Siemens có modul nhận tín hiệu loadcell trực tiếp. Còn một số hãng khác như Delta thì dùng thêm bộ khuếch đại loadcell để có tín hiệu từ 0-10V đưa vào đầu vào Analog của PLC. Lập 1 hàm tuyến tính hoặc nhiều hàm tuyến tính để phân đoạn đường đặc tính cân. Tạo thêm 1 điểm zezo dùng để dịch chuyển toàn bộ đường đặc tính.
VD y =ax+b+c
c là giá trị zezo.
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
hiện nay mình mới bắt đầu tìm hiểu về loadcell, cũng đã hiểu đc 1 ít. Nhưng mình vẫn chưa biết cách xử lý tín hiệu từ loadcell như thế nào?
Em đang định dung PLC để lập trình, nhưng chưa biết cách xử lý tín hiệu như thế nào.
Giả sử với loadcell loại 15 tấn, 0 -10V, 4 - 20mA.
Với tải thay đổi từ 0 -15 tấn thì tính toán như thế nào để đưa vào PLC xử lý để cân cho đúng.
Bác nào đã làm nhiều về nó giúp em với.
không biết anh đang sử dụng plc Simen hay Omron, loadcell anh dùng là loại gì. em cũng đang loay hoay với loadcell đây, tìm mua 1 cái giá cả phù hợp, em đang làm đồ án về Plc+Hmi+loadcell để cân (0-5 Kg). anh biết ở đâu bán không. em đang ở TPhcm, nhờ anh giúp đỡ.
không biết anh đang sử dụng plc Simen hay Omron, loadcell anh dùng là loại gì. em cũng đang loay hoay với loadcell đây, tìm mua 1 cái giá cả phù hợp, em đang làm đồ án về Plc+Hmi+loadcell để cân (0-5 Kg). anh biết ở đâu bán không. em đang ở TPhcm, nhờ anh giúp đỡ.
Mình cũng đang tìm hiểu về kết nối vấn đề này, bác nào làm được rồi thì có thể cho em xin ít tài liệu để tham khảo được không. Em xin cảm ơn.
Chào bạn!
mình chưa từng được làm với Loadcell nhưng mà mình đã từng lập trình S7-300 với PT100 (cảm biến nhiệt độ). đầu ra cũng là tín hiệu trương tự.
trước tiên bạn phải kết nối loadcell với module mở rộng tương tự (ẸM). Trong chương trình bạn phải lấy tín hiệu từ ngõ vào tương tự này, sau đó bạn dùng hàm chuyển đổi sang số. tiếp theo thì lấy tín hiệu số sử lí theo yêu cầu điều khiển của bạn là xong thôi.
Khoa Điện Tử
Trường Cao Đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh
số 38- Trần Khánh Dư - F. Tân Định - Q. 1
Chào bạn!
mình chưa từng được làm với Loadcell nhưng mà mình đã từng lập trình S7-300 với PT100 (cảm biến nhiệt độ). đầu ra cũng là tín hiệu trương tự.
trước tiên bạn phải kết nối loadcell với module mở rộng tương tự (ẸM). Trong chương trình bạn phải lấy tín hiệu từ ngõ vào tương tự này, sau đó bạn dùng hàm chuyển đổi sang số. tiếp theo thì lấy tín hiệu số sử lí theo yêu cầu điều khiển của bạn là xong thôi.
Chào bạn, hiện giờ mình cũng đang tìm hiểu về modul analog để điều khiển nhiệt độ. Nếu có thể bạn cho mình xin một số mô hình bạn làm rồi không. Mình xin cảm ơn.
chào các bạn!
Mình cũng đang làm về Loadcell + PLC đây.
mấy hum nay đang lúng túng quá, Mình thấy cái modul mở rộng EM235 trong datasheet nó ghi là:
Input ranges (unipolar) : 0 to 10 V, 0 to 5 V,
0 to 1 V, 0 to 500 mV,
0 to 100 mV, 0 to 50 mV
và ta có Output rates của Loadcell là 0-->2.0mV/V+- 0.5% (loại Mavin - NS6 - 200kg)
như thế thì có thể nối trực tiếp cái loadcell vào modul EM235 lun đúng không?
Bạn nào biết thì cùng chia sẽ vấn đề này nhé!
Cảm ơn!
bạn phải nói bạn dùng PLC của hãng nào đã chứ. loadcell của bạn ra tín hiệu dòng hay áp. trên thị trường bây jò mình biết có cả dòng và áp đó. PLC của bạn đã tích hợp modul AD chưa?
bạn phải nói bạn dùng PLC của hãng nào đã chứ. loadcell của bạn ra tín hiệu dòng hay áp. trên thị trường bây jò mình biết có cả dòng và áp đó. PLC của bạn đã tích hợp modul AD chưa?
Quên!
sử dụng PLC S7-200 cpu 222
chưa tích hợp modul, thế mới cần đến EM235
giờ mình nối thẳng dây của Loadcell vào modul EM235 lun đúng không?
chưa biết cách đấu dây, hic
Mình không biết bạn dùng Loadcell nào, nhưng có thể bạn xem manual kèm theo Loadcell sẽ có qui ước hay tên một số đầu tương tự thì đầu dây như thế này.
Thông thường 1 loadcell sẽ có 4 dây, 1 dây màu đỏ nguồn + (Red-Exc+), 1 dây màu đen nguồn - (Black-Exc-), 1 dây xanh dương tín hiệu + (Green-Sig+), 1 dây trắng tín hiệu -(White-Sig-). ( ví dụ trên là loadcell của CAS).
Thông thường nguồn cấp cho Loadcell là nguồn 10V. (cái này bạn cần lưu ý, tín hiệu loadcell có chuẩn hay không phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cấp có chuẩn không).
Vậy bạn có thể hình dung ra được cách đấu rồi nhé.
1. Bạn đấu 2 chân cấp nguồn của loadcell vào một bộ nguồn 10V.
2. Bạn đấu 2 chân tín hiệu loadcell vào EM 235, green vào A+, white vào A-. Chân RA đấu với A+.
3. Chọn dip trên EM 235 là 0-50mV.
4. Chú ý cấp nguồn cho EM 235.
5. Vỏ dây tín hiệu loadcell cần nối đất chung với EM 235 để chống nhiễu.
Xong! Bạn chỉ cần scale đúng theo giá trị đọc được là ok.
Mình không biết bạn dùng Loadcell nào, nhưng có thể bạn xem manual kèm theo Loadcell sẽ có qui ước hay tên một số đầu tương tự thì đầu dây như thế này.
Thông thường 1 loadcell sẽ có 4 dây, 1 dây màu đỏ nguồn + (Red-Exc+), 1 dây màu đen nguồn - (Black-Exc-), 1 dây xanh dương tín hiệu + (Green-Sig+), 1 dây trắng tín hiệu -(White-Sig-). ( ví dụ trên là loadcell của CAS).
Thông thường nguồn cấp cho Loadcell là nguồn 10V. (cái này bạn cần lưu ý, tín hiệu loadcell có chuẩn hay không phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cấp có chuẩn không).
Vậy bạn có thể hình dung ra được cách đấu rồi nhé.
1. Bạn đấu 2 chân cấp nguồn của loadcell vào một bộ nguồn 10V.
2. Bạn đấu 2 chân tín hiệu loadcell vào EM 235, green vào A+, white vào A-. Chân RA đấu với A+.
3. Chọn dip trên EM 235 là 0-50mV.
4. Chú ý cấp nguồn cho EM 235.
5. Vỏ dây tín hiệu loadcell cần nối đất chung với EM 235 để chống nhiễu.
Xong! Bạn chỉ cần scale đúng theo giá trị đọc được là ok.
Chúc bạn may mắn.
Cảm ơn anh trước nhé!
Giờ thì có chút thay đổi rồi, Loadcell mình đưa qua một transmitter (loại MKcells-KM02) nữa, bộ transmitter vừa cấp nguồn 10V cho loadcell, vừa cho tín hiệu 0-10V ra lun.
bộ transmitter này có 3 dây ra: Green (Out+ 0-10V), Red (PW+) và Black (PW-). Như vậy mình sẽ có cách nối vào EM235 như thế này đúng không?
- Cách nối:
Green --> A+
Red --> 24V
Black --> A-
Chân RA vẫn đấu với A+
lúc này chon DIP trên EM235 như thế nào vậy anh?
hi, cả nhà, mình đang viết CT cho PLC S7-300 thu tín hiệu cân từ loadcell về để so sánh với giá trị đặt. Mình có thắc mắc thế này mong các bạn chỉ giáo:
+ Lấy giá trị từ loadcell đưa về từ modul Analog ( giá trị này là số BCD hay số thực vậy ?)
+ Mình muốn so sánh giá trị thu đc từ loadcell với 1 giá trị đặt thì mình có thể đưa luôn giá trị thu về và giá trị đặt vào bộ comparator để so sánh được không? Mình chưa hiểu rõ làm về các hàm FC105. FC106 và FC41 , chúng ta cùng bàn luận nhé.
+ và giá trị sau khi PLC xử lý tín hiệu này, mình muốn hiển thị trên WinCC thì mình sẽ đưa nó ra 1 ô nhớ , ô nhớ đó đc gán với địa chỉ hiển thị I/O fiel trên WinCC. Như vậy có đc không?
Bạn nào quan tâm, thì chúng ta cùng trao đổi để ra vấn đề nhé.
Giờ thì có chút thay đổi rồi, Loadcell mình đưa qua một transmitter (loại MKcells-KM02) nữa, bộ transmitter vừa cấp nguồn 10V cho loadcell, vừa cho tín hiệu 0-10V ra lun.
bộ transmitter này có 3 dây ra: Green (Out+ 0-10V), Red (PW+) và Black (PW-). Như vậy mình sẽ có cách nối vào EM235 như thế này đúng không?
- Cách nối:
Green --> A+
Red --> 24V
Black --> A-
Chân RA vẫn đấu với A+
lúc này chon DIP trên EM235 như thế nào vậy anh?
Mới làm cái này, khó khăn quá!
Hi,
Mình chắc cái bộ Transmitter phải có nhiều đầu dây hơn bạn kể chứ nhỉ, vì không có tài liệu cụ thể nên mình không dám chắc pá đấu dây như vậy có đúng không.
Còn về set dip trên EM 235 thì theo thứ tự: SW1 - SW6: OFF, ON, OFF, OFF, OFF, ON. (ngưỡng 0-10V)
Mình chắc cái bộ Transmitter phải có nhiều đầu dây hơn bạn kể chứ nhỉ, vì không có tài liệu cụ thể nên mình không dám chắc pá đấu dây như vậy có đúng không.
Còn về set dip trên EM 235 thì theo thứ tự: SW1 - SW6: OFF, ON, OFF, OFF, OFF, ON. (ngưỡng 0-10V)
Chúc may mắn.
Cảm ơn bạn đã trả lời!
thực ra thì bộ transmitter chỉ có bấy nhiêu đó dây thôi.
dưới đây là hình mình chụp về hướng dẫn, và bộ transmitter đó.
bạn xem nhé!
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Comment