cám ơn bạn nhiều lắm,mình cũng đã đọc qua cái tài liệu này.Đây là 1 tài liệu của hãng sản xuất của Mỹ không biết có chính xác như của Profibus không?mình cũng có 1 file của tập đoàn HoneeyWell về profibus .Trong tài liệu của bạn mình thấy có nhiều cái nói khá chi tiết đó,song mình không biết đó là đặc tính chung của Profibus hay của sản phẩm Acromag?
-
Theo tôi thì đó là đặc tính chung của Profibus đó. Tôi cũng muốn nghiên cứu về cái này nhưng không có nhiều thời gian.Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều lắm,mình cũng đã đọc qua cái tài liệu này.Đây là 1 tài liệu của hãng sản xuất của Mỹ không biết có chính xác như của Profibus không?mình cũng có 1 file của tập đoàn HoneeyWell về profibus .Trong tài liệu của bạn mình thấy có nhiều cái nói khá chi tiết đó,song mình không biết đó là đặc tính chung của Profibus hay của sản phẩm Acromag?
Thêm tài liệu này để bạn tham khảo nhé.
Comment
-
-
vậy là mình có thể lấy thông tin từ file của acromag rồi.Mình đọc qua nhưng cũng lưỡng lự không biết họ nói về đặc tính của dạng DP của sản phẩm họ hay của chuẩn Profibus.Giờ thì cũng rõ rồi.Nguyên văn bởi gialang Xem bài viếtVào đường link này vậy:
http://www.maguire.com/ps_image/pdf/...s_Protocol.pdf
Cám ơn bạn .
Comment
-
Ai có thể giải thích cho mình hiểu vì sao chuẩn FMS được sử dụng ở cấp các MT giám sát và điều khiển để trao đổi dữ liệu?sao giữa các máy tính đó chúng ta không dùng chuẩn ethernet thông dụng?
Vì sao chuẩn PA của Profibus được sd trong môi trường dễ cháy nổ như là môi trường chế biến ?
cám ơn !
Comment
-
1. Profibus-Dp : phục vụ cho việc trao đổi dung lượng thông tin nhỏ nhưng đòi hỏi tốc độ truyền nhanh và tuần hoàn giữa một trạm chủ và nhiều trạm tớ ở cấp point to point –interface)
2. AS-I: Giao diện cơ cấu chấp hành-cảm biến (actuator sensor interface),dung lượng truyền tối đa cho mỗi trạm là 4bit, có thể ghép nối cơ cấu chấp hành từ 1 đến 8bit
3. Các đường dẫn khác nhau trường
4. PPI(
- CSMA\CP(carier senser multiple access\collision petection)
- token passing
- master- slaver
5. Mạng profibus-DP(distributed-peripherat)
- multi master: nhiều trạm chủ
- tốc độ truyền 12Mbit\s
- slaver: ET200(thiết bị mở rộng mạng), S7-300, S7-200
- master: S7-300, PC with cp master class 1]
6. Có nhiều master trên 1 mạng. quiền điều hành luân chuyển quá trình trao đổi dữ liệu giữa dp-master và dp-slaver được thực hiện theo 1 chu trình lặp
7. Đường truyền: RS-485, tối đa 127 trạ; hồng ngoại
8. Thâm nhập mạng : token bus cho trạm chủ; M-S cho trạm tớ
9. Đặc điểm của AS-I
- nguồn cung cấp và tín hiệu chung 1đường truyền
- mỗi 1 AS-I tớ cho phép ghép nối 4 cổng vao\ra
- thời gian truyền thông cố định là 5ms
- thời gian phản ứng nhỏ hơn = 5ms
- có thể kết nối riêng với cpu thông qua cp
10. Profibus không sử 7 lớp của OSI, chỉ sử dụng lớp1(lớp vật lý) lớp 2(lớp liên kết dữ liệu) lớp 7(lớp ứng dụng)
DP-master: khi được cài đặt trong profibus-cp: cp đảm nhận vai trò của dp-master. điều khiển việc truyền thông với các thiết bị vào ra phân tán . DP-M có 3 vùng dữ liệu (dữ liệu vào\ra, chuẩn đoán từ dp-s) Vùng đệm trong bộ nhớ dp truy nhập dữ liệu một cách trực tiếp
- xác định cấu hình ấn định các thông số cho dp-s
- truyền dữ liệu tuần hoàn tới dp-s
- giám sát dp-s
- nhận các thông tin chuẩn đoán
DP-slaver; mỗi dp-s là 1 thiết bị ngoại vi mà từ đó dp-m đọc dữ liệu đầu vào và gửi dữ liệu đầu ra tới đó. DP-S không những chỉ trả về dữ liệu đầu vào hiện thời mà còn chỉ ra các thông báo chuẩn đoán cho dp-m những sự khiện đặc biệt như : ngắn mạch, điện áp thấp, cao, quá tải , đứt dây…..
Comment
-
cám ơn bạn đã cho tôi 1 số thông tin hay,nhưng qua bài bạn post tôi vẫn chưa biết được câu trả lời của câu hỏi,bạn có thể gửi cho tôi nội dung bài nguyên gốc của bạn k?Nguyên văn bởi minhhungnada Xem bài viết1. Profibus-Dp : phục vụ cho việc trao đổi dung lượng thông tin nhỏ nhưng đòi hỏi tốc độ truyền nhanh và tuần hoàn giữa một trạm chủ và nhiều trạm tớ ở cấp point to point –interface)
2. AS-I: Giao diện cơ cấu chấp hành-cảm biến (actuator sensor interface),dung lượng truyền tối đa cho mỗi trạm là 4bit, có thể ghép nối cơ cấu chấp hành từ 1 đến 8bit
3. Các đường dẫn khác nhau trường
4. PPI(
- CSMA\CP(carier senser multiple access\collision petection)
- token passing
- master- slaver
5. Mạng profibus-DP(distributed-peripherat)
- multi master: nhiều trạm chủ
- tốc độ truyền 12Mbit\s
- slaver: ET200(thiết bị mở rộng mạng), S7-300, S7-200
- master: S7-300, PC with cp master class 1]
6. Có nhiều master trên 1 mạng. quiền điều hành luân chuyển quá trình trao đổi dữ liệu giữa dp-master và dp-slaver được thực hiện theo 1 chu trình lặp
7. Đường truyền: RS-485, tối đa 127 trạ; hồng ngoại
8. Thâm nhập mạng : token bus cho trạm chủ; M-S cho trạm tớ
9. Đặc điểm của AS-I
- nguồn cung cấp và tín hiệu chung 1đường truyền
- mỗi 1 AS-I tớ cho phép ghép nối 4 cổng vao\ra
- thời gian truyền thông cố định là 5ms
- thời gian phản ứng nhỏ hơn = 5ms
- có thể kết nối riêng với cpu thông qua cp
10. Profibus không sử 7 lớp của OSI, chỉ sử dụng lớp1(lớp vật lý) lớp 2(lớp liên kết dữ liệu) lớp 7(lớp ứng dụng)
DP-master: khi được cài đặt trong profibus-cp: cp đảm nhận vai trò của dp-master. điều khiển việc truyền thông với các thiết bị vào ra phân tán . DP-M có 3 vùng dữ liệu (dữ liệu vào\ra, chuẩn đoán từ dp-s) Vùng đệm trong bộ nhớ dp truy nhập dữ liệu một cách trực tiếp
- xác định cấu hình ấn định các thông số cho dp-s
- truyền dữ liệu tuần hoàn tới dp-s
- giám sát dp-s
- nhận các thông tin chuẩn đoán
DP-slaver; mỗi dp-s là 1 thiết bị ngoại vi mà từ đó dp-m đọc dữ liệu đầu vào và gửi dữ liệu đầu ra tới đó. DP-S không những chỉ trả về dữ liệu đầu vào hiện thời mà còn chỉ ra các thông báo chuẩn đoán cho dp-m những sự khiện đặc biệt như : ngắn mạch, điện áp thấp, cao, quá tải , đứt dây…..
chân thành cám ơn.
Comment
-
FMS là giao thức được phát triển đầu tiên của PROFIBUS dành cho cấp giám sát, ghép nối giữa các máy tính giám sát và bộ điều khiển. Do đó nó có lớp 7 theo mô hình OSI khá đầy đủ.
FMS được phát triển từ khá sớm. Sau này dần dần Ethernet chiếm lĩnh được vị trí của FMS. Hiện tại thì bus hệ thống cấp điều khiển giám sát phần lớn đều sử dụng Ethernet.Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtsao giữa các máy tính đó chúng ta không dùng chuẩn ethernet thông dụng?
Sau khi phát triển DP cho bus trường và "chiếm được lòng tin của người hâm mộ" (Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtVì sao chuẩn PA của Profibus được sd trong môi trường dễ cháy nổ như là môi trường chế biến ?
) -> phát triển tiếp bus trường PA dựa trên nền DP dành cho môi trường dễ cháy nổ. Từ mục đích này mới dẫn tới các đặc trưng riêng cho PA để an toàn trong môi trường dễ cháy nổ như sử dụng kỹ thuật truyền dẫn MBP.
Tớ cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, anh em góp ý thêm nhé!
Comment
-
"
Sau khi phát triển DP cho bus trường và "chiếm được lòng tin của người hâm mộ" (
) -> phát triển tiếp bus trường PA dựa trên nền DP dành cho môi trường dễ cháy nổ. Từ mục đích này mới dẫn tới các đặc trưng riêng cho PA để an toàn trong môi trường dễ cháy nổ như sử dụng kỹ thuật truyền dẫn MBP.
Tớ cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, anh em góp ý thêm nhé!"
vậy thì FMS có từ khi ethernet chưa ra đời hoặc chưa phát triển đúng không bạn?
bạn nói là công nghệ MBP ,bạn có thể cho mình thông tin cụ thể hơn không?
cám ơn nhéLast edited by vankhoakmt; 14-10-2009, 23:33.
Comment
-
MBP (Manchester Coded, Bus-Powered) là kỹ thuật truyền dẫn được đưa ra trong chuẩn IEC 1158-2 cũ nhằm vào các ứng dụng điều khiển quá trình trong công nghiệp chế biến như lọc dầu, hóa chất, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Cụ thể mình cũng không nắm rõ. Trên đây mình đều lọc ra từ sách "Mạng truyền thông công nghiệp" của Hoàng Minh Sơn. Nếu bạn không phải là trực tiếp làm về PROFIBUS mà chỉ tìm hiểu thì có thể xem qua quyển này. HF!
Comment
-
cám ơn bạn!Nguyên văn bởi ktrungtv Xem bài viếtMBP (Manchester Coded, Bus-Powered) là kỹ thuật truyền dẫn được đưa ra trong chuẩn IEC 1158-2 cũ nhằm vào các ứng dụng điều khiển quá trình trong công nghiệp chế biến như lọc dầu, hóa chất, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Cụ thể mình cũng không nắm rõ. Trên đây mình đều lọc ra từ sách "Mạng truyền thông công nghiệp" của Hoàng Minh Sơn. Nếu bạn không phải là trực tiếp làm về PROFIBUS mà chỉ tìm hiểu thì có thể xem qua quyển này. HF!
tôi đang tìm hiểu về DP cũng như Profibus ,tôi đã tìm được cuốn của HMS rồi, nhưng có điều tôi muốn được biết thông tin về các chuẩn trong sách đưa ra như IEC EN 50170 và EN 50254 và IEC 1158-2 hay chuẩn của PA thì tôi có thể tìm được thông tin ở đâu ?
ai biết chi tiết hay có tài liệu về các chuẩn này thì sent cho tôi nhé
cám ơn
Comment
-
Bạn thử vào đây: http://forum.bkeps.com/forumdisplay.php?f=96
Trong này hiện tại chỉ toàn các tiêu chuẩn trong hệ thống điện, nhưng bạn cứ vào xin các IEC trong tự động hóa công nghiệp xem. Chắc là các ông trong đấy kiếm được đấy.
Comment
-
Profibus-DP sử dụng kỹ thuật truyền dẫn RS-485 và dùng cáp chuẩn cấp bảo vệ là :IP20,mình không hiểu thông số IP20 nói điều gi về đặc tính?Ai có thể cho mình biết rõ về thông số này không ?
trong
trong kiến trúc giao thức mạng
P dùng 2 giao thức là HDLC và UART , có phải HDLC dùng cho giao tiếp giữa các cấp master trong Token và UART dùng để giao tiếp giữa thiết bị chủ master và slave ?
Các bác cho em ý kiến. cám ơn các bác .
Comment
-
Lên mạng gõ chữ IP Standard mà kiếmNguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtProfibus-DP sử dụng kỹ thuật truyền dẫn RS-485 và dùng cáp chuẩn cấp bảo vệ là :IP20,mình không hiểu thông số IP20 nói điều gi về đặc tính?Ai có thể cho mình biết rõ về thông số này không ?
Các bác cho em ý kiến. cám ơn các bác .
,
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
...-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 19:57 -
-
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 19:52 -
-
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 13:22 -
-
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
23-06-2026, 22:43 -
-
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-06-2026, 14:03 -
-
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
16-06-2026, 15:49 -
-
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
16-06-2026, 10:16 -
-
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
15-06-2026, 09:21 -
-
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
15-06-2026, 09:09 -

Comment