Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Biến tần loại gì, đời nào...
Mitsu chỉ có biến tần 3 pha, không có 1 pha. Bạn cần hỏi gì cứ hỏi chứ cứ nói lấp lửng thế này còn gây khó chịu cho người đọc.
Rgds.
ah, biến tần Model FR-A740 15K, ai bảo bạn Misubishi không có biến tần 1 Pha chứ....đầy đủ nhé.
Ở đây mình muốn hỏi là thông số cài đặt biến tần thông qua lập trình hay chỉ là load những thông số đầu dò vào trong bộ điều khiển biến tần thôi ????
Dear bạn
Bạn cho mình model của biến tần 1 pha với, mình chưa biết. Đừng nhầm ngõ vào 1 pha với biến tần 1 pha. Biến tần nào cũng cấp nguồn 1 pha được nhưng không đủ công suất danh định.
Biến tần này thì chỉnh parameter bằng panel hoặc teach, cũng có thể chỉnh bằng mel soft. Không biết bạn gắn đầu dò gì vào.
Kiến thức mình có hạn, thêm mấy dòng của bạn sốc quá nên thôi vậy.
Thanks.
mình đã từng lập trình gửi tham số cho biến tần siemens từ SCADA thông qua PLC, không biết của mít su thì thế nào. Những chắc là dễ hơn đồ siemens thôi.
Dear GA_CN
....Thật sự là mới chập chững làm biến tần lần đầu bạn a, k thể k sai sót, nhiều khi những sai sót cơ bản, bạn có tài liệu gì giúp mình tham khảo qua k ???
Còn đối với tín hiệu đầu dò, mình dùng đầu dò đo áp suất nước.
Biến tần 1 pha là ngõ ra 1 pha, có vài hãng sản xuất cái này như Adlee, Delta, Teco...Biến tần ngõ vào 1pha không ai gọi là biến tần 1 pha đâu bạn.
Đại đa số biến tần ngõ ra là 3 pha, ngõ vào 3 pha hay 1 pha (bị giới hạn dưới 2.2kw). Mình nói là loại nguồn vào 3 pha 220V thì có thể cấp 1pha 220v được, tuy nhiên do giới hạn diode nắn điện ngõ vào nên không đảm bảo công suất. Để cải thiện ta có thể nối tắt 2 trong 3 chân nguồn, đấu nguồn vào chân còn lại và 1 trong 2 chân để tận dụng diode nắn. Lưu ý chân nối quạt làm mát.
Thanks.
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Comment