  • Giao tiếp giữa TP170A và S7-200 (CPU 224)

    Xin chào các bác, em đang làm đồ án về màn hình HMI, cụ thể ở đây em sử dụng TP170A của Simens. Em có một chỗ khó khăn là : không sao giao tiếp được giữa TP170A và CPU 224. Bác nào đã làm về cái này chỉ giúp em với?

  • #2
    Nguyên văn bởi wincc Xem bài viết
    Xin chào các bác, em đang làm đồ án về màn hình HMI, cụ thể ở đây em sử dụng TP170A của Simens. Em có một chỗ khó khăn là : không sao giao tiếp được giữa TP170A và CPU 224. Bác nào đã làm về cái này chỉ giúp em với?
    Trước tiên bạn phải xem khai báo đúng loại màn hình chưa
    sau đó đính tốc độ truyền thông của hai loại giống nhau
    Sử dụng đúng cáp kết nối giữa hai loại (PLC và TP170A)
    Vậy là OK, Siemens hỗ trợ hoàn toàn viêc truyền thông rồi cứ thế mà thiết kế thôi, không phải suy nghĩ gi

    Comment


    • #3
      cám ơn bác Q2T đã trả lời, nhưng bác ơi em đã thử kiểm tra lại phần thiết lập tốc độ truyền, cũng như các khai báo nhưng vẫn chưa được.
      Em sử dụng cáp tự chế, theo chuẩn RS485. Khi em kết nối TP170A với S7-300 thì OK, nhưng nếu sử dụng cáp này nối với con s7-200 thì nó không hiểu nhau.
      Mong bác chỉ giáo thêm.

      Comment


      • #4
        Bác nào đã kết nối được giữa TP170A và S7-200, xin chỉ giúp em loại cáp sử dụng là gi? cách thức kết nối các chân. Em đang cần mong các bác giúp.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi wincc Xem bài viết
          Bác nào đã kết nối được giữa TP170A và S7-200, xin chỉ giúp em loại cáp sử dụng là gi? cách thức kết nối các chân. Em đang cần mong các bác giúp.
          9 PIN:
          3 <--> 3
          5 <--> 5
          8 <--> 8.
          Rất đơn giản
          Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
          Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
          Liên hệ: servocontrol(at)gmail

          Comment


          • #6
            Bác tuannam giúp em nhé! Em cần kéo cáp cho màn hình TP270 đi xa khoảng 40m, vậy có cần phải thêm gì vào phần cứng không bác. Cái TP270 của em trước đây ở ngay màn hình trước tủ, bây giờ kéo xa quá, em không biết có ổn không nữa?

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi tuananhbiaqn Xem bài viết
              Bác tuannam giúp em nhé! Em cần kéo cáp cho màn hình TP270 đi xa khoảng 40m, vậy có cần phải thêm gì vào phần cứng không bác. Cái TP270 của em trước đây ở ngay màn hình trước tủ, bây giờ kéo xa quá, em không biết có ổn không nữa?
              Theo nguyên tắc thì vẫn bình thường
              Còn tùy thuộc vào môi trường có nhiễu hay không, nên dùng cáp loại tốt và có shield chống nhiễu
              Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
              Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
              Liên hệ: servocontrol(at)gmail

              Comment


              • #8
                Các bạn cho hỏi là mình có lập trình giao tiếp Modbus giữa PLC S7200 (CPU224) với máy tính thông qua Port0 trên PLC rồi. Bây giờ mình muốn mắc thêm một cái TP170a nữa nhưng đang bí không biết mắc thế nào?
                chẳng lẽ nối chung vào cái Port0 thì có sao không nhỉ? Ai có kinh nghiệm thì chỉ dùm mình với.thank alot

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi nam209 Xem bài viết
                  Các bạn cho hỏi là mình có lập trình giao tiếp Modbus giữa PLC S7200 (CPU224) với máy tính thông qua Port0 trên PLC rồi. Bây giờ mình muốn mắc thêm một cái TP170a nữa nhưng đang bí không biết mắc thế nào?
                  chẳng lẽ nối chung vào cái Port0 thì có sao không nhỉ? Ai có kinh nghiệm thì chỉ dùm mình với.thank alot
                  Chia buồn với bạn là cách này k đc đâu, vì lúc đó CPU của bạn đang ở chế độ truyền thông Freeport nên không thể kết nối với TP170 đc, thậm chí ở chế độ này bạn còn không thế view trạng thái của các biến lên máy tính đc, bạn phải chọn một con CPU khác có hai cổng truyên thông mới đc ( CPU226 chẳng hạn)

                  Comment


                  • #10
                    Nhưng em thấy trong một số tài liệu có trình bày cách nối mạng PPI và sử dụng một thiết bị gọi là Network connector.
                    http://ng5.upanh.com/b3.s12.d3/67391...15.mangplc.jpg
                    Nếu mình chuyển qua chế độ PPI thì liên kết được hở anh?