  • Tại sao ko thể upload chương trình S7-200 ?

    Chào các bạn. Hiện giờ mình gặp một vấn đề mà ko tìm được nguyên nhân, mong các bạn giúp đỡ.
    Chỗ mình có một cái máy, dùng S7-200. Máy vẫn hoạt động bình thường, mình muốn upload chương trình lên để lưu lại. Mình dùng chương trình Microwin SP7, kết nối với PLC bình thường, nhưng khi upload program block, chạy được 100% thì chương trình Microwin tự tắt lun. Mình thử upload các máy khác thì ok. Vậy lỗi do đâu?
    "Nothing's impossible"
    Câu này ông nào đó nói chứ không phải tui

  • #2
    ù bác begin cho hỏi thăm "các máy khác" như bác nói ở đây là hệ thống được nối mạng ah..hay chỉ là máy đơn rùi bác sách cổ con laptop tới up từng thằng zay ?

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi doctorthanh Xem bài viết
      ù bác begin cho hỏi thăm "các máy khác" như bác nói ở đây là hệ thống được nối mạng ah..hay chỉ là máy đơn rùi bác sách cổ con laptop tới up từng thằng zay ?
      Tổng cộng có 3 máy riêng rẽ, chức năng khác nhau, các máy đều nối mạng profibus (nội bộ) gồm 1 master là con CPU 315DP và 2 slave CPU 224. Tôi vác laptop đi upload các CPU 224 của 2 máy kia thì được, nhưng đụng đến thèn CPU 224 đang trục trạc thì ko được. Àh còn vấn đề chỗ em này nữa là, khi xưa nó hiển thị bằng màn hình TD400C, nhưng giờ thì ko thể giao tiếp được (trên màn hình hiển thị message: no parameter block) tôi muốn upload chương trình lên là để xem và sửa lỗi ko giao tiếp được giữa TD400C và CPU224. Tôi đã thử lấy màn hình này đưa vào CPu của máy khác thì vẫn ok.
      "Nothing's impossible"
      Câu này ông nào đó nói chứ không phải tui

      Comment


      • #4
        Mình làm việc với khá nhiều máy của TQ có sử dụng PLC siemen hoặc Mitsu và các máy này đều đặt pass không cho up chương trình. Với trường hợp của bạn nếu CPU224 của hệ thống tương tư vẫn cho upload thì CPU224 trong hệ thống hỏng có thể hỏng ROM chương trình. Bạn thử clear chương trình của con bị hỏng xem còn thấy xuất hiện lỗi không ? (lưu ý: phải chắc chắn up được chương trình từ CPU224 bên hệ thống đang chạy bình thường lên máy tính để thử down lại cho CPU hỏng sau khi clear)
        http://techpal.vn
        Chia sẻ công nghệ, cùng thành công

        Comment


        • #5
          tui cũng cho là khả năng hỏng Rom thì cao hơn là đặt Pass . vì theo như mô tả của bạn trên thì upload được gần 100% thì chương trình tự out.
          Vấn đề ở đây là các máy này có chức năng khác nhau (chương trình khác nhau ) nên đâu thể backup mấy bản ở máy khác lên được rùi text con cpu 224 nè chứ ! đúng là thông thường phải có soft dự phòng cho những tình huống kiểu này.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi techpro Xem bài viết
            Mình làm việc với khá nhiều máy của TQ có sử dụng PLC siemen hoặc Mitsu và các máy này đều đặt pass không cho up chương trình. Với trường hợp của bạn nếu CPU224 của hệ thống tương tư vẫn cho upload thì CPU224 trong hệ thống hỏng có thể hỏng ROM chương trình. Bạn thử clear chương trình của con bị hỏng xem còn thấy xuất hiện lỗi không ? (lưu ý: phải chắc chắn up được chương trình từ CPU224 bên hệ thống đang chạy bình thường lên máy tính để thử down lại cho CPU hỏng sau khi clear)
            Cảm ơn mấy bác. Cho tôi hỏi thêm một câu là nếu hỏng ROM chương trình thì PLC vẫn hoạt động bình thường??? Vì hiện giờ máy chỗ tôi vẫn hoạt động bình thường, chỉ mỗi tội ko thể giao tiếp được với thèn TD400C (giờ mỗi khi muốn thay đổi thông số bên trong PLC tôi phải dùng laptop và cáp PPI). Tôi có hỏi thèn TQ về vấn đề password thì nó nói ko có đặt pass, chương trình thì nó có đưa (nhưng khi bàn giao ko phải tôi nhận), tôi sợ chương trình ko đúng nên thực hiện compare nhưng ko được (lỗi vẫn giống như khi thực hiện upload, compare xong thì chương trình Microwin tự tắt, ko thể biết kết quả). Mỗi khi đụng đến thèn Program block thì đều bị như vậy (Microwin tự shutdown):
            "Nothing's impossible"
            Câu này ông nào đó nói chứ không phải tui

            Comment


            • #7
              Tại sao bác không nạp chương trình mà bác nghi ngờ (chương trình mà bác định compare) vào con CPU224 khác và lắp vào chạy thử.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viết
                Tại sao bác không nạp chương trình mà bác nghi ngờ (chương trình mà bác định compare) vào con CPU224 khác và lắp vào chạy thử.
                Nếu có con khác thì mình đã thử rồi. Tình hình cty khó khăn, xin sếp mua một con nhưng sếp ko cho. Giờ mình hỏi chính xác lỗi của nó là gì, phần cứng (theo các bác kia đã nói) hay phần mềm. Hiện giờ máy vẫn chạy được, nhưng ko thể giao tiếp với thèn TD400C nên mỗi lần thay đổi thông số thì mình phải vác laptop xuống, cắm cáp vào và chỉnh. Như bác Techpro đã nói, thì có thể hư phần Rom nhưng mình thắc mắc là PLC vẫn hoạt động bình thường???
                "Nothing's impossible"
                Câu này ông nào đó nói chứ không phải tui

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi Begin Xem bài viết
                  Nếu có con khác thì mình đã thử rồi. Tình hình cty khó khăn, xin sếp mua một con nhưng sếp ko cho. Giờ mình hỏi chính xác lỗi của nó là gì, phần cứng (theo các bác kia đã nói) hay phần mềm. Hiện giờ máy vẫn chạy được, nhưng ko thể giao tiếp với thèn TD400C nên mỗi lần thay đổi thông số thì mình phải vác laptop xuống, cắm cáp vào và chỉnh. Như bác Techpro đã nói, thì có thể hư phần Rom nhưng mình thắc mắc là PLC vẫn hoạt động bình thường???
                  Mình ko nghĩ là hư Rom đâu? Máy vẫn hoạt động bình thường tức là Rom oki. Bạn thử dùng chính phiên bản mà thèn TQ viết rồi upload lên thử. Khi xưa mình cũng bị lỗi như vậy. Còn vấn đề ko giao tiếp được màn hình TD400C thì sau khi đã upload được chương trình lên rồi, bạn xem nó sử dụng vùng nhớ nào cho các biến sử dụng, sau đó cấu hình lại cho thèn TD400C. Có trường hợp thèn TQ sử dụng phiên bản Microwin tiếng Trung, bạn ko thể dùng TD400C wizard để xem cấu hình TD400C (nó hiện lên message: cannot open TD400C configuration in this current language) thì dùng phiên bản mới hơn để mở - mới nhất là Microwin4.0 SP7. Sau đó dựa vào chương trình và cấu hình của bọn nó mà viết lại chương trình=> download lại => chạy thử. Gluck
                  PS: àh, SP6 hỗ trợ TD400C, còn SP5 thì chưa.
                  Last edited by Kekhukho; 21-08-2009, 15:59. Lý do: Bổ sung ý