Mình có 1 cai máy dùng PLC FX1N liên kết với màn hình cảm ứng để điều khiển hãng eVIEW. Minh chép chương trình từ PLC thì được, nhưng còn màn hình điều khiển muốn chép thì phải làm sao, phải dùng phần mềm gì? cáp chuyển nào? và nếu có password thì phải xử lý sao. Nhờ các bác chỉ giup mình. Mình cảm ơn nhiều.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Giúp chép chương trình từ màn hình cảm ứng VIEW
Collapse
X
-
Để download chương trình từ EasyView bạn có thể dùng phần mềm EasyBuilder V8.0.Đây là link download phần mềm
http://www.plcdirect.eu/EN/support/Demo_MMI.asp
Sau khi có phần mềm thì bạn dùng cáp RS232 để download chương trình từ màn hình Touch bằng các kết nối với cống PC(RS232).
Cáp sử dụng cho kết nối rất đơn giản bạn có thể tự làm với kết nối như sau :
Dùng hai đầu cổng DB9 bình thường (Female) một đầu kết nối với EasyView và một đầu PC:
PC ---------------EasyView
Pin2(RxD)---------Pin7(TxD)
Pin3(TxD)---------Pin8(RxD)
Pin5(GND)---------Pin5(GND)
Vậy là xong phần cáp và phần mềm việc còn lại là Kết nối và chọn Download--->Ok có ngay phần chương trình của EasyView
Chúc vui!Eragon
Comment
-
Theo mình nghĩ thì dùng:EasyBuilder 500 mới đúng chứNguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viếtĐể download chương trình từ EasyView bạn có thể dùng phần mềm EasyBuilder V8.0.
Comment
-
Nguyên văn bởi niido Xem bài viếtSao bác không nói luôn là cần phải gạt switch số 2 lên mức "on" . Giúp thì phải giúp cho chót chứ.
Nó không phải là của Easy View mà là của Weintek. Easy View chỉ là tên phần mềm thôi
Còn pass word thì theo mình nghĩ nó chính là password của PLC
hihi Mình quên mất cái này, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.Nhưng mà cũng có khi là màn hình đã được set ở chế độ này rồi!.Còn về phần tên của màn hình thì tên của nó là EasyView của hãng Wieintek chứ mình không biết là nó có cái tên màn hình Weintek trên thị trường đâu.
Còn phần mềm thì do mình quên để ý đến mã số màn hình mà bạn Bambyno cung cấp nên đưa nhầm phần mềm cho màn hình phiên bản MT5xx.Đây là đường Link down phiên bản cho màn hình MT5xx.
http://www.plcdirect.eu/EN/support/Demo_MMI.asp
Do trong quá trình Post bài có tí sơ xuất mong bạn thông cảm. Còn như việc "Giúp thì phải giúp cho chót chứ." như bạn nidio nói thì mong bạn rút lại giúp mình nha,mục đích lên diễn đàn là để giúp đỡ nhau mà người này thiếu sót thì người khác bổ sung chứ đâu phải là để "chỉ trích nhau" như vậy.Tụi mình đều là "trí thức" hết mà nói như vậy mình cảm thấy không đúng
Chúc vui!Eragon
Comment
-
Chời, nghĩ nhẹ nhàng thôi hoang nguyen ơi, bro có thấy biểu tượngNguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viết
hihi Mình quên mất cái này, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.Nhưng mà cũng có khi là màn hình đã được set ở chế độ này rồi!.Còn về phần tên của màn hình thì tên của nó là EasyView của hãng Wieintek chứ mình không biết là nó có cái tên màn hình Weintek trên thị trường đâu.
Còn phần mềm thì do mình quên để ý đến mã số màn hình mà bạn Bambyno cung cấp nên đưa nhầm phần mềm cho màn hình phiên bản MT5xx.Đây là đường Link down phiên bản cho màn hình MT5xx.
http://www.plcdirect.eu/EN/support/Demo_MMI.asp
Do trong quá trình Post bài có tí sơ xuất mong bạn thông cảm. Còn như việc "Giúp thì phải giúp cho chót chứ." như bạn nidio nói thì mong bạn rút lại giúp mình nha,mục đích lên diễn đàn là để giúp đỡ nhau mà người này thiếu sót thì người khác bổ sung chứ đâu phải là để "chỉ trích nhau" như vậy.Tụi mình đều là "trí thức" hết mà nói như vậy mình cảm thấy không đúng
Chúc vui!
trong bài post của niido không nè. Ai chỉ trích đâu mà 
Thân
Comment
-
Mình cảm ơn các bro rất nhiều. Mình sẽ cố găng làm thử. Còn cáp thì chắc mình tìm mua thôi. các bro có biết chỗ nào bán dây cáp đó kg? Từ cổng USB của laptop ra cổng COM và DP9 màn hình. Vì hiện nay mình có cáp từ COM - PLC mua trước kia. Ah, bro nào có tài liệu hướng dẫn cách sử dụng phần mềm easyview đó kg chỉ giúp mình .Last edited by Bambyno; 21-09-2008, 14:07.
Comment
-
Cable từ UsB--->COM thì bro ra Phong Vũ hay bất kỳ thằng nào đó mua, hình như 10$ nhưng mua về cần thử lại ngay (giao tiếp với PLC) vì trước kia niido phải đổi tới sợi thứ 4 mới oke đóNguyên văn bởi Bambyno Xem bài viếtMình cảm ơn các bro rất nhiều. Mình sẽ cố găng làm thử. Còn cáp thì chắc mình tìm mua thôi. các bro có biết chỗ nào bán dây cáp đó kg? Từ cổng USB của laptop ra cổng COM và DP9 màn hình. Vì hiện nay mình có cáp từ COM - PLC mua trước kia. Ah, bro nào có tài liệu hướng dẫn cách sử dụng phần mềm easyview đó kg chỉ giúp mình .
NHìn vào profile của bro thấy ghi bro ở Tân PHú, niido thì ở Tân BÌnh (kế bên mà) nếu có khó khăn thì mình sẵn sàng giúp bro hết khả năng
Sử dụng EasyBuilder không khó lắm, mà theo niido thì nó là easy nhất (tên nó là Easy Builder mà) trong các phần mềm lập trình cho HMI.
Comment
-
Mua chi cable từ USB ra HMI cho nó mắc tiền, mua cái USB-->COM, còn màn hình hay PLC nào thì lấy cable đó mà gắn vô bro ơi, còn đơn giản nữa là làm con IBM có cổng COMNguyên văn bởi Bambyno Xem bài viếtok. Cảm ơn niddo nhiều, niddo cho minh sdt hoặc dia chi mail để mình còn biết đường liên lạc. Còn cáp từ USB sang Màn hình có bán sẵn kg ? chỉ mình mua luôn.
EMail của niido thì bro check PM nhé
Last edited by niido; 22-09-2008, 22:51.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:04 -
-
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
16-03-2026, 17:49 -
-
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Channel: Nguồn!
16-03-2026, 14:27 -
-
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
16-03-2026, 14:05 -
-
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
-
Channel: Điện tử gia dụng
15-03-2026, 18:34 -

Comment