do mình làm đồ án, cần thực hiện giám sát dùng WINCC V7.0 và S7_200 bắt tay với nhau thông qua KEPware, nhưng mà mình làm hoài vẫn ko link được S7_200 với OPC, nó cứ báo "bad" ở cột Quality, chứ không "Good" được như mọi người nói. Mong ai hướng dẫn giúp mình với, àh, mình cũng đã dùng PLC thực tế luôn đó.
Link WINCC V7.0 với PLC S7_200 thông qua KEPware?
Collapse
X
-
Tags: None
-
-
S7 200 & KepserverEX
Bad quality hiện lên ở status tức là việc kết nối của bạn chưa thành công, bạn kiểm tra lại ID của Driver xem thông thường ID mặc định của S7 200 là 2 còn ID mặc định của Kepware là 1 (cần phải sửa thành 02). Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi kelvin_ngd Xem bài viếtkhông có ai quan tâm sao? buồn nhỉ
Comment
-
-
Bạn đã kiểm tra lại kết nối của nó chưa cable nối Thông số truyền thông. Siemens S7 200 OPC Server - KEPServerEX OPC Server bạn tham khảo trang này chưaDinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
Ban down link này xuống xem hướng đẫn nhé http://techpro.vn/techpro/eDM/Wide%2...vity_Guide.pdfNguyên văn bởi dinhskv Xem bài viếtChào mọi người. E đang kết nối winCC với PLC S7-200 thông qua phần mềm KEPServer nhưng chưa kết nối đc. E vào QC của KEP đẻ kiểm tra thì ở khung value báo unknow, còn ở khung quality thì báo là bad như hình dưới. Có ai biết tại sao k giúp mình với. Thanks.