    ket nối plc họ mitsu với wincc

    hi
    thấy các bác nói rất nhiều về scada nhưng chưa ai nói nhiều về cách ket nối plc họ mitsu với wincc vì wincc chỉ kết nối trực tiếp với họ simen. nay mình mở chủ đề này để anh em có thể trao đổi và giúp đỡ các thành viên mới.
    chúc vui
  • tuannam
    Thành viên tích cực
    • Jul 2005
    • 114

    #2
    WinCC<-->OPC Server<-->Mitsu
    Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
    Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
    Liên hệ: servocontrol(at)gmail

    Comment

    • diep_love
      Thành viên tích cực
      • Aug 2006
      • 139

      #3
      anh có thể chủ cho em cách kết nối chúng như thế nào dc không . em cũng bít viết opc thông qua vb để lấy dữ liệu ở Kepware . như em cũng mô phổng thôi . anh có thể chĩ em cách lấy nó từ wincc không

      Comment

      • tuannam
        Thành viên tích cực
        • Jul 2005
        • 114

        #4
        Nguyên văn bởi diep_love Xem bài viết
        anh có thể chủ cho em cách kết nối chúng như thế nào dc không . em cũng bít viết opc thông qua vb để lấy dữ liệu ở Kepware . như em cũng mô phổng thôi . anh có thể chĩ em cách lấy nó từ wincc không
        Đọc HELP là có liền mà, mấy cái đơn giản thế này mà cũng lên diễn đàn hỏi, buồn
        Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
        Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
        Liên hệ: servocontrol(at)gmail

        Comment

        • ngvanlinhqn
          Thành viên mới
          • Oct 2007
          • 8

          #5
          Giờ tới mình làm kết nối WinCC với PLC Omron.Biết là thông qua KEPServeEX (OPC serve) rồi,nhưng anh tuannam có thể nói rõ hơn về cáp nối PLC với PC và những thông số thiết lập khi khởi tạo tag không ạ?anh lúc nào cũng nói chung chung làm mấy em vất vả wá.Còn gà nên mới đi hỏi chứ,chứ như bác thì đi hỏi làm chi

          Comment

          • tuannam
            Thành viên tích cực
            • Jul 2005
            • 114

            #6
            Nguyên văn bởi ngvanlinhqn Xem bài viết
            Giờ tới mình làm kết nối WinCC với PLC Omron.Biết là thông qua KEPServeEX (OPC serve) rồi,nhưng anh tuannam có thể nói rõ hơn về cáp nối PLC với PC và những thông số thiết lập khi khởi tạo tag không ạ?anh lúc nào cũng nói chung chung làm mấy em vất vả wá.Còn gà nên mới đi hỏi chứ,chứ như bác thì đi hỏi làm chi
            - Tùy vào từng loại PLC mà dùng loại cáp phù hợp
            - Chạy chương trình Kepware
            + Add Channel -> Chọn Device Driver phù hợp
            + Add Device -> chọn đúng loại PLC cần kết nối
            + New Tag -> Đặt tên và đánh đúng địa chỉ cần dùng
            Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
            Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
            Liên hệ: servocontrol(at)gmail

            Comment

            • ngvanlinhqn
              Thành viên mới
              • Oct 2007
              • 8

              #7
              Lỗi khi kết nối WinCC với PLC OMRON

              Anh Tuấn Nam ơi,xem cái này giúp em,sao nó lỗi hoài dù WinCC đã connect với OPC serve nhưng lại không add tag được
              Attached Files

              Comment

              • tuannam
                Thành viên tích cực
                • Jul 2005
                • 114

                #8
                Bạn chưa kết nối được Kepware với Omron mà.
                Hình 1, hàng cuối: Device 'k1.tb1' is not reponding
                Vào phần Driver Help -> Omron Hostlink để đọc trước khi sử dụng

                Device '<device name>' is not responding.

                Error Type:
                Serious
                Possible Cause:
                1. The serial connection between the device and the host PC is broken.
                2. The communications parameters for the serial connection are incorrect.
                3. The named device may have been assigned an incorrect network ID.
                Solution:
                1. Verify the cabling between the PC and the PLC device.
                2. Verify the specified communications parameters match those of the device.
                3. Verify the network ID given to the named device matches that of the actual device.
                PS: Trước khi kết nối vào WinCC, có thể kiểm tra xem Kepware đã kết nối với PLC chưa bằng cách dùng OPC Quick Client
                Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
                Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
                Liên hệ: servocontrol(at)gmail

                Comment

                • ngvanlinhqn
                  Thành viên mới
                  • Oct 2007
                  • 8

                  #9
                  Hiện tại em chưa kết nối với PLC Omron thật,định khi nào add được tag t1 từ Kepware vào WinCC rồi sẽ lên trường mượn PLC thật.Để em mượn PLC về kết nối thử xem sao

                  Comment

                  • ngvanlinhqn
                    Thành viên mới
                    • Oct 2007
                    • 8

                    #10
                    À mà em hỏi thêm tí:trong lựa chọn khi thiết lập Device nó có hỏi Device model :C20H,C200H,CQM1,Open.Mà con PLC em dùng là CPM2A không biết nó thuộc model nào đây?

                    Comment

                    • kidsolokid
                      Thành viên chính thức
                      • Dec 2009
                      • 54

                      #11
                      Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viết
                      Bạn chưa kết nối được Kepware với Omron mà.
                      Hình 1, hàng cuối: Device 'k1.tb1' is not reponding
                      Vào phần Driver Help -> Omron Hostlink để đọc trước khi sử dụng


                      PS: Trước khi kết nối vào WinCC, có thể kiểm tra xem Kepware đã kết nối với PLC chưa bằng cách dùng OPC Quick Client
                      Cho hỏi cáp kết nối giũa PLC va HMI thế nào.Vi du HMI siemen(TP177) PLC mitsubishi