Chào các bạn. Mình đang lắp đật một số động cơ rôt quấn dây 380 v 132 kw, động cơ làm việc ở chế độ sao, khởi động dùng điện trở phụ nối tiếp với mạch rô to. Để bảo vệ động cơ ngoài át to mát mình còn dùng 1 role nhiệt. Nhưng nếu dùng role nhiệt trực tiếp loại 220 - 280 A thì giá thành cao khoảng 1.700.000 đ/ cái . Mình định dùng 3 biến dòng loại 250 /5 A lắp vào 3 dây vô stato của động cơ và dùng 1 role nhiệt nhỏ loại 4 - 7 A lấy tín hiệu từ 3 CT trên . Gí thành chỉ còn 300.000đ/bộ Cho mình hỏi có bác nào dùng loại này chưa , độ tị cậy ra sao . Cảm ơn các bạn
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Bảo vệ động cơ
Collapse
X
-
Nếu anh tính toán đúng, thì mạch hoạt động tốt.Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viếtChào các bạn. Mình đang lắp đật một số động cơ rôt quấn dây 380 v 132 kw, động cơ làm việc ở chế độ sao, khởi động dùng điện trở phụ nối tiếp với mạch rô to. Để bảo vệ động cơ ngoài át to mát mình còn dùng 1 role nhiệt. Nhưng nếu dùng role nhiệt trực tiếp loại 220 - 280 A thì giá thành cao khoảng 1.700.000 đ/ cái . Mình định dùng 3 biến dòng loại 250 /5 A lắp vào 3 dây vô stato của động cơ và dùng 1 role nhiệt nhỏ loại 4 - 7 A lấy tín hiệu từ 3 CT trên . Gí thành chỉ còn 300.000đ/bộ Cho mình hỏi có bác nào dùng loại này chưa , độ tị cậy ra sao . Cảm ơn các bạn
Các động cơ lớn người ta vẫn thường làm vậy. Tuy nhiên anh lưu ý về độ chính xác của biến dòng và chiều dài của dây dẫn từ biến dòng qua rơ le nhiệt: càng ngắn càng tốt.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
-
XIn cảm ơn cô nhóc nhiều . Bạn cho mình hỏi thêm nhé . Mình định dùng 3 CT . 3 đầu L của CT đấu sao và đấu với trung tinh , còn 3 đầu K đấu với 3 đầu vô rơ le nhiệt , và 3 đầu ra của rơle cũng đấu sao và đáu với trung tính . như vâvj có dúng khôngNguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtNếu anh tính toán đúng, thì mạch hoạt động tốt.
Các động cơ lớn người ta vẫn thường làm vậy. Tuy nhiên anh lưu ý về độ chính xác của biến dòng và chiều dài của dây dẫn từ biến dòng qua rơ le nhiệt: càng ngắn càng tốt.
Còn 1 vấn đề nữa là các role loại nhỏ thường chỉ có 2 cực có thanh lưỡng kim . như vậy mình chỉ dùng 2 CT có được không . Còn đấu nối cũng như trên chỉ cần bỏ đi 1 CT thôi. Cảm ơn nhiều
Comment
-
Theo tôi bạn nên dùng cả 3 CT mắc trên 3 pha nguồn để đưa về ENERGY METER .
Dùng 3 cái Surge Suppressor đấu Sao và đấu với trung tính (vỏ máy) và đấu với cả chân E của bộ ENERGY METER kia. Trên bộ ENERGY METER này còn có 3 chân L1 L2 và L3 nữa, ta lần lượt đấu với 3 pha nguồn.
Cái này bạn nên nhớ là chỉ có tác dụng Overload thoai nha.
Còn muốn Overthermistor thì bắt buộc trên động cơ của bạn phải có cảm biến nhiệt và bạn phải lắp thêm 1 TPU vào mạch điều khiển nữa.
(Tiếc "một củ tư" mà cháy con 135 KW một phát là mất gấp 30 lần "một củ tư" đó à nha. :B)
Chúc bạn có 1 lựa chọn sáng suốt.
Thân!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Comment