thanks bác Khải nhé
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Plc+loadcell
Collapse
X
-
cái này thì em biết mà.Như vậy thì mỗi khi mình scale 1 lần thì sẽ tính ra đc 1 giá trị của tải.vậy thì với tải thay đổi từ 0-30 tấn thì phải scale rất nhiều lần.tức là dùng nhiều lệnhNguyên văn bởi zeratul Xem bài viết??????? Dựa vào pt đó và giá trị analog đọc về thì biết được trọng lượng vật đang cân chứ xử lý gì nữa?
Giờ em định dùng lệnh tính giá trị trung bình để xử lý. bác giúp em đc ko à
Comment
-
Không cần thiết tính trung bình. AD sẽ đọc liên tục. Công thức tính của bạn cũng thực hiện liên tục. Khi có giá trị mới thì đã tự động cập nhật. Chỉ cần lấy kết quả ra xử lý thôi, cần gì phải làm nhiều lần?Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtcái này thì em biết mà.Như vậy thì mỗi khi mình scale 1 lần thì sẽ tính ra đc 1 giá trị của tải.vậy thì với tải thay đổi từ 0-30 tấn thì phải scale rất nhiều lần.tức là dùng nhiều lệnh
Giờ em định dùng lệnh tính giá trị trung bình để xử lý. bác giúp em đc ko à
Comment
-
Tải thay đổi thì phải scale liên tục sau 1 chu kì nào đó để có giá trị thay đổi theo tải chứ!Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtcái này thì em biết mà.Như vậy thì mỗi khi mình scale 1 lần thì sẽ tính ra đc 1 giá trị của tải.vậy thì với tải thay đổi từ 0-30 tấn thì phải scale rất nhiều lần.tức là dùng nhiều lệnh
Giờ em định dùng lệnh tính giá trị trung bình để xử lý. bác giúp em đc ko à
Còn nếu cân tải cố định thì cần delay 1 thời gian cho tải ổn định rồi phát tín hiệu đọc vào giá tri thôi!
Tính trung bình chỉ có ý nghĩa giá trị tải trung bình trong 1 khoảng thời gian từ t1 đến t2 thôi!
Comment
-
sau khi đọc các bài viết của các bác em hiểu như thế này có đúng ko các bác nhé.
Sau khi nối 2 chân tín hiệu của load cell vào modul analog. Mỗi khi tải thay đổi 0-30 tấn thì mình sẽ thu được 1 giá trị hex bất kì.Rồi em sẽ đọc giá trị đó đưa vào 1 vùng nhớ để xử lý. sau đó đưa giá trị đó vào scale. Như vậy giá trị tải thu đc là chính xác phải ko à.
rất mong các bác góp ý cho em
Comment
-
ah mà bác Khải có biết đọc giá chuyển đổi của CP1W-AD041 ở vùng nhớ nào ko.Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtKhông cần thiết tính trung bình. AD sẽ đọc liên tục. Công thức tính của bạn cũng thực hiện liên tục. Khi có giá trị mới thì đã tự động cập nhật. Chỉ cần lấy kết quả ra xử lý thôi, cần gì phải làm nhiều lần?
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtsau khi đọc các bài viết của các bác em hiểu như thế này có đúng ko các bác nhé.
Sau khi nối 2 chân tín hiệu của load cell vào modul analog. Mỗi khi tải thay đổi 0-30 tấn thì mình sẽ thu được 1 giá trị hex bất kì.Rồi em sẽ đọc giá trị đó đưa vào 1 vùng nhớ để xử lý. sau đó đưa giá trị đó vào scale. Như vậy giá trị tải thu đc là chính xác phải ko à.
rất mong các bác góp ý cho em

ah mà bác Khải có biết đọc giá chuyển đổi của CP1W-AD041 ở vùng nhớ nào ko.
------------------
Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
Comment
-
bác lại cười chê em rồi.Em mới làm lần đầu lên chưa biết lên mới cần các bác đi trước chỉ giúp chứ.Nguyên văn bởi Tanco Xem bài viết


Comment
-
Trong tài liệu có hết! Adobe Reader cũng có chức năng search. Keyword là analog. Vậy nhé!Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbác lại cười chê em rồi.Em mới làm lần đầu lên chưa biết lên mới cần các bác đi trước chỉ giúp chứ.
Thôi để tui nói luôn cho lẹ: Chương 7 của tài liệu CP1L Operation Manual W462.

Last edited by zeratul; 29-07-2009, 17:53.
Comment
-
Không không, em đâu dám. Em chưa hề làm,mới ra trường thui mà .
Bác nghĩ xem nhé :
Dùng lệnh đọc giá trị ở đầu AI này vào . Tất nhiên mỗi vòng quét nó đọc một lần, khi tải đứng yên thì giá trị này sẽ hết nhảy nhé . Như bác gì nói là dùng Timer để đoán khi nào nó đứng yên mà lấy giá trị cuối cùng này .
Dùng quy tắc tam suất ( Cái này bác Niido bày em ), có max, min rồi thì suy ra được trọng lượng thôi mà .!!
Tải động họ còn cân được nữa là . !!------------------
Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
Comment
-
Về việc đọc analog bạn đừng làm phức tạp hóa vấn đề lên, thực ra nó là đường thẳng nối 2 điểm lại với nhau mà thôi.
Loadcell thì thường trả về trị mV, ta phải khuếch đại nó lên bằng các đầu cân (đầu cân K3NV hay nhiều loại đầu cân khác) hay mạch. Trong đầu cân đó có các ngõ ra trả về tín hiệu dòng hay áp , mình lấy ngõ ra của đầu cân đưa vào đầu analog của PLC, tùy theo bạn đưa vào đầu analog nào thì trong PLC gọi ô nhớ đó ra .
Nếu bạn lập trình bằng S7-200 thì tạo 1 chương trình con trả về trị chung cho các loại tín hiệu analog , ví như là khối FC105 và 106 trong s7-300.
Khi lập trình chỉ cần gọi khối đó ra thôi, và theo vòng quét của plc thì nó sẽ được tính toán sau mỗi vòng quét của plc, nên giá trị nó trả về là giá trị hiện tại mà loadcell đo được.
Comment
-
nếu mà ko dùng mạch khuếch đại mà đưa trực tiếp nó vào đầu vào analog thì sao ah.Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtLoadcell thì thường trả về trị mV, ta phải khuếch đại nó lên bằng các đầu cân (đầu cân K3NV hay nhiều loại đầu cân khác) hay mạch. Trong đầu cân đó có các ngõ ra trả về tín hiệu dòng hay áp , mình lấy ngõ ra của đầu cân đưa vào đầu analog của PLC, tùy theo bạn đưa vào đầu analog nào thì trong PLC gọi ô nhớ đó ra .
.
vì em thấy thường thì hình như người ta nối trực tiếp thì phải
Comment
-
bác có thể nói rõ hơn cho em đc ko ahNguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtÀ còn 1 việc nữa đó là việc scale với tín hiệu trả về, bên ngoài loadcell bạn phải có 1 đầu đọc chuẩn, để hiển thị giá trị mà loadcell đưa về, rồi sau đó vào trong plc , dựa vào sự hiển thị của đầu đọc bên ngoài mà scale giá trị bên trong PLC.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-
Channel: Điện thanh
30-07-2026, 15:24 -
-
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
-
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
-
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
Channel: Xu hướng, nhu cầu và thị trường
25-07-2026, 14:59 -
-
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
-
Channel: Điện thanh
24-07-2026, 13:50 -
-
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
-
Channel: Điện tử công nghiệp
24-07-2026, 10:58 -

Comment