dùng: Kepware, đọc Help 5 phút là xong
@Manato: Cái em bị vướng ở đây là về vấn đề nguyên lý chứ không phải là phần mềm ạ. Cám ơn bác quan tâm.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.
Comment
-
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtNếu máy tính chỉ có Card mạng thì không dùng được hình nào hết, trong Help của WinCC yêu cầu phải có CP 1612/CP 1613/CP 1512 khi dùng Industrial Ethernet and TCP/IP
Khuyên dùng: Kepware, đọc Help 5 phút là xongEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 07:10 -
-
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
18-04-2024, 21:07 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-04-2024, 18:24 -
-
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
18-04-2024, 15:01 -
-
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
18-04-2024, 11:26 -
-
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
18-04-2024, 10:51 -
-
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
16-04-2024, 08:48 -
-
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
Comment