Thông báo

Collapse
No announcement yet.

sự khác nhau của cổng Profibus DP và MPI?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • sự khác nhau của cổng Profibus DP và MPI?

    Em có một thắc mắc mà không giải đáp được mong các Anh/Chị chỉ bảo:
    trên PLC S7 - 300 có cổng profibus DP nó giống và khác với cổng MPI trong WinCC như thế nào ạ? tại sao người ta sử dụng cổng MPI mà không dùng cổng Profibus DP?
    Xin cám ơn anh/chị.

  • #2
    Nguyên văn bởi nihongo Xem bài viết
    Em có một thắc mắc mà không giải đáp được mong các Anh/Chị chỉ bảo:
    trên PLC S7 - 300 có cổng profibus DP nó giống và khác với cổng MPI trong WinCC như thế nào ạ? tại sao người ta sử dụng cổng MPI mà không dùng cổng Profibus DP?
    Xin cám ơn anh/chị.
    không phải là không dùng Profibus. Chắc vì em thấy khi lập trình với nó ta hay cùng loại cáp MPI có 1 đầu usb đó nên em nghĩ thế.
    Xét về mặt truyền thông với các thiết bị khác thì hầu hết là dùng cổng DP, còn MPI thì cũng có thể trong 1 số trưồng hợp. Chuẩn profibus là chuẩn chiếm đa số hiện nay.
    Xét về mặt giao tiếp với máy tính để phục vụ cho việc lập trình thì : do dùng cáp MPI rất đơn giản, chỉ cắm vào cổng usb là ok nên kỹ sư thường dùng. Thực tế với nhưng yêu cầu truyền thông tính thời gian thực cao hơn thì dùng cổng DP kết nối máy tình thông qua profibus muh : cáp là loại cáp PROFIBUS và cổng kết nối máy tính phải cắm thêm card PCI ví dụ CP 5611, CP 5613....