ket noi PLC FX2N voi may tinh

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • baohuy18
    Thành viên mới
    • Apr 2010
    • 3

    #1

    ket noi PLC FX2N voi may tinh

    Ở cty minh đang dùng PLC FX2N và màn hình HMI để điều khiển nhưng màn hình lâu ngày cảm ứng không tốt vì vậy mình muốn thay HMI bằng máy tính kết nối PLC để điều khiển. Các bạn chỉ giúp mình phải làm như thế nào ? Xin cảm ơn.
  • nguyenphong
    Thành viên tích cực
    • Oct 2007
    • 366

    #2
    Dùng kepserver để liên kết giữa PLC và bất kỳ phần mềm scada nào có hỗ trợ chuẩn OPC. Kepserver hỏi trên google nhé.

    Comment

    • baohuy18
      Thành viên mới
      • Apr 2010
      • 3

      #3
      Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
      Dùng kepserver để liên kết giữa PLC và bất kỳ phần mềm scada nào có hỗ trợ chuẩn OPC. Kepserver hỏi trên google nhé.
      Cam on ban nguyenphong đã giúp đỡ nhưng hiện giờ mình mới tìm hiểu nên còn rất bở ngở Vậy bạn có thể nói rỏ hơn được không

      Comment

      • niido
        Banned
        • Apr 2008
        • 379

        #4
        Mua cái HMI mới thay vào, đâu phải lúc nào và ứng dụng nào củng dùng PC thay thế cho HMI được

        Comment

        • quynhnb
          Thành viên tích cực
          • Aug 2009
          • 696

          #5
          Đúng là không nên lúc nào cũng dùng PC thay cho HMI.
          Nhưng nếu bạn cần kết nối với PC thì bạn phải hiểu giao thức truyền thông giữa PLC và PC.
          Mình không có kinh nghiệm về kết nối với PC vì mình chưa tìm hiểu.
          Thấy mấy anh làm cùng mình dùng phần mềm để giám sát việc truyền nhận của PLC với phần mềm của hãng.
          Sau đó viết một phần mềm khác có cùng kiểu trao đổi dữ liệu đó.
          Từ đấy thành lập lên phần mềm giao tiếp rồi viết vào ứng dụng cụ thể.
          Mình chỉ biết vậy thôi.Nếu không đúng mong mọi người thông cảm.
          Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

          Mr.Quỳnh 0978706839

          Comment

          • baohuy18
            Thành viên mới
            • Apr 2010
            • 3

            #6
            Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
            Mua cái HMI mới thay vào, đâu phải lúc nào và ứng dụng nào củng dùng PC thay thế cho HMI được
            Hiện cty mình có 5 dây chuyền trong đó 3 dây chuyền dùng máy tính kết nối PLC (loại AB ) và 2 dây chuyền dùng HMI kết nối PLC FX2N vì vậy mình muốn tìm hiểu để làm theo 3 dây chuyền kia.

            Comment

            • songnhi
              Thành viên chính thức
              • Mar 2006
              • 61

              #7
              Rất tiếc là Mitsubishi không có phần mềm nào chạy trên PC để thiết kế HMI mà họ liên kết với Wonderware dùng InTouch. Nhưng theo mình biết thì cũng chỉ kết nối tốt với PLC dòng Q thôi, còn FX2N e rằng hơi khó.
              Có 1 phần mềm của Mitsubishi là SoftGOT dùng để giả lập 1 cái màn hình cảm ứng trên máy tính (tất nhiên là không có chức năng cảm ứng) nhưng mình cũng chưa dùng bao giờ

              Comment

              • trantuan.hui
                Thành viên mới
                • Apr 2014
                • 7

                #8
                Giao tiếp với PC thì WinCC vẫn làm tốt, vấn đề này thì mình hoàn thành cho máy thí nghiệm kéo vải rồi, dùng PLC đọc dữ liệu cảm biến Loadcell để vẽ biểu đồ lực trên WinCC, nhưng khá phức tạp và kéo dài thời gian. Nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình, SĐT: 0979.662.620 ( Tuấn ).

                Comment

                • that
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2009
                  • 92

                  #9
                  PLC FX1s

                  Nguyên văn bởi baohuy18 Xem bài viết
                  Ở cty minh đang dùng PLC FX2N và màn hình HMI để điều khiển nhưng màn hình lâu ngày cảm ứng không tốt vì vậy mình muốn thay HMI bằng máy tính kết nối PLC để điều khiển. Các bạn chỉ giúp mình phải làm như thế nào ? Xin cảm ơn.
                  Mình chưa dùng PLC FX2N nhưng mạn phép giúp đỡ các bạn về FX1S. Mong rằng có ích. Cách giao tiếp PLC FX1S và PC:

                  - Dùng phần mềm GX develop.
                  - Dùng cáp chuẩn theo dòng PLC (Nếu máy tính có sẵn cổng COM hoặc LPT là tốt nhất. Bởi PLC và PC giao tiếp qua COM hoặc LPT. trong TH không có thì dùng cổng chuyển đổi USB-COM, USB-LPT)
                  - Chọn cổng COM trên máy tính trùng với COM trên PLC.
                  + MT: Chuột phải My Computer--> Manage--> Device manage...
                  + GX develop: Online--> Tránefer set up --> serial --> ...
                  - Vậy là giao tiếp với nhau rùi đó

                  Comment