Tôi muốn dùng UPS có một acquy (12V) giải pháp xử lý như thế nào? Mong mọi người chỉ giúp! (hiện tại UPS dùng 02 acquy (24V). Thanks!
Sử dung UPS!
Collapse
X
-
Tags: None
-
Không được đâu bạn ơi! Trừ phi bạn phải sửa đổi lại biến áp và mạch công suất. Nếu không, điện áp và công suất ra sẽ không đạt yêu cầu.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
-
Trợ giúp kỹ thuật UPS!
Hiện tôi đang dùng loại SANTAK TG1000, Điện áp vào 24V DC, điện áp ra 220V AC, Xuất xứ máy SHENZHEN, CHINA.
Mong cao thủ chỉ giúp! Loại này không có biến áp ra!
Comment
-
Cảm ơn Nhathung1101 nhiều nha!
Nếu có thể can thiệp giùm vào mạch như bạn nói được không? (hiện tại dùng 02 aquy) nhưng dung lượng quá nhỏ(20Ah) không đủ thời gian hoạt động. Bản thân muốn chỉ dùng 01 aquy nhưng dung lượng lớn (60 - 100Ah) để dung được thời gian lâu hơn?!!!
Comment
-
UPS của bạn vẫn có biến áp đấy. Chỉ có điều là biến áp xung. Từ biến áp này sẽ nâng lên 220VDC rồi từ đó chuyển thành AC220V.
Mod lại cái biến áp xung này rất khó nếu không hiểu kỹ về nó. Chỉ sai số một chút là FET nổ ngay. Cho dù bạn mod lại, thì vẫn phải thay cả dàn FET công suất để chịu dòng lớn hơn. Rồi vẫn phải làm lại phần nạp accu.
Tóm lại, lành nhất vẫn là thay cả 2 quả accu. Tuy đắt hơn một chút nhưng ổn định, đỡ phải nộp phí sửa chữa sau này.
Nhưng thay accu dung lượng lớn hơn thì bạn cũng phải điều chỉnh lại dòng nạp đấy nhé.
PS: Mà bạn thay 2 accu 12V/20Ah bằng 1 accu 12V/60Ah thì cũng chẳng lâu hơn bao nhiêu đâu.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Cảm ơn nhathung! Bạn đã tận tình giải thích. Chúc nhathung và các bạn trong diễn đàn một năm mới thành đạt, may mắn và nhiều nềim vui.
Comment
-
Việc thay thế Ăc-qui để nâng thời gian lưu điện thì cần phải cải tiến mạch sạc của UPS. Các Fet công suất chỉ đáp ứng cung câp đủ công suất ngõ ra của ÚP không ảnh hưởng đến Ắc-qui. Tuy nhiên việc cấu thiết lập lại bộ sạc và hiệu chỉnh lại đường phản hồi điện áp Ắc-qui về bộ xử lý phải tính đúng nếu không sẽ không đủ hoặc dòng sạc cao quá làm hỏng Ắc-qui. Theo tôi nên mua UPS mới và nếu cần thiết ban có thể yêu cầu nhà cung cấp tại Việt Nam hỗ trợ cho các giải pháp. Theo tôi Santak hiện nay đang hỗ trợ khách hàng tại V iệt Nam khá tốt. Ban có thể tham khảo tạo: santak-vietnam.com và gởi yêu cầu của mình.
Comment
-
về lý thuyết thì vẫn thay đổi được, nhưng ở đây bạn ko nói rõ ups bao nhiêu Kva, nếu lớn quá 1500 thì ko được đâu. Bình thường cứ từ 1000 là dùng 24V rồi. vì nếu vẫn dùng 12v dòng ra không ổn định và rất nhanh hỏng thiết bị vì khoảng biến đổi quá lớn.
Comment