    Bác nào có kinh nghiệm về UPS Santack cho cháu hỏi,
    Cái ups của cháu là loại Santack online C1K mọi chức năng hoạt động tốt nhưng lúc nào cũng báo là acquy sắp hết điện (còn 0 -> 25% ) . Trong khi đó điện thế của bình lúc đó là 39v (3 bình 12v).
    Cháu có cấp thêm nguồn ngoài để test, cấp nguồn 41v thì đèn báo acquy tăng thêm dc 1 đèn (ac quy còn trên 25% ).

    Vậy các bác cho cháu hỏi 3 bình ac quy điện áp tối đa khi sạc đầy là bao nhiêu vôn ạ?
    cái santack nó đo dung lượng còn lại của ac quy bằng điện áp hay bằng cái gì ạ?

  • #2
    Đã hoạt động tốt rồi lại còn hỏi lỗi nữa ah bạn
    - Máy báo 1 vạch đèn khi có điện lưới hay khi chạy backup vậy?
    - 3 bình khi sạc đầy sẽ có điện áp khoảng 41,1V
    - UPS kiểm soát acquy bằng điện áp bạn nhé

    Bạn chụp cho cái ảnh mình tư vấn thêm cho bạn
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
    DĐ: 0976.299.429 -

    Comment


    • #3
      Cháu cám ơn bác đã trả lời. Cái UPS của cháu nó như thế này ạ.

      Ups vẫn chạy backup dc nhưng luôn báo Ac quy yếu đèn 0-25% (khi báo yếu thì chạy thêm dc khoảng 20 phút nữa rồi mới tắt ạ).
      Còn ở các chế độ khác thì vẫn chaỵ bình thường.


      Nhà cháu có chụp ảnh chi tiết đây ạ.
      Khi bỏ ac quy ra và kiểm tra thì đèn điện áp sạc là 40.8v , có Acquy thì sụt một ít còn 40.7v

      Click image for larger version

Name:	sac.PNG
Views:	1
Size:	427.2 KB
ID:	1396818
      Điện áp cấp cho Acquy ở chế độ điện lưới, đo khi đã tháo Acquy.

      Acquy sạc không lên dc 41.1v đâu ạ, điện áp chỉ 39v thôi. Khi nối Acquy vào chạy backup thì báo AcQuy yếu hiện 1 vạch. (0-25% Acquy)
      Cháu nối thêm quả Pin Lion-Ion cho đủ 41.8v để xem UPS có báo 100% Acquy không thì Acquy báo thêm dc 1 vạch nữa (25% đến 50% Acquy).


      Click image for larger version

Name:	41.PNG
Views:	1
Size:	420.4 KB
ID:	1396820
      Nối Acquy 41.8v thì UPS vẫn không báo Full vạch Acquy dc.
      Last edited by meohenmiao; 11-07-2014, 15:49.

      Comment


      • #4
        - Máy của bạn hỏng acquy rồi nhé, bạn thay acquy mới vào xem sao
        - Điện áp sạc dao động khoảng đó là ok rồi


        Nếu không làm được thì có thể mang qua địa chỉ dưới chữ ký mình xem cho
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
        DĐ: 0976.299.429 -

        Comment


        • #5
          Cháu cám ơn bác để cháu thay Acquy khác xem sao, mà khi thay Acquy khác có cần phải reset mạch hay làm gì khác không?
          Với cho cháu hỏi khi cấp nguồn đủ 41v rồi sao mà led UPS nó báo có 25 - 50% Acquy thôi, sao không lên dc 100% ạ?

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi meohenmiao Xem bài viết
            Cháu cám ơn bác để cháu thay Acquy khác xem sao, mà khi thay Acquy khác có cần phải reset mạch hay làm gì khác không?
            Với cho cháu hỏi khi cấp nguồn đủ 41v rồi sao mà led UPS nó báo có 25 - 50% Acquy thôi, sao không lên dc 100% ạ?
            - Bạn kiếm acquy mới thay vào rồi tính tiếp nhé
            TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
            Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
            DĐ: 0976.299.429 -

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
              - Bạn kiếm acquy mới thay vào rồi tính tiếp nhé
              Cháu đã thay ac quy mới nhưng hiện tượng vẫn như cũ ạ.

              Mấy hôm trước có cán bộ kỹ thuật bên Santack qua cơ quan cháu bảo hành thiết bị, cháu có nhờ kiểm tra cái của cháu thì các bác đó bảo nó bị hỏng cái phần báo điện áp ác quy về nên nó báo sai (lúc nào cũng báo ac quy yếu.)

              Bác cho cháu hỏi cái phần hồi báo điện áp ac quy là nó nằm ở chỗ nào thế ạ? Để cháu lấy đồng hồ cháu đo.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi meohenmiao Xem bài viết
                Cháu đã thay ac quy mới nhưng hiện tượng vẫn như cũ ạ.

                Mấy hôm trước có cán bộ kỹ thuật bên Santack qua cơ quan cháu bảo hành thiết bị, cháu có nhờ kiểm tra cái của cháu thì các bác đó bảo nó bị hỏng cái phần báo điện áp ác quy về nên nó báo sai (lúc nào cũng báo ac quy yếu.)

                Bác cho cháu hỏi cái phần hồi báo điện áp ac quy là nó nằm ở chỗ nào thế ạ? Để cháu lấy đồng hồ cháu đo.
                - Phần báo acquy được lấy trực tiếp từ acquy đi về CPU bạn rò là ra ngay mà
                TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
                DĐ: 0976.299.429 -