mình cần dẫn DC 30A -14V đi xa 8-10met .vậy mình fai mua dây dẫn có phi bao nhiêu và trọng lựong nhẹ thì có nên mua dây ruột đồng ko?
Các bạn cho mình hỏi về tính cộng suất và tiết diện dây dẫn?
Collapse
X
-
Tags: None
-
-
-
Chả ai biết mọi thứ cả! Bác thủ tướng có học trường Đại học dạy cách làm thủ tướng đâu?Nguyên văn bởi trauvang2003 Xem bài viếtgặp mình mù mờ về việc này nữa ,mình đâu có chuyên môn .ko biết tính sao nữa?
Bạn không thể không biết 1 vài phép nhân chia đơn giản:
Tôi nói dây đồng chịu được 3-5A/mm2 - tức là cứ 1 mm2 tiết diện dây cho phép 3-5A dòng điện chạy qua mà không nóng đỏ lên! Nếu dây trần hoặc dây đơn thì chọn giá trị cao hơn (5-6A) - nếu dây đôi hoặc dây đặt trong môi trường khó thoát nhiệt thì chọ giá trị thấp (3 hoặc thậm chí 2A).
Tuy nhiên, với điện áp 1 chiều thấp, cần lưu ý đến sụt áp trên dây.
Giả sử bạn cần truyền 30A với áp 12V, điện trở 2 dây 0.05 ohm -->sụp áp = 30Ax0.05ohm=1.5V --> điện áp ở đầu kia của dây là 12-1.5=10.5V !
Trước tôi có nói: "tiết diện cho dây của bạn là 6-10 mm2"
Bạn tính điện trở của dây thì quá đơn giản:
R=ro x (L/S)
ro: điện trở suất (của đồng là 0.00000017)
L: chiều dài dây (m)
S: tiết diện dây (mm2)
Giả sử bạn chọn dây 10mm2 và dài 10m
Thay vào, điện trở 1 dây là:
R=0.000000017 x (10/10) = 0.000000017 ohm
Sụt áp là: U=2 x R x I = 2 x 0.000000017 x 30 = 0,00000102 V ---> chắc là được!
Comment
-
Day nay khong re dau. Trong truong hop nay ban co the mua day nhom .Bang sau duoc tinh cho truong hop cua ban voi cac loai day nhom khac nhau. O day ta chon day theo do sut ap. Dieu khien phat nong cung da duoc toi kiem tra lai.
loai day( nhom) Dien tro(omhs/Km) sut ap (V)
A-35 0.91 (omhs) 0.546(V)
A-50 0.63 (omhs) 0.378(V)
A-95 0.33 (omhs) 0.189(V)
Da so ung dung co the chon day A-50 , ung dung khat khe hon co the chon day A-95