Thông báo

Collapse
No announcement yet.

kết nối PLC với internet

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • kết nối PLC với internet

    em chưa thấy ai nói về điều này
    nên em mạo muội mở luồng mong các bác góp ý xây dựng
    hiện nay em đang làm đồ án tốt nghiệp về truyền thông PLC(2 con s7 300 1 master và 1 slave) giám sát bằng internet
    em mới chỉ có thể giám sát trong cùng 1 model
    ngoài model thì chụi chết
    mong cái bác chỉ giáo cho
    thank

  • #2
    viec ket loi PLC voi IN minh chua gap .chi tiep xuc voi PLC dk IN thui

    Comment


    • #3
      lâu lắm mới có người bàn về cái này
      mình cũng đang tìm hiểu
      nhưng chỉ đièukhiển dc trong cùng 1 model thôi
      chất lượng rất tốt
      song ngoài modem thì còn đang nghiên cứu
      mình đã tìm dc mấy phần mềm điều khiển qua internet
      nhưng chất lượng kém quá
      nó chậm mà còn đơ nưa
      chậm như teamviewer vậy
      có ai làm rồi chỉ giúp anh em nha

      Comment


      • #4
        hic,mình cũng mới nghe qua,mình chỉ nghe nói là kết nối PLC với máy tính thông qua VB,còn từ VB có thể kết nối với internet hay không nhi?.Hay là chúng ta dùng ngôn ngữ VB.net.Hic,ai có hiểu biết gì về cái này không?

        Comment


        • #5
          Làm thế nào để kết nối thông qua router mà không cần IP tĩnh - cách tôi đã làm
          Tôi đã có vấn đề này:
          - Khách hàng có kết nối PPPoE với ISP của mình
          - ISP không cung cấp IP tĩnh cho kết nối
          - Tôi đã kết nối PPPoE và IP tĩnh được giao (ví dụ: 193.12.34.56)
          - PLC có module ethernet
          - CX-.... (Giám sát, lập trình) không cho phép sử dụng URL như "myomronplc.com" như là địa chỉ Ethernet cho một PLC (bạn phải thiết lập một địa chỉ IP - một cái gì đó như "192.168.2.2")

          Cách tôi vượt qua vấn đề này:
          - Tôi đã kết nối PLC với router trong lan địa phương (ví dụ: router 192.168.2.1, plc: 192.168.2.2)
          - Tôi tạo ra một tên máy chủ trong các dịch vụ dyndns.com (nghĩa là: myomronplc.dyndns.info), seting nó là "máy chủ lưu trữ IP của tôi" (trong đó IP là IP động hiện tại của khách hàng router) - dịch vụ này là miễn phí và tôi cũng tin rằng mình rất đáng tin cậy
          - Thiết lập router để sử dụng dịch vụ được cung cấp từ động DynDNS (hầu hết các router có tùy chọn này). Chỉ cần nhập thông tin tài khoản, mật khẩu và nhà cung cấp (ví dụ: DynDns.org) - dữ liệu này là từ tài khoản DynDNS của bạn! Trả router của bạn là chăm sóc cho các IP quyền cung cấp dịch vụ DynDNS (ví dụ: myomronplc.dyndns.info tên miền của bạn có địa chỉ IP khác nhau mỗi ngày, nhưng bây giờ dyndns.org biết địa chỉ này vì nó thay đổi!)
          - Thiết lập PLC sử dụng bảng định tuyến - thiết lập IP tĩnh của tôi (nghĩa là: 193.12.34.56)

          Nhưng CX-Giám sát hoặc CX-Programmer cần một thiết lập IP trong cấu hình PLC, không phải URL, phải không? Vì vậy, tôi cài đặt dịch vụ hộ chiếu tại máy địa phương của tôi. Những gì nó? Nó chỉ đơn giản là cung cấp cổng chuyển tiếp.
          - Bây giờ thiết lập dịch vụ hộ chiếu của bạn để sử dụng cổng chuyển tiếp từ 127.0.0.1:9600 để myomronplc.dyndns.info: 9600 (bạn có thể có các cổng địa phương khác của máy tính của bạn chuyển tiếp đến cổng 9600 PLC đang sử dụng - do đó bạn có thể kết nối nhiều PLC vào khác nhau địa điểm với IP động)
          - Của yourse điều duy nhất bạn phải làm là thiết lập địa chỉ trong PLC của bạn CX-P hoặc CX-S. Chỉ cần sử dụng địa chỉ localhost của bạn - 127.0.0.1 và port mà bạn chỉ định - 9600 là cổng nguồn của bạn.
          - Kết nối!

          Nguồn bài : http://logic.findtalk.net/forum-f49/topic-t1136.htm

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi ngle Xem bài viết
            Làm thế nào để kết nối thông qua router mà không cần IP tĩnh - cách tôi đã làm
            Tôi đã có vấn đề này:
            - Khách hàng có kết nối PPPoE với ISP của mình
            - ISP không cung cấp IP tĩnh cho kết nối
            - Tôi đã kết nối PPPoE và IP tĩnh được giao (ví dụ: 193.12.34.56)
            - PLC có module ethernet
            - CX-.... (Giám sát, lập trình) không cho phép sử dụng URL như "myomronplc.com" như là địa chỉ Ethernet cho một PLC (bạn phải thiết lập một địa chỉ IP - một cái gì đó như "192.168.2.2")

            Cách tôi vượt qua vấn đề này:
            - Tôi đã kết nối PLC với router trong lan địa phương (ví dụ: router 192.168.2.1, plc: 192.168.2.2)
            - Tôi tạo ra một tên máy chủ trong các dịch vụ dyndns.com (nghĩa là: myomronplc.dyndns.info), seting nó là "máy chủ lưu trữ IP của tôi" (trong đó IP là IP động hiện tại của khách hàng router) - dịch vụ này là miễn phí và tôi cũng tin rằng mình rất đáng tin cậy
            - Thiết lập router để sử dụng dịch vụ được cung cấp từ động DynDNS (hầu hết các router có tùy chọn này). Chỉ cần nhập thông tin tài khoản, mật khẩu và nhà cung cấp (ví dụ: DynDns.org) - dữ liệu này là từ tài khoản DynDNS của bạn! Trả router của bạn là chăm sóc cho các IP quyền cung cấp dịch vụ DynDNS (ví dụ: myomronplc.dyndns.info tên miền của bạn có địa chỉ IP khác nhau mỗi ngày, nhưng bây giờ dyndns.org biết địa chỉ này vì nó thay đổi!)
            - Thiết lập PLC sử dụng bảng định tuyến - thiết lập IP tĩnh của tôi (nghĩa là: 193.12.34.56)

            Nhưng CX-Giám sát hoặc CX-Programmer cần một thiết lập IP trong cấu hình PLC, không phải URL, phải không? Vì vậy, tôi cài đặt dịch vụ hộ chiếu tại máy địa phương của tôi. Những gì nó? Nó chỉ đơn giản là cung cấp cổng chuyển tiếp.
            - Bây giờ thiết lập dịch vụ hộ chiếu của bạn để sử dụng cổng chuyển tiếp từ 127.0.0.1:9600 để myomronplc.dyndns.info: 9600 (bạn có thể có các cổng địa phương khác của máy tính của bạn chuyển tiếp đến cổng 9600 PLC đang sử dụng - do đó bạn có thể kết nối nhiều PLC vào khác nhau địa điểm với IP động)
            - Của yourse điều duy nhất bạn phải làm là thiết lập địa chỉ trong PLC của bạn CX-P hoặc CX-S. Chỉ cần sử dụng địa chỉ localhost của bạn - 127.0.0.1 và port mà bạn chỉ định - 9600 là cổng nguồn của bạn.
            - Kết nối!

            Nguồn bài : http://logic.findtalk.net/forum-f49/topic-t1136.htm
            nghe có vẻ rất phức tạp
            đối với những người mới tìm hiểu thì có lẽ đọc những dòng viết của bác thì em chắc chắn rằng chưa thể làm dc
            em thay đổi hướng nghiên cứu bằng cách
            tất cả việc điều khiển và giám sát đều đưa lên máy tính để điều khiển và giám sát
            vậy ta sẽ tìm cách truy cập vào máy tính đó để điều khiển và giám sát và tất nhiên máy tính đó phải kết nối internet

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            nhancoc Tìm hiểu thêm về nhancoc

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...