tôi đang sửa bộ lưu điện santak 500w, kiểm tra chưa thấy gì hỏng ngoài mấy con IC, nhưng cứ khởi động kích điên lên bóng đèn tải lóe sáng lên là cắt ngay báo đèn đỏ mất an toàn. Ai biêt xin trợ giúp,xin trân trọng cảm ơn.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
xin trợ giúp sửa bộ lưu điên
Collapse
X
-
Mạch không hỏng gì ngoài mấy con IC? vậy bạn kt được con IC nào thì mới có thể nói cho bạn biết được chứ. như bạn nói bóng đèn lóa sáng lên rồi tắt đấy là do bạn đang để cả tải vậy bạn thử cho chạy không tải xem sao? nếu chậy không tải ok thì bạn kiểm tra cho mình mạch nâng áp nha. hoặc cũng có thể do bình die nên nó không chịu được tải.còn nếu chạy không tải mà vẫn bị thì nối như denchuavn ấy bạn kiểm tra cầu H và phần đầu ra xem có chập không nếu chập đầu ra nó cũng sẻ ngắt ngay.Nguyên văn bởi phanluu1970 Xem bài viếttôi đang sửa bộ lưu điện santak 500w, kiểm tra chưa thấy gì hỏng ngoài mấy con IC, nhưng cứ khởi động kích điên lên bóng đèn tải lóe sáng lên là cắt ngay báo đèn đỏ mất an toàn. Ai biêt xin trợ giúp,xin trân trọng cảm ơn.
Comment
-
cảm ơn bạn! chạy không tải, bỏ cầu H vẫn thế. không rõ có phải con sg3525 có hỏng không? mình cấp xung dao động của con lm555 vào chân 10 cua sg3525 nó cho công xuất ra qua biến áp nhỏ lắm ,điều chỉnh tần số thế nào cũng không được (2 đèn công xuất vẫn còn tốt). không rõ đó là chân khóa hay chân nhận xung pwm từ con vi điều khiển? xin bạn chỉ dùm.Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtMạch không hỏng gì ngoài mấy con IC? vậy bạn kt được con IC nào thì mới có thể nói cho bạn biết được chứ. như bạn nói bóng đèn lóa sáng lên rồi tắt đấy là do bạn đang để cả tải vậy bạn thử cho chạy không tải xem sao? nếu chậy không tải ok thì bạn kiểm tra cho mình mạch nâng áp nha. hoặc cũng có thể do bình die nên nó không chịu được tải.còn nếu chạy không tải mà vẫn bị thì nối như denchuavn ấy bạn kiểm tra cầu H và phần đầu ra xem có chập không nếu chập đầu ra nó cũng sẻ ngắt ngay.
Comment
-
Nếu mình nhớ ko nhầm thì mạch này bao gồm 2 phần, 1 phần kích lên ~300V (một chiều) và một mạch cầu H (lật điện áp) rồi đưa ra tải.
2 phần này sẽ có 2 con IC điều khiển riêng biệt:
+ 1 là phần kích lên 300V của bạn sử dụng SG3525 như bạn nói
+ phần còn lại sẽ tạo xung 50Hz để đảo cái điện áp 1 chiều trên của bạn thành xoay chiều qua cầu H.
Dựa vào đây để bạn có thể kiểm tra từng khối một. phần kích lên 300V cũng sẽ có kiểm soát dòng (cực S của FET kích biến áp sẽ có trở kiểm soát dòng, ở đây sẽ có đường đi về SG3525, khi quá dòng ở đây 3525 sẽ cắt), tương ứng với nó là trường hợp chập tải 300V hoặc cuộn dây biến áp chập lỗi (trường hợp này cũng ko hiếm xảy ra đâu).
Phần sau biến áp ra 300V sau khi qua nắn lọc các kiểu cũng sẽ có 1 đường quay về 3525 để ổn áp (bạn có thể fix cứng điện áp ở vị trí chân hồi tiếp điện áp để ktra sự hoạt động của 3525), bạn cũng nên kiểm tra đường về này
- Bên cầu H có thể bạn cũng sẽ thấy 1 trở công suất nối chân cầu H với Mass để kiểm soát dòng ở cầu H. Nếu sau khi bạn kiểm tra chắc chắn cầu H hoạt động tốt (ko có con nào bị chập trong 4 con) thì bạn có thể ktr tiếp mạch hồi tiếp từ con trở này.
Hiện tượng của bạn có thể mô tả như thế này:
khi bắt đầu kích điện 3525 sẽ mở dần xung, điện áp sẽ tăng dần từ 0 đến 300V, nhưng chưa kịp đến 300V thì nó kiểm tra các cảm biến trên và xác định ko an toàn để tăng tiếp (nhờ các hồi tiếp báo về) và cắt 3525. Đó là lý do đèn chớp cái rồi tắt luôn.
CHúc bạn sớm tìm ra bệnh!
- 3 yêu thích
Comment
-
minh đã sửa thành công ban hỏng chỉ là đất 1 mạch điều khiển cầu h thôi . Mình là bác sỹ chữa bệnh cho người, chỉ biết sơ sơ về điện tử nhưng rất yêu điên tử và có nhiều ý tưởng về điện tử ứng dụng . Cảm ơn bạn, bạn là người tốt bụng nếu có đia chỉ gmail mình gửi tâm sự cho bạnNguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtNếu mình nhớ ko nhầm thì mạch này bao gồm 2 phần, 1 phần kích lên ~300V (một chiều) và một mạch cầu H (lật điện áp) rồi đưa ra tải.
2 phần này sẽ có 2 con IC điều khiển riêng biệt:
+ 1 là phần kích lên 300V của bạn sử dụng SG3525 như bạn nói
+ phần còn lại sẽ tạo xung 50Hz để đảo cái điện áp 1 chiều trên của bạn thành xoay chiều qua cầu H.
Dựa vào đây để bạn có thể kiểm tra từng khối một. phần kích lên 300V cũng sẽ có kiểm soát dòng (cực S của FET kích biến áp sẽ có trở kiểm soát dòng, ở đây sẽ có đường đi về SG3525, khi quá dòng ở đây 3525 sẽ cắt), tương ứng với nó là trường hợp chập tải 300V hoặc cuộn dây biến áp chập lỗi (trường hợp này cũng ko hiếm xảy ra đâu).
Phần sau biến áp ra 300V sau khi qua nắn lọc các kiểu cũng sẽ có 1 đường quay về 3525 để ổn áp (bạn có thể fix cứng điện áp ở vị trí chân hồi tiếp điện áp để ktra sự hoạt động của 3525), bạn cũng nên kiểm tra đường về này
- Bên cầu H có thể bạn cũng sẽ thấy 1 trở công suất nối chân cầu H với Mass để kiểm soát dòng ở cầu H. Nếu sau khi bạn kiểm tra chắc chắn cầu H hoạt động tốt (ko có con nào bị chập trong 4 con) thì bạn có thể ktr tiếp mạch hồi tiếp từ con trở này.
Hiện tượng của bạn có thể mô tả như thế này:
khi bắt đầu kích điện 3525 sẽ mở dần xung, điện áp sẽ tăng dần từ 0 đến 300V, nhưng chưa kịp đến 300V thì nó kiểm tra các cảm biến trên và xác định ko an toàn để tăng tiếp (nhờ các hồi tiếp báo về) và cắt 3525. Đó là lý do đèn chớp cái rồi tắt luôn.
CHúc bạn sớm tìm ra bệnh!
Comment
-
Thế bác sửa dòng nào thế, trên thị trường có nhiều loại lắm. Chứ hỏi như bác thì e chịuNguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtcác bác cho e hỏi chút .e đang sửa bộ lưu điện ,căm điện ko có tí nguồn nào.e đã kiểm tra hết rùi nhung k sao cả. ic thi e đã thay thử con
ic lm358p nhưng vẫn k thấy gì cả.mong các a giúp e vớiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Hàng việt nam mà bạn ơi, bạn có bao nhiêu bộ vậy. mà bạn muốn sửa hay chỉ cách sửa thếNguyên văn bởi trancongluat Xem bài viếtcó bác nào sửa bo lưu điện hanotech chưa ạ giúp em với ạ
em có con hlt chết sò nhưng nhà sản suất đã mài xạch chị số trên thân linh kiện rồi em chả biết phải làm sao nữa
có bác nào biết giúp em với ạ
em chân thành cảm ơn ạTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Nhờ các anh em chỉ giúp
nhà mình mới hỏng cái lưu điện cửa cuốn hanotech up-1206. muốn tự sửa (vì mình cũng vọc vạch chút ít điện tử ) mà khó quá nhà sx đã cạo sạch thông số linh kiện ảnh của nó đây
nó bị nổ 2 con mofet 1 và 2 của mạch cầu ( đánh số 1,2 màu đỏ ) và ic số 5 cũng nổ. đo điện áp điểm B vẫn +300v dc. Ai đã từng sửa nó rồi làm ơn chỉ giúp -tên của mấy con mofet cầu H 1,2,3,4 và ic 5,6,7,8,9
nếu có thêm cái sơ đồ chi tiết thì càng tốt . Mình rất cám ơn !
Comment
-
Ôi trời đất ơi đây là cái mạch lưu điện cùi mà công ty cũ của mình làm đây mà, bọn này chạy chán vô cùng, hay bị hư lung tung, sin vuông mà chạy motor tải cảm, mình nghỉ việc lâu rồi nên ko nhớ nhiều, thay những con bị cháy + 2 con trans cao áp là 80% gây hỏng,còn ic thì khi nào rảnh mình lục lại xem sao. Còn sơ đồ chi tiết thì.... xin lỗi hiện nó đang là chén cơm của người khác (tuy cùi vãi so với hàng santak) nên mình ko có quyền.Nguyên văn bởi maxu00 Xem bài viếtNhờ các anh em chỉ giúp
nhà mình mới hỏng cái lưu điện cửa cuốn hanotech up-1206. muốn tự sửa (vì mình cũng vọc vạch chút ít điện tử ) mà khó quá nhà sx đã cạo sạch thông số linh kiện ảnh của nó đây[ATTACH=CONFIG]70283[/ATTACH]
nó bị nổ 2 con mofet 1 và 2 của mạch cầu ( đánh số 1,2 màu đỏ ) và ic số 5 cũng nổ. đo điện áp điểm B vẫn +300v dc. Ai đã từng sửa nó rồi làm ơn chỉ giúp -tên của mấy con mofet cầu H 1,2,3,4 và ic 5,6,7,8,9
nếu có thêm cái sơ đồ chi tiết thì càng tốt . Mình rất cám ơn !Last edited by Odette; 17-07-2013, 13:54.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 07:38 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-01-2026, 21:29 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-01-2026, 22:13 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chào bác, gần Tết công việc bác bận lắm phải không?
Vâng mọi người đều thế cả.
Em mới trả phí cho nó 1 tháng, nhờ nó hát thử ấy ạ. Tiếc vì em đã dốt nhạc lí lại lười học nên sáng tác thì vụng về mà hát demo...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-01-2026, 21:53 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietCảm thấy cứng tay thì làm theo hướng dẫn khá chi tiết ở trang sau
https://www.instructables.com/DIY-1k...ge-Controller/-
Channel: Điện tử công suất
23-01-2026, 16:50 -
-
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
Channel: Điện tử công suất
23-01-2026, 11:23 -

Comment