Các đại ca ơi giúp Em với mùa hè nóng quá hay mất điện Nhà Em co chú SANTAK TwinGuards 500 Em mua thêm Accu 50A để dùng quạt cho Cu tí cu to nhà Em dùng cho mát buồn 1 lỗi cứ 6-7 phút lại Off 1 lần đây ko phải là UPS hỏng rồi mà chi do mạch bảo vệ thôi.các đại ca giúp Em với làm sao để SANTAK TwinGuards 500 chạy liên tục hết tiền đi chợ mới thôi ai gì mà tiền còn nhiều mà SANTAK TwinGuards 500 không chịu đi chợ thế mới đău chắu nhà tôi. Xin đa tạ các bác quan tam chỉ dẫn
Do Quạt của bạn công suất nhỏ, công suất quạt chỉ có 40w, còn cái TG 1000 công suất của nó đến 600w. Do do chạy với công suất nhỏ quá đã làm cho UPS của bạn tắt liên tục để bảo vệ bình thôi. Bạn còn thắc mắc vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành của SANTAK rộng khấp cả nước www.santak.vn TP. HCM : 08.39.111.701
[QUOTE=cityinsky123;331361]Do Quạt của bạn công suất nhỏ, công suất quạt chỉ có 40w, còn cái TG 1000 công suất của nó đến 600w. Do do chạy với công suất nhỏ quá đã làm cho UPS của bạn tắt liên tục để bảo vệ bình thôi. Bạn còn thắc mắc vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành của SANTAK rộng khấp cả nước www.santak.vn TP. HCM : 08.39.111.701[/QUOTE
Cứ theo như ý kiến của bạn thì có hướng khắc phục rồi : hãy cho nó chạy đủ tải 600w , hoặc tìm cách đánh lừa VXL rằng máy đang chạy đủ tải là ok .
Thiết bị SANTAK của bạn là dòng sản phẩm chuyên dụng cho việc chống ngắt nguồn máy tính, thời gian sử dụng chỉ là 5-7 phút vì ac qui bên trong chỉ là 7Ah. Với các ứng dụng chống ngắt nguồn máy tính thì như vậy là OK. Để sử dụng cho các ứng dụng gia đình như quạt, ti vi và thắp sáng,... hay các ứng dụng văn phòng trong thời gian dài (từ 3-4 tiếng trở lên) bạn nên mua và sử dụng dòng sản phẩm lưu điện thời gian dài LONGTIME BPS (Backup Power System), ác qui tích hợp trong thiết bị có thể lên tới 400Ah hoặc cao hơn.
Tham khảo thêm tại trang Web công ty chúng tôi để biết thêm chi tiết các sản phẩm.
Chuyên phân phối thiết bị kích điện, hệ thống lưu điện dự phòng thời gian dài (LONGTIME BACKUP BPS)
Công ty Cổ phần phát triển - chuyển giao công nghệ FTEX
Thiết bị SANTAK của bạn là dòng sản phẩm chuyên dụng cho việc chống ngắt nguồn máy tính, thời gian sử dụng chỉ là 5-7 phút vì ac qui bên trong chỉ là 7Ah. Với các ứng dụng chống ngắt nguồn máy tính thì như vậy là OK. Để sử dụng cho các ứng dụng gia đình như quạt, ti vi và thắp sáng,... hay các ứng dụng văn phòng trong thời gian dài (từ 3-4 tiếng trở lên) bạn nên mua và sử dụng dòng sản phẩm lưu điện thời gian dài LONGTIME BPS (Backup Power System), ác qui tích hợp trong thiết bị có thể lên tới 400Ah hoặc cao hơn.
Tham khảo thêm tại trang Web công ty chúng tôi để biết thêm chi tiết các sản phẩm.
Bạn nói thế này hình như không hay cho lắm
Thứ 1 là bạn đang trực tiếp giới thiệu sản phẩm của mình trong topic hỏi về sản phẩm cty khác.
Thứ 2 là bạn hoàn toàn chưa biết rõ hơn về sản phẩm của SANTAK thì phải, SANTAK đâu chỉ cung cấp các sản phẩm UPS chỉ để chống ngắt nguồn máy tính, còn có những dòng công suất cao hơn, ứng dụgn rộng rãi hơn mà. Nói như bạn có vẻ như bạn chưa hiểu, và đang hạ thấp tính năng, ứng dụng sản phẩm công ty khác để giới thiệu cho sản phẩm của bạn vậy, dù là nói trực tiếp hay gián tiếp.
Không hay tí nào đâu bạn ơi ^^
Theo tôi thì chưa hết hi vọng đâu. các bạn biết rằng có nhiều INVERTER họ cũng dùng như mạch SANTAK thôi.các bạn thử ngiên cứu kỹ con 3525 xem nó sẽ có chân ngắt xung ấy. hoặc nối tắt nguồn vào các chân điều khiển của 3525 là ok. Có sơ đồ ở trên rồi đó.
ups santak 500 hoặc 1000 chạy được 30 phút tự tắt để bảo vệ chính nó ta có thể tận dụng khống chế phần tạo dc/dc 300v bằng cách cắt bỏ chân 10 shutdown và đấu xuống âm nguồn thì ta đã khống chế được phần dc còn phần ac ta dùng 555+4013 dùng để lật cầu tận dụng 4con irf 740 thì ta có được bộ inverter rất tốt tôi đã làm thư qua rồi chúc các ban thành công
ups santak 500 hoặc 1000 chạy được 30 phút tự tắt để bảo vệ chính nó ta có thể tận dụng khống chế phần tạo dc/dc 300v bằng cách cắt bỏ chân 10 shutdown và đấu xuống âm nguồn thì ta đã khống chế được phần dc còn phần ac ta dùng 555+4013 dùng để lật cầu tận dụng 4con irf 740 thì ta có được bộ inverter rất tốt tôi đã làm thư qua rồi chúc các ban thành công
sg3525 dùng để tạo ra điện áp 300vdc được kiểm soát bởi một đường con vi điều khiển tới chân số 10 sg3525, chân này được nối với một điện trở tới +5v chân 16 vref hoặc con vi điều khiển này xuất ra mức cao từ 2,5-5vdc ở chế độ ngắt lúc đó sẽ mất điện áp 300vdc. còn ở chế độ hoạt động bình thường con vi điều khiển kéo chân số 10 sg3525 xuống mức thấp=0v vì vậy ta cắt bỏ tấ cả các đường mạch có liên quan tới chân số 10 và nối chúng xuống mas( tức là - của nguồn acquy) thì ta có được phần 300vdc ngon lành. còn phần ac ra 220v vi sử lý kiển soát đk 4 con i r f740 ta không thể can thiệp được mà chỉ tận dụng 4con740 làm công suất cầu kết hợp với ln556+4013 (ở trên diễn đàn có mạch cầu công suất tạo 50hz) còn một vấn đề nữa là cấp nguồn =cách nối tắt EC con tranzistor A 1020 hoặc tìm cách cấp 8-12v cho sg3525 tra datashet chúc các bạn thành công. ncdoansb@yahoo.com.vn
Có cao thủ nào đã "trị" được con santak TGXX này rồi thì lên tiếng cho ae biết với.Cũng nghịch nổ mất 2 chú rồi mà không ra được gì cả,chắng nhẽ đây là thành trì không thể công phá?
tôi dân nghiệp dư cũng đang cần khắc phục vấn đề tương tự. cách dùng RL điện sẽ ngắt trong khoảng thời jan bao lâu ae nhỉ? rất mong các cao thủ chỉ giáo!
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...