các bác cho e hỏi con ups santak 500 nó so sánh điện áp lưới ở con nào vậy.có phải ở con lm358 ko. e thấy điện lưới ơ mức 170v mà nó đã nhảy rồi trong khi pc vẫn hoạt động được ở 100v.e muốn chỉnh lại điện áp nhảy của nó thì chỉnh chỗ nào hả các bác.e cảm ơn các bác
ups santak 500. bị nhảy khi điện áp lưới 170v
Collapse
X
-
Tags: None
-
- Đúng là như vậy, do dải điện áp của dòng TG này từ 165-265VACđo đó điện áp mà sụt dưới ngưỡng như vậy là ÚP không hoạt động được nữa
- Theo mình bạn không nên thay đổi đo dải điện áp như vậy mà cùng cho máy tính là khá an toàn rồi, nếu giảm xuống nữa thì tương đường với việc bộ nguồn của bạn hoạt động tăng hơn nữa và khi đó bạn phải xác định cái nào quan trọng hơn cái nào để tránh việc hỏng lớn có thể xảy ra
-Nhìn chung khi thay đổi dải điện áp của mạch này cũng khá phúc tạp, khuyen bạn nên mang qua Hãng Santak họ làm cho "kêu giảm dải điện áp xuống là ok" chi phí chắc <150k thôi mình cũng không rõ lắmTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 13:40 -
-
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
04-10-2026, 09:13 -

Comment