Plc+loadcell
Collapse
X
-
cái này thì em biết mà.Như vậy thì mỗi khi mình scale 1 lần thì sẽ tính ra đc 1 giá trị của tải.vậy thì với tải thay đổi từ 0-30 tấn thì phải scale rất nhiều lần.tức là dùng nhiều lệnhNguyên văn bởi zeratul Xem bài viết??????? Dựa vào pt đó và giá trị analog đọc về thì biết được trọng lượng vật đang cân chứ xử lý gì nữa?
Giờ em định dùng lệnh tính giá trị trung bình để xử lý. bác giúp em đc ko à
Comment
-
Không cần thiết tính trung bình. AD sẽ đọc liên tục. Công thức tính của bạn cũng thực hiện liên tục. Khi có giá trị mới thì đã tự động cập nhật. Chỉ cần lấy kết quả ra xử lý thôi, cần gì phải làm nhiều lần?Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtcái này thì em biết mà.Như vậy thì mỗi khi mình scale 1 lần thì sẽ tính ra đc 1 giá trị của tải.vậy thì với tải thay đổi từ 0-30 tấn thì phải scale rất nhiều lần.tức là dùng nhiều lệnh
Giờ em định dùng lệnh tính giá trị trung bình để xử lý. bác giúp em đc ko à
Comment
-
Tải thay đổi thì phải scale liên tục sau 1 chu kì nào đó để có giá trị thay đổi theo tải chứ!Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtcái này thì em biết mà.Như vậy thì mỗi khi mình scale 1 lần thì sẽ tính ra đc 1 giá trị của tải.vậy thì với tải thay đổi từ 0-30 tấn thì phải scale rất nhiều lần.tức là dùng nhiều lệnh
Giờ em định dùng lệnh tính giá trị trung bình để xử lý. bác giúp em đc ko à
Còn nếu cân tải cố định thì cần delay 1 thời gian cho tải ổn định rồi phát tín hiệu đọc vào giá tri thôi!
Tính trung bình chỉ có ý nghĩa giá trị tải trung bình trong 1 khoảng thời gian từ t1 đến t2 thôi!
Comment
-
sau khi đọc các bài viết của các bác em hiểu như thế này có đúng ko các bác nhé.
Sau khi nối 2 chân tín hiệu của load cell vào modul analog. Mỗi khi tải thay đổi 0-30 tấn thì mình sẽ thu được 1 giá trị hex bất kì.Rồi em sẽ đọc giá trị đó đưa vào 1 vùng nhớ để xử lý. sau đó đưa giá trị đó vào scale. Như vậy giá trị tải thu đc là chính xác phải ko à.
rất mong các bác góp ý cho em
Comment
-
ah mà bác Khải có biết đọc giá chuyển đổi của CP1W-AD041 ở vùng nhớ nào ko.Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtKhông cần thiết tính trung bình. AD sẽ đọc liên tục. Công thức tính của bạn cũng thực hiện liên tục. Khi có giá trị mới thì đã tự động cập nhật. Chỉ cần lấy kết quả ra xử lý thôi, cần gì phải làm nhiều lần?
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtsau khi đọc các bài viết của các bác em hiểu như thế này có đúng ko các bác nhé.
Sau khi nối 2 chân tín hiệu của load cell vào modul analog. Mỗi khi tải thay đổi 0-30 tấn thì mình sẽ thu được 1 giá trị hex bất kì.Rồi em sẽ đọc giá trị đó đưa vào 1 vùng nhớ để xử lý. sau đó đưa giá trị đó vào scale. Như vậy giá trị tải thu đc là chính xác phải ko à.
rất mong các bác góp ý cho em

ah mà bác Khải có biết đọc giá chuyển đổi của CP1W-AD041 ở vùng nhớ nào ko.
------------------
Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
Comment
-
bác lại cười chê em rồi.Em mới làm lần đầu lên chưa biết lên mới cần các bác đi trước chỉ giúp chứ.Nguyên văn bởi Tanco Xem bài viết


Comment
-
Trong tài liệu có hết! Adobe Reader cũng có chức năng search. Keyword là analog. Vậy nhé!Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbác lại cười chê em rồi.Em mới làm lần đầu lên chưa biết lên mới cần các bác đi trước chỉ giúp chứ.
Thôi để tui nói luôn cho lẹ: Chương 7 của tài liệu CP1L Operation Manual W462.

Last edited by zeratul; 29-07-2009, 17:53.
Comment
-
Không không, em đâu dám. Em chưa hề làm,mới ra trường thui mà .
Bác nghĩ xem nhé :
Dùng lệnh đọc giá trị ở đầu AI này vào . Tất nhiên mỗi vòng quét nó đọc một lần, khi tải đứng yên thì giá trị này sẽ hết nhảy nhé . Như bác gì nói là dùng Timer để đoán khi nào nó đứng yên mà lấy giá trị cuối cùng này .
Dùng quy tắc tam suất ( Cái này bác Niido bày em ), có max, min rồi thì suy ra được trọng lượng thôi mà .!!
Tải động họ còn cân được nữa là . !!------------------
Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
Comment
-
Về việc đọc analog bạn đừng làm phức tạp hóa vấn đề lên, thực ra nó là đường thẳng nối 2 điểm lại với nhau mà thôi.
Loadcell thì thường trả về trị mV, ta phải khuếch đại nó lên bằng các đầu cân (đầu cân K3NV hay nhiều loại đầu cân khác) hay mạch. Trong đầu cân đó có các ngõ ra trả về tín hiệu dòng hay áp , mình lấy ngõ ra của đầu cân đưa vào đầu analog của PLC, tùy theo bạn đưa vào đầu analog nào thì trong PLC gọi ô nhớ đó ra .
Nếu bạn lập trình bằng S7-200 thì tạo 1 chương trình con trả về trị chung cho các loại tín hiệu analog , ví như là khối FC105 và 106 trong s7-300.
Khi lập trình chỉ cần gọi khối đó ra thôi, và theo vòng quét của plc thì nó sẽ được tính toán sau mỗi vòng quét của plc, nên giá trị nó trả về là giá trị hiện tại mà loadcell đo được.
Comment
-
nếu mà ko dùng mạch khuếch đại mà đưa trực tiếp nó vào đầu vào analog thì sao ah.Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtLoadcell thì thường trả về trị mV, ta phải khuếch đại nó lên bằng các đầu cân (đầu cân K3NV hay nhiều loại đầu cân khác) hay mạch. Trong đầu cân đó có các ngõ ra trả về tín hiệu dòng hay áp , mình lấy ngõ ra của đầu cân đưa vào đầu analog của PLC, tùy theo bạn đưa vào đầu analog nào thì trong PLC gọi ô nhớ đó ra .
.
vì em thấy thường thì hình như người ta nối trực tiếp thì phải
Comment
-
bác có thể nói rõ hơn cho em đc ko ahNguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtÀ còn 1 việc nữa đó là việc scale với tín hiệu trả về, bên ngoài loadcell bạn phải có 1 đầu đọc chuẩn, để hiển thị giá trị mà loadcell đưa về, rồi sau đó vào trong plc , dựa vào sự hiển thị của đầu đọc bên ngoài mà scale giá trị bên trong PLC.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
hôm nay, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
27-11-2025, 18:00 -
-
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
27-11-2025, 11:13 -

Comment